Re: AMZAIR A42PRCT sur radiateurs - stephk

Message par VincentN »

alain30 a écrit : Moi je suis branché en parallèle ( PAC-BALLON et BALLON- CIRCUIT )
Ecart de T°C Sortie PAC - Entrée PAC = 5°C
Ecart de T°C Entrée radiateurs - Sortie radiateurs (circuit bien entendu!) = 7 à 9 °C.

Je me posais la question: est ce un écart correct ou bien doit il correspondre à celui de la PAC autour de 5°C??
Bonjour Alain,
je me permet de répondre à cette question posée à StephK car je l'ai moi même posé au technicien Ciat qui est passé chez moi vendredi dernier.
Lors de sa visite, je venais juste d'installer mes sondes 1wire et j'ai fait le même constat :
DeltaT circuit = 8°.
Il m'a affirmer que ce delta pouvait être encore plus grand et m'a même proposé de réduire d'un cran la vitesse du circulateur chauffage (attention, pas celui de la PAC !).
Depuis, je travail avec un deltaT° circuit de 10° environ... et une conso électrique moindre au niveau du circulateur.
Cela ne change rien au confort et, plus surprenant, ne change rien non plus sur le deltaT° de la PAC :shock: .
Pour info, mon réseau 1wire surveille notamment Départ et Retour PAC, Départ et Retour Radiateurs.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Dans mon cas, montage en série, le delta T sur l'échangeur de la PAC est d'environs 5K et doit être sensiblement égale sur les radiateurs.

Dans un montage //, faire attention que le delta T sur la PAC ne dépasse pas 5/6K. Par contre sur le circuit radiateur, il n'y a pas cette contrainte, il peut-être plus important comme le disait vincent.

Pour les couleurs, c'est violet foncé pour le séjour et bleu turquoise pour la chambre.

Stéphane
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Bilan du mois de février 2009:
T°c extérieur moyenne : 4,2°c
T°c intérieur moyenne : 19,3°c

954 kwh consommé
603 en HP
351 en HC
soit 90€

Malgré le mois de janvier 09 très froid que l'on vient d'avoir, la température extérieur moyenne était de 7,1°c en 2008 contre 5.0°c en 2009 !
La PAC à malgré tout consommé 41% de moins qu'en février 08 !

A+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Bilan du mois de mars 2009:
T°c extérieur moyenne : 7,1°c
T°c intérieur moyenne : 19,8°c

735 kwh consommé
445 en HP
290 en HC
soit 69€

Avec une température ext. moyenne équivalente à mars 08 (7,5°c), la PAC à malgré tout consommé 23% de moins !

A+
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

stephk a écrit :Bonsoir,

Bilan du mois de mars 2009:
T°c extérieur moyenne : 7,1°c
T°c intérieur moyenne : 19,8°c

735 kwh consommé
445 en HP
290 en HC
soit 69€

Avec une température ext. moyenne équivalente à mars 08 (7,5°c), la PAC à malgré tout consommé 23% de moins !

A+
Quelles améliorations as tu fait pour obtenir ces résultats.
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Réglage du circuit frigorifique, une recharge de gaz, manquait 2 kg de fluide !

Le tout fait par un vrais frigoriste, pas par le concessionnaire amzair qui sait tout juste 'poser' une PAC !
ticeta
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. févr. 07, 2009 5:12 pm

Message par ticeta »

Bonjour, comment avez-vous réalisé le système d'enregistrement de température sur ordinateur?

Merci
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

ticeta
Actif
Actif
Messages : 13
Enregistré le : sam. févr. 07, 2009 5:12 pm

Message par ticeta »

Bonjour, ne connaissant rien en informatique pourriez vous m'indiquer un système "plus simple à mettre en oeuvre" car là je suis perdu :?
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Bilan du mois de avril 2009:

T°c extérieur moyenne : 9,5°c
T°c intérieur moyenne : 19,5°c

409 kwh consommé
241 en HP
168 en HC
soit 38€

Avec une température ext. moyenne un peu supérieur à mars 08 (8,8°c), la PAC à consommé 36% de moins !

Encore quelques jours de chauffe pour cette saison, ensuite refonte totale du circuit hydraulique et mise en service d'un automate pour piloter entièrement la PAC, le programme est prêt, rendez-vous l'hiver prochains :wink:

A+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Bonsoir,

Bilan hiver 2008-2009:

5455 kwh consommé
3303 en HP
2151 en HC
soit 504€

A+
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Image

Salut,

La première PAC AMZAIR BT gérée par un automate est née :)

Voilou, ma nouvelle installation est terminée et fonctionne depuis une dizaine de jours :D

Vous retrouverez une nouvelle présentation en première page qui vat s'étoffer au fur et à mesure

A+
Modifié en dernier par stephk le ven. août 20, 2010 2:30 am, modifié 2 fois.
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut stephk.

Ca c'est du soleil en boite !

J'ai une pac hisser bi-compresseur dont la gestion est douteuse :?

C'est pourtant une régul siemens...

Certe,elle fonctionne.

Mais j'aurais voulu asservire le fonctionnement du 2ème compresseur en dessous un seuil de t° et avec une alternance de fonctionement pour partager l'effort et l'usure :oops: (si t'as une idée)

Bravo en tout cas,mes respects :wink:
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Merci mamo, c'est quoi ton automate, c'est pas un albatros comme sur les HT amzair ? et comment ce fait la gestion des 2 compresseurs.

Sinon, un petit automate basique avec un thermostat pourrait le faire
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Re-salut!

Ma regul siemens c'est ça : http://www.permanent.hu/hasznalati/hosz ... roller.pdf

Commence à me gonfler avec leur britiche language :evil:

Bref,elle est pas mal cette régul :mrgreen:

Mais faut comprendre (et prendre des cours de langue) :cry:

Si y'a des costaux de la traduction.....Je prends :wink:
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...