Page 2 sur 2

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : lun. nov. 10, 2014 6:02 pm
par guigui2607
Bonsoir,
Installation hydraulique et frigo termine.
Dès que possible je mets des photos.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 12:06 pm
par bousteur_27
bonjour guigui2607
j'ai fait des test avec le même matériel ça fonctionne pas de problème mais pas assez de puissance l'eau a du mal a chauffé a plus de 25 degré un compresseur de 3.6kw c'est trop faible avec un 8kw c'est le minimum pour le chauffage central
jamais de pâte a joint sur les raccords
a+ pour test

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 9:44 pm
par arnal.dz
Mmmm de la pâte a fuite ...
Un dujonc c'est cuivre en direct avec un peu d'huile frigo et basta !!!!!!!!!!!!

Notre amis guigui joue les apprenti frigolo... Bon courage pour chauffer une baraque avec 3.6 kw :roll: :roll:

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 9:50 pm
par Fab77100
arnal.dz a écrit :Mmmm de la pâte a fuite ...
ahah, là tu m'as tué!

En tous, bien d'accord.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 10:16 pm
par guigui2607
Échangeur en place .jpg
Le fluide frigo et l'eau circulent en contre courant
Le gaz rentre en haut et ressort en bas.
L'eau rentre en bas et ressort en eau.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 10:26 pm
par guigui2607
IMG_20141026_142839 (1).jpg
Voila comment shunter la sonde de température ambiante (thermistance).
Ça résistance baisse lorsque la température augmente.
Pour les essais utilisation d'une série de résistance et d'un potentiomètre.
La variation du potentiomètre me permettra de démarrer et d’arrêter le groupe tous en vérifiant s'il est possible de pouvoir exploiter ses paliers.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mar. nov. 11, 2014 10:47 pm
par guigui2607
IMG_20141026_140708 (1).jpg
il suffit de couper les deux fils de la thermistance et de remplacer par une ou plusieurs résistances avec un potentiomètre.
j'ai réalisé 2 essais avec une température de 5°c extérieure avec le potentiomètre au mini pendant 7 heures sur 3 gros radiateurs (70 m2) La température départ eau à oscillé de 34°c à 37°c.
J'ai effectué 1 essai avec une température de 9°c extérieur avec le potentiomètre au maxi 1 heure
3 gros radiateurs (70 m2) La température départ eau à monter jusqu’à 52°c.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : jeu. nov. 13, 2014 6:13 pm
par guigui2607
bonsoir,

"Pate bleu" Je comprend votre réaction. "J'en ai mis un peu beaucoup"
Depuis que je l'utilise le nombre de fuites à long terme à fortement diminuer.
Effectivement il y a un risque de pollution du circuit frigo détendeur ou capillaire bouché :cry: .
Si vous avez d'autre contre indication merci de les détailler.
Mon but étant que ce soit accessible à tous et constructif. :P

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : jeu. nov. 13, 2014 7:14 pm
par VincentN
guigui2607 a écrit :Mon but étant que ce soit accessible à tous et constructif. :P
On ne peut que louer ton intention d'instruire la masse.
Néanmoins, si demain la bidouille de circuit frigorifique devient accessible à tous, ce sera un désastre écologique.
1Kg de FF font plus de dégâts dans l'atmosphère qu'une tonne de CO2 !
Laissons les pros faire… du moins, pour tout ce qui touche au circuit FF :wink:

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : jeu. déc. 11, 2014 4:50 pm
par Popeye68
Bonjour Arnaldz,
Notre amis guigui joue les apprenti frigolo... Bon courage pour chauffer une baraque avec 3.6 kw
Sans aucunement vouloir mettre en doute tes compétances que j'ai pu apprécié sur les nombreux post sur lesquels tu es intervenu, je voudrais juste préciser que chauffer une baraque avec 3.6 kW est possible. Mais cela dépends de pas mal de facteurs (pas ceux de la poste) :) .

