PAC WPL33 Stiebel Eltron + ECS solaire
Posté : jeu. oct. 05, 2006 10:43 pm
Réactualisation des posts le samedi 02/11/02013 suite à perte des illustrations.
Bonsoir à tous,
Je vous présente mon installation hybride de chauffage et de production d’ECS.
La maison date de 1880, comporte 1 rdc et 1 comble aménagé. La surface habitable avoisine les 220m2, le volume à chauffer atteint les 650m3 (plafond du rdc à 3m).
La production de chaleur fait appel à une PAC air/eau WPL 33 Stiebel Eltron. Celle-ci repose sur une dalle de béton, disposée à l’arrière coté nord. La PAC remplace depuis mars 2006, une chaudière fuel type« goutte à goutte » et alimente pour le moment, les seuls radiateurs du rez-de-chaussée. L’étage viendra ensuite.
Description :
Le ballon tampon de 700L :
La régulation, le tableau électrique, l’enregistreur de température fait maison :
Zoom sur l’enregistreur (tablette PC monochrome achetée sur ebay + sonde de température à base de DS75, application VB créée à partir de la DLL © Pierre COL)
Voir sur http://col2000.free.fr/
Hypothèses de travail constructeur :
Station météo de Fécamp
DJU : 2451
T de base : -7°C
Année de construction : rénovation
Surface à chauffer : 300m2
Volume à chauffer : 900m3
GV estimé : 815 W/K
Circuit radiateur T° max = 60°C
Déterminations constructeur :
Déperditions piscine : aucune, ça viendra peut-être un jour
Déperditions estimées : 20kW
Puissance à installer : 24kW
Point de bivalence : -4°C
COP moyen chauffage annuel = 2,88
Conso chauffage moyenne prévue= 1206 €/an
Impressions :
Je rejoins l’avis de Pixhar sur le fait qu’à température d’eau inférieure (j’allais jusqu’à 70°C pour la chaudière fuel) , l’impression de confort est supérieure. Exemple le 11 avril, pour une consigne de 20° et, une température extérieure de 2°C, l’eau sortait à 41,5°C, ceci sans aucun double vitrage, sans aucune isolation des combles. Et puis avec une régulation « loi d’eau », on peut se permettre d’ouvrir une fenêtre ou à l’inverse, recevoir la famille sans que la régulation ne réagisse.
Evolution :
Depuis cet été, les combles ont été isolés et aménagés, reste encore à installer un réseau de radiateur au 1er. La maison a donc maintenant un « chapeau » de laine de verre de 200mm,.
ECS :
Il y a environ 3 ans, j’avais acheté 2 collecteurs solaires e-zinc chez PIAC, mais je n’ai jamais eu le temps de les monter sur le toit de ma précédente demeure. Alors ils m’ont suivi lors du déménagement et les voici donc maintenant en production.
4.6m2 de collecteurs orientés plein sud :
15m de tube de cuivre jusqu’à l’arrière cuisine :
Un ballon ECS spécial chaudière gaz de 150L surmonté des restes de la fameuse chaudière (échangeur à plaques, circulateur, vannes). Les 2 collecteurs solaires remplacent donc le brûleur.
Le circuit primaire est commandé par un programmateur électromécanique, le circulateur s’active à partir de 10 :45 et se coupe à 18 :00. Le circuit secondaire, lui, est piloté par le gestionnaire de PAC Stiebel WPM. Et oui gros coup de bol, la régulation de la PAC peut aussi contrôler un système d’ECS solaire via deux sondes adéquates.
Affichage température circuit primaire (collecteur) et température ballon via 2 thermomètres pour voiture (70°C maxi).
Pour l’instant, de l’eau circule dans les collecteurs. Pour la période de gel, je pense mettre hors fonction les collecteurs solaires en les purgeant, et j’envisage de passer l’hiver sans soleil en utilisant le ballon de la PAC comme source primaire.
Le ballon solaire préchauffe l’eau du cumulus électrique, montage série :
Voilà pour mon nouveau jouet, 50% pro, 50% amateur !
