stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Répondre
nounours42640
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. nov. 16, 2021 6:18 am

stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par nounours42640 »

bonjour,
actuellement en panne (erreur collage contact) qui me demande plusieurs fois par jour à faire un reset PAC pour le redémarrage et en attendant l'intervention du chauffagiste, je souhaite la mettre en fonction de secours (résistances électriques).
j'ai mis au 1er niveau de configuration le mode "2e générateur de chaleur"
j'ai mis dans la mise en service les données suivantes :
- fonctionnement secours : ON
- limites chauffage : OFF
- bivalence chauffage : 40°
Par contre, la circulation d'eau chaude ne monte pas en température.
Ai-je oublié une donnée ?
merci d'avance
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par dbercy »

bonjour

je ne comprend pas ce paramètre de bivalence chauffage à 40°!
lorsque l'on tourne la molette en mode secours, normalement les résistance électriques s'enclenchent (vérifier si il y a une protection sur l'alimentation des résistances élec), il faudrait vérifier si c'est bien le cas en observant sa consommation instantanée sur son compteur électrique. il faut vérifier si le circulateur chauffage se met bien en route car comme pour le fonctionnement avec la pac, l'eau doit circuler de la pac vers le ballon tampon afin d'appliquer les mêmes règles de régulation qu'avec le compresseur.
j'ai fait l'essai avec ma pac et ça fonctionne parfaitement mais avec une conso du double du compresseur.
Lolowr
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mar. déc. 20, 2022 3:08 pm

Re: stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par Lolowr »

Bonjour ,
Nouveau sur le Forum
Je suis en panne de ma PAC WPL13E triphasé (Compresseur ?)

Phase 1 Phase 2 = Resistance 3,8 Ohms
Phase 2 Phase 3 = Resistance 3,7 Ohms
Phase 1 Phase 3 = Resistance 1,1 Ohms

En Attendant la Réparation

J'ai besoin d'eau pour le Sanitaire
Je monte mon Ballon à 33° avec le Soleil en Hiver avec le peut de Soleil Actuel

Donc Ma PAC Me Chauffe et Fournit l'eau pour le Sanitaire

Elle Chauffe mon Ballon Solaire de 800 L ( Un Circulateur amène l'eau du Ballon au Radiateur )

J'essaye en vain d'activer la Fonctions de secours sans succès
Dites moi ce qui ne va pas
J'ai Activé la dernière Option Capot Fermé Roulette à fond a droite Resistance électrique
Fonction de Secours sur ON
Dans le Menu Température
J'ai Bien
DHC2 ON
l'eau de Retour du Ballon est à 28 Idem Retour de la PAC (çà Chauffe pas)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par dbercy »

bonjour

as tu bien vérifié que les disjoncteurs de protection des résistances élec sont bien en position fermé?
Lolowr
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mar. déc. 20, 2022 3:08 pm

Re: stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par Lolowr »

oui ils sont alimentés
j'ai verifier sur le boitier de la PAC le courant arrive,j ai tester les contacteur avec la Regulation WPM2 : ils claquent
J ai eu un message Bizarre sur l affichage WPM2 CONTACT COLLER ??
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: stiebel eltron wpl13e - fonction secours

Message par w36xb2w »

Bonjour
J'ai installé une résistance sur le Ballon de 300l.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section STIEBEL »