PAC DAIKIN ALTHERMA 8KW sur PC 70 m2

Répondre
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

PAC DAIKIN ALTHERMA 8KW sur PC 70 m2

Message par rafcelia »

bonjour

nous avons réalisé en auto-construction une villa dans l’Hérault avec un système de chauffage daikin altherma au rez de chaussez et un daikin gainable à l'étage

voici l'altherma UI modèle EHBX04CA3V
CIMG3470.IMG.JPG
unité extérieure : ERLQ004CAV3
ue.JPG
un PC de 70 m2 pièces principale salon cuisine et chambre
couloir garage
couloir.JPG
entree
entree.JPG
salon
salon.JPG
chambre
chambre.JPG
chambre 2emme vue
chambre2.JPG
voici l etude de sol du plancher avec le callepinage fourni par finimetal

calepinage :
Plan%20-%20214pcr0048.compressed.pdf
etude de sol PC :
Synthèse - 214pcr0048.pdf
le tout connecter sur un collecteur 5 circuits finimetal :
clarinette.JPG
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par rafcelia le mer. févr. 25, 2015 10:34 am, modifié 1 fois.
rafcelia
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : ven. avr. 19, 2013 2:26 pm

Re: PAC DAIKIN ALTHERMA 8KW sur PC 70 m2

Message par rafcelia »

pour la régulation :
un thermostat filaire daikin ekrtwa :
thermostat.JPG
un point de consigne a 20.5 un réglage en hyterese (6r02=no) avec un ecart de 0.5° 6r03=0.5°)

reglage de l UI en loi d' eau :

-10 = 40° td
+15 = 25° td

le paramétré 5-01 = -6° température d'équilibre de la résistance d appoint qui est a 0 par défaut
paramètre 9-04 a 2° pour des cycles long en loi d eau
paramètre 8-05 a 1
j affine encore actuellement mais réglages mais déjà comme ça un bon confort et pas de cycles court