Message par turbojf »

Merci pour ton analyse, voici quelques éclaircissements:
Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).

Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin

Fonctionnement en bi-compresseur:
- quand remise en service du chauffage pour montée en température rapide
- quand brusque variation de T ext
- quand T ext <2°C il me semble

Ci-dessous, quelques cycles extrapolés de mes relevés pour la période du 26 au 31 mars, semaine où j'étais en déplacement donc pas de changement de paramètres, circulateur branché en direct, always ON, pas d'influence de l'ambiance, régul 100% retour d'eau

Bonne interprétation! :lol3:
fond beige = temp int
courbe violette = temp ext
barre = PAC en fonctionnement, une barre = 16 minutes

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:28 pm, modifié 1 fois.
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

turbojf a écrit :Mon delta T entre départ et retour peut être amené à varier aléatoirement car au 1er, tous mes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, contrairement au Rdc ou je suis ouvert à fond.
Pour le moment je ne peux pas faire autrement car si j'ai 20°C au RdC, j'obtiens 23°C à l'étage tous robinets ouverts (radiateurs surdimensionnés et étage bien isolé).
Je voulais parler du differentiel de la T°c du retour d'eau lorsque la PAC s'arrête et se met en marche, puisque ta PAC régule avec la loi d'eau,il est fixe, mais de combien est-il ?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

turbojf a écrit : Pour la courbe de chauffe du moment, celle-ci donne pour
20°C ext, 18°C de retour
0°C ext, 41°C
-20°C ext, 50°C
donc tu n'étais pas loin
Ta courbe est pas très droite :mrgreen:

Image
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

stephk a écrit : Je voulais parler du differentiel de la T°c du retour d'eau lorsque la PAC s'arrête et se met en marche, puisque ta PAC régule avec la loi d'eau,il est fixe, mais de combien est-il ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans la doc, y a plus qu'à faire un relevé mais pour cela il faudrait que le climat se rafraîchisse.
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Les courbes d'avril:

Image

Températures moyennes du mois:
Extérieur = 12.6
Intérieur = 20.9
Eau départ = pas représentative (24°), car réglage de la régul pour prise en compte de la température ambiante, d'où arrêts du circulateur.
Eau retour = pas d'info ce mois car sonde utilisée pour suivi ECS solaire

Voir les données de consommation dans le Wiki.

A+
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:29 pm, modifié 1 fois.
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Bonsoir, :lol:

J'ai apporté 2 évolutions à mon installation:

- l'ajout d'un compteur triphasé Landys & Gear acheté sur e-bay, en prévision de la saison 2 du Wiki dédié aux suivis de consommation.

- l'abandon de mon enregistrement de températures via des DS75 pour préférer une solution 1wire à base de DS18S20, le tout raccordé à ma tablette PC:

DS18S20 et adaptateur DS9097U http://www.maxim-ic.com
programme de mesure 1-wire = logtemp de http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
serveur web = Abyss Web Server X1 http://www.aprelium.com
un soft de reroutage de nom de domaine http://www.No-IP.com

Résultat: une mesure toutes les 5 min visible sur http://turbojf.no-ip.info

A dispo pour d'éventuelles précisions, j'espère faire des émules car c'est vraiment pas sorcier. :twisted:
A+
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

Salut, je compte bien mettre en place un système de mesure comparable.

Au niveau câblage, comment tu t'y est pris ? Quel câble as-tu utilisé ?
Moi je suis en neuf donc s'il faut prévoir une gaine ou deux de plus ce n'est pas un problème.

Si j'ai bien compris il faut un câble qui part de chaque capteur (mais il peut y avoir plusieurs capteur sur un câble) et qui sont centralisé sur l'adaptateur branché au PC. Il doit y avoir une longueur maxi à ne pas dépasser j'imagine. Est-ce que je peux connecter deux câble à un endroit et repartir avec un seul ?

Je pensais a :
- Un câble de plus dans la même gaine que la commande d'ambiance de la PAC (positionnement identique de la sonde 1wire et du boitier du coup)
- un câble pour les différents capteurs (extérieur, hydraulique)
- un câble pour la téléinfo avec le montage de http://teleinfo.dauguet.net/

Et sinon tu t'es fourni oû pour le matos ?
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Salut Superman,

Pour répondre à tes questions:

- câble: j'ai utilisé du cable réseau 4 paires torsadées

- mode de raccordement: seuls 2 conducteurs suffisent si tu choisis le mode d'alimentation "parasite supply", moi j'ai préféré utilser 3 fils au cas où le mode "parasite" ne fonctionne pas du fait d'une longueur excessive ou d'un nombre trop important de capteurs. En fait, j'ai positionné un seul pontage VDD / GND au plus près de mon adaptateur série, ce qui fait que je peux choisir très facilement entre le mode d'alim parasite et une alim indépendante en +5V. Pour l'instant le mode parasite fonctionne parfaitement, ce sera peut être plus le cas si je positionne mon capteur temp ext au plein milieu du jardin.
Sinon j'ai relié tous les capteurs en étoile, à partir d'une boite de dérivation située près du gestionnaire de PAC. De là, remonte un cable vers mon bureau à l'étage.
Rien ne t'empêche de faire courir un seul cable de capteur en capteur à la manière d'un bus.

- j'ai acheté le matériel directement aux US via internet, livré dans les 15jours via DHL voir le lien vers MAXIM
Donc contre 75 EUR de pièces et de fret + 14 EUR de taxe d'importation, je me suis payé 8 DS18S20 + 1 adaptateur série DS9097U.
En parallèle, j'avais fait une demande d'échantillons (2 DS gratuit) et la livraison a été ultra rapide car l'enveloppe vient d'Allemagne .

Quelques photos suivront. Pour info j'ai remis en route la PAC aujourd'hui, il faisait trop froid et puis je voulais admirer de belles courbes.

A+
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Salut turbojf,

C'est top le suivis online, vais pouvoir étudier tes températures de chez moi en buvant mon café :mrgreen:

Tu as acheté le matos chez http://www.hobby-boards.com/ ?

Manque plus que le suivis de tes consos Elec. avec l'application de superman !

Stéphane
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

Ok merci pour toute les infos.

Il faut que je me trouve un adaptateur, pas de meilleurs plan que le site US à 28$ ?

J'ai trouvé des DS9097 pas "U" sur radiospare à 12.90€



Quelle est la différence entre les DS18B20 et les DS18S20 ?
Si j'ai bien compris tu utilise la référence DS18S20-PAR, peux-t-il être alimenté d'une autre façon qu'en courant parasite ?

Pourquoi avaoir payé des capteur alors qu'il était dispo en échantillon ?

Et au faite c'est quoi ta sonde "PAC cycle" ?

Et aussi pendant que j'y suis je viens de retrouver cet exelent post à ce sujet : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... light=wire
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Salut turbojf,

La température de l'eau chaude solaire correspond à quoi exactement, si c'est la T°c de ton eau chaude, je voudrait pas prendre une douche le matin :mrgreen:

Stéphane
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Voici quelques photos:

Image

Image

Image

Image

Pour l'aspect financier, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment cherché, on appelera ça un achat d'impulsion.
On a le droit qu'à 2 échantillons à moins d'en faire envoyer chez papa maman mémé petite soeur, j'ai préféré être réglo c'est tout.

J'ai choisi un 9097U-009 en fonction du soft.
le soft LOGTEMP ne reconnait aparemment que les U.

S ou pas S, comme on dit in english, this message is self explanatory:
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements

Pour la sonde de cycle, elle surveille la boucle PAC-ballon voir photo.

Steph, ton idée de comptage des impulsions Edf, j'y pense, il existe de superbes petits compteur 1-wire chez MAXIM
:shock:
Modifié en dernier par turbojf le sam. nov. 02, 2013 8:35 pm, modifié 1 fois.
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
turbojf
Très assidu
Très assidu
Messages : 138
Enregistré le : jeu. oct. 05, 2006 6:58 pm
Localisation : Seine Maritime
Contact :

Message par turbojf »

Salut Stephk,

Le ballon solaire alimente le cumulus électrique, ils sont tous deux montés en série, le soleil quand il se montre, préchauffe l'eau de ville, donc aucun risque de ne pas se laver le matin.
Par contre lorsque les journées très ensolleillées se suivent, je peux me permettre d'éteindre le chauffe-eau électrique et de prélever l'eau directement du ballon solaire (disjoncteur et vannes 1/4 de tour à manoeuvrer).

Pour info, le lave-vaisselle puise son eau du ballon solaire également, y a pas de petites économies!
JF
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Ok, je me disais bien, qu'il y avait un truc :wink:
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 985
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)

Message par Superman »

turbojf a écrit : S ou pas S, comme on dit in english, this message is self explanatory:
DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements
Oui mais il y a des DS18B20-PAR et des DS18S20-PAR

A priori les DS18B20-PAR peuvent être plus précis en encodant en 12 bit au lieu de 9 bit.

J'en ai commandé deux de chaque en échantillon, ça ne doit pas changer grand chose.
Tu me confirmes que c'est bien des "-PAR" qu'il faut choisir ?