Lorsque j'ai intallé ma PAC, je n'ai pas eu le temps pour faire mon capteur horizontal. Par contre j'avais prévu en option une résistance d'appoint de 3 kW (qui au final ne fait que 2850W mesuré sur le sous compteur de la PAC). J'ai donc pu constater pendant le 1er hiver que je pouvais chauffer la maison (seulement le rdc de 123 m2 sur PCBT) à 23°C et ce jusqu'à 0°C extérieur (fonctionnement de la R en 24/24h).
Bien entendu, une temperature plus froide à l'extérieur s'est ensuite ressentie avec une baisse la température intérieure.
Mais cela m'a permis de passer le 1er hiver en profitant déjà du PCBT et quasiment sans appoint complémentaire. Cela m'a également permis de voir que mon calcul de déperditions devait être relativement réaliste.

Par contre 100% d'accord avec toi concernant "l'apprenti- frigolo". Je suis moi aussi un touche à tout mais je n'oserais pas me lancer dans ce domaine. Cependant chapeau aussi pour la démarche de Guigui qui mériterait d'être d'épauler par un pro pour la partie frigo.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : ven. déc. 12, 2014 6:43 pm
par arnal.dz
Les effort de guigui en matière d'économie d'energie est a encouragé à condition qu'il soit dans un débat ; or il ne fait que poster ces montages... Investir 1000 euros de came pour un truc qui ne marche pas ; bin c'est 1000 euros de perdu.
Pour chauffer une maison avec 3 kw c'est possible bien sur, mais a la vu de l'existant : un RDC en PC et un étage en radiateur le tout sur une chaudière fuel, j'ai des doutes sur la faisabilité avec 3 kw :wink:

Perso j'ai acheter sur le bon coin 2 PAC AJtech toute neuve de 7kw et 9 kw pour 2500 euros (le coup du siècle)... Donc pour les bonnes affaire c'est sur le bon coin que ça ce passe et pas chez brico dépot :lol: :lol:

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : ven. déc. 12, 2014 7:41 pm
par Popeye68
Hello,

Ah oui, ça c'est bien le coup du siècle. Encore faut il être ensuite compétant pour l'installation, mise en route et réglage. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, toi tu as du te friser les moustaches :!:

Encore merci pour tes interventions très instructives sur ce forum.

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : mer. déc. 17, 2014 11:00 am
par guigui2607
Bonjour,
Je suis désoler de ne pas prendre assez de temps pour discuter Mais je manque de temps :oops:
Cette année il est difficile de pouvoir faire des essais car la température est très clémente Entre 5 et 15 degrés. Heureusement à cette température je chauffe sans problème, la puissance de la climatisation est réglé au minimum elle tourne 24h sur 24. 1,38€/jour chauffage radiateur 37°c.

Un collègue a installé le même système chez lui et chauffe sur plancher chauffant. Pour le moment pas de problème ça fonctionne très bien. 1,20€/jour

J'ai des variations de température en entre condenseur côté fluide?
Je pensais que c'était les phases de dégivrage qui faisait cela mais pourtant la température reste élevé dès que possible je vous fais parvenir un graphique.
Je reste bien-sûr ouvert à la discussion même si je ne vous en est pas donné L'impression

Re: transformation climatisation air/air en air/eau

Posté : dim. déc. 28, 2014 11:21 am
par guigui2607
14-12-27temperature gaz.JPG
Voila enfin un graphique de la T° gaz entré échangeur.
Il semblerait que plus j'augmente la température de condensation plus les phases de dégivrage sont fréquente.(ce qui est logique)
Il fesait entre 5°c et 15°c la journée et entre 3°c et 5°c la nuit.
de 14h à 19h la production d'eau chaude était à 33°c
de 19h à ... la production d'eau chaude était à 42°c
j'aimerais trouver le moyen de supprimer ces phases de dégivrage en les anticipant et en diminuent la T° de condensation.
Avez vous des idées??