Page 1 sur 1

Réglage courbe de chauffe De Dietrich Alezio S

Posté : lun. nov. 07, 2022 6:47 pm
par Sylvian38
Bonjour à tous,

Je suis un peu perplexe tant au réglages de ma PAC De Dietrich Alezio S.

Mon installation est en ventilo convecteurs et je ne trouve pas comment régler cette fameuse courbe.

Pour le moment, mon super installateur dont je tairai le nom m'a mis en mode ventilo convecteurs, température max 75°, pied de courbe confort à 15° et une pente un 1.6.

Je trouve que les températures d'eau sont beaucoup trop chaude car mes ventilo convecteurs avec la loi d'eau programmé arrivent à chauffer des pièces à 25 degrés (due à un soucis sur un ventilo convecteurs qui a le thermostat qui déconne). Exemple ce soir : température extérieure 8 degrés et eau à 46 degrés.

A mon sens je mettrai température max 60 degrés. Pied de courbe à 30 et une pente à 0.5.

Qu'en pensez vous ?

Cordialement,

Sylvian

Re: Réglage courbe de chauffe De Dietrich Alezio S

Posté : sam. nov. 12, 2022 7:44 am
par crazymac
Bonjour
Je n’y connais rien en ventilo convecteur mais une pente à 1,6 est pour un maison à l’isolation presque inexistante. Une pente à 0,5 c’est pour un plancher chauffant