Petit Up,
Suite au discutions avec Dbercy et Alain30, un point fâcheux de mon installation viens de se faire jour :
PAC's en // sur BT, avec un couple thermique coté PAC plus élevé que coté radiateur, de quelques degres (pas de valeurs précises, car pas de capteur partout), et surtout, plus de 10°C de deltaT depart/retour coté radiateur, ce qui n'optimise pas le COP de la PAC.
Je vais donc aussi instrumenter les différentes boucles pour savoir exactement comment répond l'install au travail de la PAC.
En cas de grosse perte sur les températures entre le départ PAC et 'entrée radiateur, j'envisage de passer le ballon en série (c'est jouable vu le diametre de mes tuyauterie, avez vous déja vu des tuyaux de 3 pouces ?)
Comme j'étais très satisfait de mes conso et de mon COPA, je n'ai pas cherché la petite bête, mais elle est peut etre plus grosse que je ne le pensais
)
Dépasser 4 de COPA, ce serait pas mal non ?
Sinon la campagne d'isolation continue lentement par de petit détails d'étanchéité d'huisserie, de muret mal isolé et autres.
Je fonctionne en loi d'eau avec 46°C pour 0°C dehors, sans changement par rapport au premier hiver, le gain d'isolation n'ayant servi qu'a augmenter le confort...
Si l'optimisation coté hydraulique pouvait me faire gagner quelques degrés, histoire que je change de N° de loi d'eau, ce serait une petite victoire perso