TECHNIBEL PHRT16 - AIR/EAU - Chanbon
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Surélevé la PàC en cas de gèle.
Euuuh, excusez moi, mais je vais encore critiquer. Même si vous mettez le kit de traçage, ça va empêcher la glace de rester dans le fond de la machine, jusqu'à ce que l'eau ne puisse plus s'écouler par le tube d'écoulement, ( car il va geler, lui ) ou jusqu'à ce que la glace qui va s'accumuler sous la machine bouche les trous sencés faire écouler l'eau de dégivrage. Au contraire, moins vous mettrez de bouchons, et de tube d'écoulement, moins l'eau restera dans la machine. Le kit de traçage n'est valable que si justement, vous ne mettez pas de tube d'écoulement. La meilleure solution, c'est le kit de traçage, et surélever la machine d'au moins 10 cm. Pour ce qui est du fonctionnement, il y à une petite led qui s'allume à gauche du régulateur, avec le symbole d'une résistance à partir de 0°. Je ne monte pas ces Kits, car c'est abbérent de mettre une résistance qui bouffe de l'énergie, alors qu'ils pourraient faire passer le tube de sortie du condenseur, ce qui ferait un sous refroidissement du liquide d'une part, et qui serait beaucoup plus éfficace d'autre part, et ne consommerait aucune énergie. Il y a pleins de trucs comme ça, qui m'enerve sur ces machines, on dirait que l'on découvre les problèmes de givre, d'accumulation de glace, d'invertion de cycle, de température de dégivrage etc... etc... Les ingénieurs des bureaux d'études ont sûrement encore le lait au bout du nez... Si ils ne savent pas, qu'ils consultent des anciens du froid.
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Re: Surélevé la PàC en cas de gèle.
Ok Georges je vais surveiller ma cuve et sinon je surélèverai la pac comme tu dis...
Sais-tu combien consomme cette résistance traçage de cuve (j'ai jeté l'emballage ça devait être dessus).
Sinon il devrait y avoir du rouge tempo ces jours-ci : je vais mettre le paramêtre H20 sur Arrêt circulateur car la dernière fois il avait tourné pour rien (240w ).
Sais-tu combien consomme cette résistance traçage de cuve (j'ai jeté l'emballage ça devait être dessus).
Sinon il devrait y avoir du rouge tempo ces jours-ci : je vais mettre le paramêtre H20 sur Arrêt circulateur car la dernière fois il avait tourné pour rien (240w ).
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Re: Surélevé la PàC en cas de gèle.
Ca marche la pac et circulateur n'ont rien consommé en rouge.
Peux-tu nous expliquer l'intérêt qu'il y a à laisser le circulateur de la pac tourner entre les cycles ??
Sachant qu'en relève de chaudière il y a un autre circulateur avec la chaudière qui tourne en permanence.
C'est utilisé quand la pac est éloignée ou mise en direct sur l'installation ?
Peux-tu nous expliquer l'intérêt qu'il y a à laisser le circulateur de la pac tourner entre les cycles ??
Sachant qu'en relève de chaudière il y a un autre circulateur avec la chaudière qui tourne en permanence.
C'est utilisé quand la pac est éloignée ou mise en direct sur l'installation ?
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
je refais remonter ce post car j'ai basculé l(install dans le WIKI
si vous voyez des erreurs
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_chanbon
je refais remonter ce post car j'ai basculé l(install dans le WIKI
si vous voyez des erreurs
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_chanbon
JUJU et Alain
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour à tous,
petit bilan de cette première année de chauffe.
Il est clair que l'on a eu un hiver particulièrement doux; donc ce n'est sûrement pas représentatif d'une consommation d'une année normale.
Chauffage du 4 octobre 2006, au 2 avril 2007.
Total consommation Heures Creuses: 2271 kwh
Total consommation Heures Pleines: 3974 kwh
TOTAL: 6245 kwh
Total coût Heures Creuses: 148,50 €
Total coût Heures Pleines: 428.80 €
TOTAL: 577.30 €
Emissions de CO2 (ratio de 180g/kwh source ADEME): 1.15 tonnes
Energie primaire consommée ( à la source ratio de 2.58 - Source ADEME):16112 kwh
Pour comparer avec mon chauffage précédent, au fioul:
consommation annuelle: 3000 litres de fioul
Puissance consommée: 30000 kwh
Emissions de CO2 (271 g/kwh): 8.15 tonnes
Différentiel avec la PAC: +7 tonnes
Energie primaire consommée: 30000 kwh
Différentiel avec la PAC: +13888 kwh
Coût du fioul: (hypothèse à 0.58 cents le litre) 1740 €
Différentiel avec la PAC: +1163 €
Avec une chaudière fioul neuve:
Le rendement de la chaudière devait être d'environ 65/70%; en partant sur une chaudière neuve à condensation fioul; avec un rendement de 95%, cela aurait donné:
Consommation annuelle: 20500 kwh
Emissions de CO2: 5.555 tonnes>>> Delta PAC=+4.43 tonnes
Energie primaire: 20500 kwh>>> Delta PAC=+4388 kwh
Coût: 1189 €>>> Delta PAC=+612 €
Avec une chaudière gaz neuve:
En comparaison avec une chaudière gaz à condensation; rendement de 95%:
Consommation annuelle: 20500 kwh
Emissions de CO2 (206 g/kwh): 4.223 tonnes>>> Delta PAC=+3.1 tonnes
Energie primaire: 20500 kwh>>> Delta PAC= 20500 kw>>> Delta PAC=+4388 kwh
Coût (0.04521 €/kwh): 927 €>>> Delta PAC=+350 €
EDIT: correction des tonnes de CO2...
petit bilan de cette première année de chauffe.