Restant à disposition pour plus d’infos.
A+
TurboJF
Bonsoir à tous,
Je vous présente mon installation hybride de chauffage et de production d’ECS.
La maison date de 1880, comporte 1 rdc et 1 comble aménagé. La surface habitable avoisine les 220m2, le volume à chauffer atteint les 650m3 (plafond du rdc à 3m).
La production de chaleur fait appel à une PAC air/eau WPL 33 Stiebel Eltron. Celle-ci repose sur une dalle de béton, disposée à l’arrière coté nord. La PAC remplace depuis mars 2006, une chaudière fuel type« goutte à goutte » et alimente pour le moment, les seuls radiateurs du rez-de-chaussée. L’étage viendra ensuite.
Description :
Le ballon tampon de 700L :
La régulation, le tableau électrique, l’enregistreur de température fait maison :
Zoom sur l’enregistreur (tablette PC monochrome achetée sur ebay + sonde de température à base de DS75, application VB créée à partir de la DLL © Pierre COL)
Voir sur http://col2000.free.fr/
Hypothèses de travail constructeur :
Station météo de Fécamp
DJU : 2451
T de base : -7°C
Année de construction : rénovation
Surface à chauffer : 300m2
Volume à chauffer : 900m3
GV estimé : 815 W/K
Circuit radiateur T° max = 60°C
Déterminations constructeur :
Déperditions piscine : aucune, ça viendra peut-être un jour
Déperditions estimées : 20kW
Puissance à installer : 24kW
Point de bivalence : -4°C
COP moyen chauffage annuel = 2,88
Conso chauffage moyenne prévue= 1206 €/an
Impressions :
Je rejoins l’avis de Pixhar sur le fait qu’à température d’eau inférieure (j’allais jusqu’à 70°C pour la chaudière fuel) , l’impression de confort est supérieure. Exemple le 11 avril, pour une consigne de 20° et, une température extérieure de 2°C, l’eau sortait à 41,5°C, ceci sans aucun double vitrage, sans aucune isolation des combles. Et puis avec une régulation « loi d’eau », on peut se permettre d’ouvrir une fenêtre ou à l’inverse, recevoir la famille sans que la régulation ne réagisse.
Evolution :
Depuis cet été, les combles ont été isolés et aménagés, reste encore à installer un réseau de radiateur au 1er. La maison a donc maintenant un « chapeau » de laine de verre de 200mm,.
ECS :
Il y a environ 3 ans, j’avais acheté 2 collecteurs solaires e-zinc chez PIAC, mais je n’ai jamais eu le temps de les monter sur le toit de ma précédente demeure. Alors ils m’ont suivi lors du déménagement et les voici donc maintenant en production.
4.6m2 de collecteurs orientés plein sud :
15m de tube de cuivre jusqu’à l’arrière cuisine :
Un ballon ECS spécial chaudière gaz de 150L surmonté des restes de la fameuse chaudière (échangeur à plaques, circulateur, vannes). Les 2 collecteurs solaires remplacent donc le brûleur.
Le circuit primaire est commandé par un programmateur électromécanique, le circulateur s’active à partir de 10 :45 et se coupe à 18 :00. Le circuit secondaire, lui, est piloté par le gestionnaire de PAC Stiebel WPM. Et oui gros coup de bol, la régulation de la PAC peut aussi contrôler un système d’ECS solaire via deux sondes adéquates.
Affichage température circuit primaire (collecteur) et température ballon via 2 thermomètres pour voiture (70°C maxi).
Pour l’instant, de l’eau circule dans les collecteurs. Pour la période de gel, je pense mettre hors fonction les collecteurs solaires en les purgeant, et j’envisage de passer l’hiver sans soleil en utilisant le ballon de la PAC comme source primaire.
Le ballon solaire préchauffe l’eau du cumulus électrique, montage série :
Voilà pour mon nouveau jouet, 50% pro, 50% amateur !
Restant à disposition pour plus d’infos.
A+
TurboJF