Posté : sam. févr. 14, 2015 11:03 pm
Bonsoir,
Modifie le titre de ta présentation:
C'est DAIKIN - AIR/EAU Altherma BT 6kw et non 8kW.
Tu peux éventuellement inclure un extrait de certification: Ensuite pour la loi d'eau tu peux essayer les réglages de Nux:
1-00 = -13°C
1-01 =+10°C
1-02 =+35°C
1-03 = +30°C
Si un jour tu mets un thermostat, tu règles en hystérèse + ou - 0.2°C
Cordialement,
Bécamel.