Il est clair que l'on a eu un hiver particulièrement doux; donc ce n'est sûrement pas représentatif d'une consommation d'une année normale.
Chauffage du 4 octobre 2006, au 2 avril 2007.
Total consommation Heures Creuses: 2271 kwh
Total consommation Heures Pleines: 3974 kwh
TOTAL: 6245 kwh
Total coût Heures Creuses: 148,50 €
Total coût Heures Pleines: 428.80 €
TOTAL: 577.30 €
Emissions de CO2 (ratio de 180g/kwh source ADEME): 1.15 tonnes
Energie primaire consommée ( à la source ratio de 2.58 - Source ADEME):16112 kwh
Pour comparer avec mon chauffage précédent, au fioul:
consommation annuelle: 3000 litres de fioul
Puissance consommée: 30000 kwh
Emissions de CO2 (271 g/kwh): 8.15 tonnes
Différentiel avec la PAC: +7 tonnes
Energie primaire consommée: 30000 kwh
Différentiel avec la PAC: +13888 kwh
Coût du fioul: (hypothèse à 0.58 cents le litre) 1740 €
Différentiel avec la PAC: +1163 €
Avec une chaudière fioul neuve:
Le rendement de la chaudière devait être d'environ 65/70%; en partant sur une chaudière neuve à condensation fioul; avec un rendement de 95%, cela aurait donné:
Consommation annuelle: 20500 kwh
Emissions de CO2: 5.555 tonnes>>> Delta PAC=+4.43 tonnes
Energie primaire: 20500 kwh>>> Delta PAC=+4388 kwh
Coût: 1189 €>>> Delta PAC=+612 €
Avec une chaudière gaz neuve:
En comparaison avec une chaudière gaz à condensation; rendement de 95%:
Consommation annuelle: 20500 kwh
Emissions de CO2 (206 g/kwh): 4.223 tonnes>>> Delta PAC=+3.1 tonnes
Energie primaire: 20500 kwh>>> Delta PAC= 20500 kw>>> Delta PAC=+4388 kwh
Coût (0.04521 €/kwh): 927 €>>> Delta PAC=+350 €
EDIT: correction des tonnes de CO2...
Modifié en dernier par Chanbon le jeu. avr. 26, 2007 2:57 pm, modifié 1 fois.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
euh oui y a un petit décalage de virgule
Question aux possesseurs de Technibel; peut-on disjoncter l'aquaset sans perdre les données ???
A+
euh oui y a un petit décalage de virgule
Question aux possesseurs de Technibel; peut-on disjoncter l'aquaset sans perdre les données ???
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Accro
- Messages : 288
- Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
- Localisation : Près d'Aix-en-Provence
- Contact :
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
merci cmoila; je vais donc arrêter tout. Je vais quand même noter mes réglages avant
A+
merci cmoila; je vais donc arrêter tout. Je vais quand même noter mes réglages avant
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
Et la pac on la met hors-tension ou pas ? Actuellement elle est en stand-by donc le circulateur tourne qualques secondes par jour. Mais est-ce vraiment utile ? Avec les orages d'en ce moment j'ai pa envie qu'un truc saute !
Et la pac on la met hors-tension ou pas ? Actuellement elle est en stand-by donc le circulateur tourne qualques secondes par jour. Mais est-ce vraiment utile ? Avec les orages d'en ce moment j'ai pa envie qu'un truc saute !
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Accro
- Messages : 256
- Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Moi j'ai tout disjoncter
Veux pas jouer au con avec tous ces orages moi !
Veux pas jouer au con avec tous ces orages moi !
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : lun. août 21, 2006 2:10 pm
- Localisation : Damvillers 55150
- Contact :
arret pompe cause orages
Bonsoir à tous
L'arrêt général n'est pas suffisant en cas d'orage.Il vaudrais mieux avoir un parafoudre sérieux.L'écartement des contacts dans un disjoncteur n'est pas suffisant.Il faut savoir qu'un coup de foudre direct ,l'amorçage se compte en dizaine de cm.Il est vrai avec une pac il vaut mieux réfléchir. Bonne soirée
L'arrêt général n'est pas suffisant en cas d'orage.Il vaudrais mieux avoir un parafoudre sérieux.L'écartement des contacts dans un disjoncteur n'est pas suffisant.Il faut savoir qu'un coup de foudre direct ,l'amorçage se compte en dizaine de cm.Il est vrai avec une pac il vaut mieux réfléchir. Bonne soirée
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir,
Francis à raison, surtout que ça pète bien une Technibel,sur un coup d'orage. J'ai eu le cas: carte de connexions et régulateur, en résumé, tout l'électronique. Mais il y a des assurances. Autrement, le parafoudre, ou la prise 20 A tétrapolaire, c'est un peu archaïque, mais éfficace.
Francis à raison, surtout que ça pète bien une Technibel,sur un coup d'orage. J'ai eu le cas: carte de connexions et régulateur, en résumé, tout l'électronique. Mais il y a des assurances. Autrement, le parafoudre, ou la prise 20 A tétrapolaire, c'est un peu archaïque, mais éfficace.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Vive l'électronique
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour à tous,
petite question, j'ai remis ma PAC en route hier, madame avait froid; elle a tournée.
Ce matin j'avais HE indiqué sur l'aquaset; ça vient de quoi à votre avis ?
Merci, A+
petite question, j'ai remis ma PAC en route hier, madame avait froid; elle a tournée.
Ce matin j'avais HE indiqué sur l'aquaset; ça vient de quoi à votre avis ?
Merci, A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse