DAIKIN RZQ125 associé a AJTECH - Ummolae
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum, avec une installation PAC Daikin RZQ 125 et AJTECH associé.
Mon installation a été réalisé en 3 jours par un artisan frigoriste local (Quimper), la maison est construite depuis 1995, surface plancher rez de chaussée de 90 m² avec plancher chauffant, l'étage est de 100 m² équipé de 7 radiateurs basse température.
La zone d'habitation en zone bord de mer est idéal pour la configuration choisie, les températures hivernales descendent rarement en dessous de 0°C, la moyenne globale se situant dans mon jardin autour de +6 à 7°C, une fourchette correspondant a un COP élevé.
Détails de l'installation
Avec des températures extérieures comprisent entre 13°C et 2°C parfois la nuit, la température intérieure sur l'ensemble de la maison est compris entre 19,5 et 20,5°C.
Je suis nouveau sur ce forum, avec une installation PAC Daikin RZQ 125 et AJTECH associé.
Mon installation a été réalisé en 3 jours par un artisan frigoriste local (Quimper), la maison est construite depuis 1995, surface plancher rez de chaussée de 90 m² avec plancher chauffant, l'étage est de 100 m² équipé de 7 radiateurs basse température.
La zone d'habitation en zone bord de mer est idéal pour la configuration choisie, les températures hivernales descendent rarement en dessous de 0°C, la moyenne globale se situant dans mon jardin autour de +6 à 7°C, une fourchette correspondant a un COP élevé.
Détails de l'installation
Avec des températures extérieures comprisent entre 13°C et 2°C parfois la nuit, la température intérieure sur l'ensemble de la maison est compris entre 19,5 et 20,5°C.
Modifié en dernier par ummolae le mar. avr. 10, 2007 4:50 pm, modifié 4 fois.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour ummolae,
et merci pour cette présentation.
Tes modification au niveau de la régulation vont intéresser nos Ajtechistes
A+
et merci pour cette présentation.
Tes modification au niveau de la régulation vont intéresser nos Ajtechistes
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- Reigua
- Modérateur
- Messages : 2198
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
- Localisation : Normandie, Etretat
UP, me voici me voilàChanbon a écrit :Bonjour ummolae,
et merci pour cette présentation.
Tes modification au niveau de la régulation vont intéresser nos Ajtechistes
A+
Bonjour D
J'aimerai une petite explication sur ceci STP : "l'échangeur me semble un peu juste, il faut faire tourner la pompe au maximum pour éviter les mises en sécurité (les calories s'accumule dans la PAC qui est trop rapide par rapport à l'échangeur qui bouchonne)
Au fait, merci pour cette belle présentation
@ très bientôt
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Module AJTECH
Je confirme que la rapide montée en température de la PAC n'est pas évacuée suffisament rapidement par l'échangeur qui met le système en sécurité, température limite haute, j'ai constaté ce phénomème à de nombreuses reprises avant les modifications que j'ai réalisées (voir mon post plus haut).
En augmentant la vitesse des fluides dans l'échangeur (circulateur sur la position III), le phénomème disparaissait, mais là, c'est le bruit qui apparait !!! sifflement intempestif dans le mur porteur du module.
En augmentant la vitesse des fluides dans l'échangeur (circulateur sur la position III), le phénomème disparaissait, mais là, c'est le bruit qui apparait !!! sifflement intempestif dans le mur porteur du module.
Modifié en dernier par ummolae le mar. avr. 10, 2007 4:50 pm, modifié 1 fois.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Reponse a RV 45 a nouvaeu
Quand on a une toiture SSW en ardoise rustique Espagnole, on peut effectivement la rendre plus moche en la doublant avec des panneaux solaires et faire une magnifique usine a gaz sur la toiture, sans compter les régul de tout genre pour récupérer quelques calories faméliques dont on a peut l'utilité quand il fait grand soleil, si on parle économie, ces calories là reviennent très chère. Je préfère dépenser mon argent à vivre sous les cocotiers, c'est plus romantique !!
J'attends depuis quelques années déjà la révolution des cellules photo-voltaïque qui devrait se produire, là, cela pourrait m'intéresser, mais des gazomètres sur mon toit en ardoise rustique, non.
J'attends depuis quelques années déjà la révolution des cellules photo-voltaïque qui devrait se produire, là, cela pourrait m'intéresser, mais des gazomètres sur mon toit en ardoise rustique, non.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Un petit bilan de mon installation depuis la pose d'un sous-compteur uniquement dédié a la PAC jusqu'à aujourd'hui.
Du 25 NOV 2006 juqu'au 12 MARS 2007, soit 107 jours, j'ai consommé 2617 kWh en tout, ce qui fait une moyenne journalière de 24,45 kWh/jour.
Du 25 NOV 2006 juqu'au 12 MARS 2007, soit 107 jours, j'ai consommé 2617 kWh en tout, ce qui fait une moyenne journalière de 24,45 kWh/jour.
Modifié en dernier par ummolae le lun. avr. 09, 2007 10:50 am, modifié 2 fois.