PAC VITOCAL 100-A ne prends pas la consigne du thermostat d'ambiance

Répondre
ricau74
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : mar. avr. 23, 2024 4:48 pm

PAC VITOCAL 100-A ne prends pas la consigne du thermostat d'ambiance

Message par ricau74 »

Bonjour à tous.

On vient de m'installer une PAC VITOCAL 100-A pour mon chauffage.
J'ai remarqué quelques jours après que la PAC ne prenait pas en considération la température que j'indiquais sur le thermostat d'ambiance; en fait, elle fonctionne sur la plage des consignes HEAT2 et HEAT qui sont 35° et 60° ( valeurs mise par l'installateur je suppose).
J'ai testé mon thermostat, il envoie bien le signal on/off jusqu'au bornier 15.1 et 15.2 de ma PAC.
J'ai lu sur le mode d'emploi, que pour un fonctionnement on/off avec mon thermostat d'ambiance, il fallait enlever le switch sur le bornier 15.2, chose que j'ai faite, et qu'il fallait mettre le paramètre H47 sur la valeur 2.
Or, pour y accéder, il faut le code installateur. Je l'ai demandé à mon installateur mais il fait la sourde oreille :(
J'ai essayé le code 177 indiqué dans un autre sujet, mais ça n'a pas fonctionné.
Est-ce que quelqu'un aurait ce fameux code ?

Merci d'avance