Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma BT 8kw - samhuin

Posté : sam. févr. 14, 2015 11:03 pm
par alain30
Bonsoir,
Modifie le titre de ta présentation:
C'est DAIKIN - AIR/EAU Altherma BT 6kw et non 8kW.
Tu peux éventuellement inclure un extrait de certification:
6 kW shanuim.JPG
Ensuite pour la loi d'eau tu peux essayer les réglages de Nux:
1-00 = -13°C
1-01 =+10°C
1-02 =+35°C
1-03 = +30°C
Si un jour tu mets un thermostat, tu règles en hystérèse + ou - 0.2°C

Cordialement,

Bécamel.

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma BT 6kw - samhuin

Posté : sam. févr. 14, 2015 11:17 pm
par samhuin
Bonsoir,

Je viens corriger le titre.

Je viens aussi d appliquer les nouveaux paramètre pour la loi d eau.

Je vous tiens au courant de l évolution.


Encore merci pour ton aide.

Bonne soiree

Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma BT 6kw - samhuin

Posté : sam. févr. 21, 2015 12:42 pm
par samhuin
Bonjour,

afin de différencier l'installation de mon problème j'ai ouvert un poste dans la bonne section pour le problème :

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 46&t=16661

Bonne journée