Bonjour,
Un ch'ti bilan sur mes consommation.
Je suis content de voir que ma conso a diminué de près de 30% en mars.
Fin février j'ais fait controler la charge de ma PAC par un frigoriste, un vrai (pas l'installateur Amzair ), je me doutais du résultats après mes mesures de températures et quelques signes révélateur, hé bien on ma volé 2 Kg de R407c , blagues à part, il manquait 2 Kg de R407c sur les 6kg que contienne la PAC.
On avait fais une recherche de fuite avant, RAS, j'espère que la charge ne vat pas bouger, de toutes façon je suis persuadé que cette PAC m'a été livrée sous-chargée, j'ais toujours vu le voyant bullé, cela n'a jamais dérangé mon installateur
Bon, j'espère maintenant que c'est parti pour 20 ans !
PS: Bien le bonjour au concessionaire Amzair du 22, le bouche à oreilles marche très bien
Un ch'ti bilan sur mes consommation.
Je suis content de voir que ma conso a diminué de près de 30% en mars.
Fin février j'ais fait controler la charge de ma PAC par un frigoriste, un vrai (pas l'installateur Amzair ), je me doutais du résultats après mes mesures de températures et quelques signes révélateur, hé bien on ma volé 2 Kg de R407c , blagues à part, il manquait 2 Kg de R407c sur les 6kg que contienne la PAC.
On avait fais une recherche de fuite avant, RAS, j'espère que la charge ne vat pas bouger, de toutes façon je suis persuadé que cette PAC m'a été livrée sous-chargée, j'ais toujours vu le voyant bullé, cela n'a jamais dérangé mon installateur
Bon, j'espère maintenant que c'est parti pour 20 ans !
PS: Bien le bonjour au concessionaire Amzair du 22, le bouche à oreilles marche très bien
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
On a fait ça en controlant les Pressions, les différentes températures, la surchauffe, le refroidissement...ect
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Sisi, je te MP les relevés ce week-end, j'ais noté ça sur la facture
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 5:24 pm
Contrôle de charge en freon
Bravo pour votre présentation et les suivis de consommations. J'ai une PAC "Chappée"
de 1982, j'habite dans les côtes d'armor (dans le goelo) je vois que vous avez fait
contrôler la charge de votre PAC, depuis 25 ans je n'ai fait aucun contrôle de charge,
j'aimerai avoir les coordonnées d'un frigoriste dans le 22 pour le contrôle, je suis
également intéressé par les relevés du manifold de charge. contact par MP: merci
de 1982, j'habite dans les côtes d'armor (dans le goelo) je vois que vous avez fait
contrôler la charge de votre PAC, depuis 25 ans je n'ai fait aucun contrôle de charge,
j'aimerai avoir les coordonnées d'un frigoriste dans le 22 pour le contrôle, je suis
également intéressé par les relevés du manifold de charge. contact par MP: merci
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonjour,
Le frigoriste qui a fait le contrôle de la charge est de Dinan (Socafroid), je ne pense pas qu'il se déplacera jusqu'à chez toi, cela est un peu loin tout de même et la facture risque d'être salée !
Il y des frigoristes sur Lannion !
Sinon c'est quoi ta PAC ? Une air/eau ou une eau/eau ?
Le frigoriste qui a fait le contrôle de la charge est de Dinan (Socafroid), je ne pense pas qu'il se déplacera jusqu'à chez toi, cela est un peu loin tout de même et la facture risque d'être salée !
Il y des frigoristes sur Lannion !
Sinon c'est quoi ta PAC ? Une air/eau ou une eau/eau ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 5:24 pm
Relevés
Bonjour,
Je viens de voir que tu habite à Lamballe, et bien sur, Dinan est loin, je vais me
renseigner dans la région, ma PAC est Air/eau 55°, avec une chaudière en renfort, sur
13 radiateurs fontes, et, je trouve qu'elle givre assé vite, aussi j'ai trouvé qu'une
connection BP était un peu desserée, j'ai repris le serrage et vérifier tous les
autres, c'est une PAC en deux partie, compresseur à l'intérieur et ventilo dehors
pour 500 m3, elle absorbé: 3 Kw. (8600 W restitué)
j'ai commander une SCAAF HT 60° monobloc équivalent, je garde l'ancienne (26 ans tant
qu'elle tourne).
Suis toujours intéressé par tes relevés pour la Scaaf (freon R407C).
Je viens de voir que tu habite à Lamballe, et bien sur, Dinan est loin, je vais me
renseigner dans la région, ma PAC est Air/eau 55°, avec une chaudière en renfort, sur
13 radiateurs fontes, et, je trouve qu'elle givre assé vite, aussi j'ai trouvé qu'une
connection BP était un peu desserée, j'ai repris le serrage et vérifier tous les
autres, c'est une PAC en deux partie, compresseur à l'intérieur et ventilo dehors
pour 500 m3, elle absorbé: 3 Kw. (8600 W restitué)
j'ai commander une SCAAF HT 60° monobloc équivalent, je garde l'ancienne (26 ans tant
qu'elle tourne).
Suis toujours intéressé par tes relevés pour la Scaaf (freon R407C).
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 5:24 pm
Re: Relevés
boby a écrit :Bonjour,
Je viens de voir que tu habite à Lamballe, et bien sur, Dinan est loin, je vais me
renseigner dans la région, ma PAC est Air/eau 55°, avec une chaudière en renfort, sur
13 radiateurs fontes sans ballon tampon, et, je trouve qu'elle givre asser vite, aussi j'ai trouvé qu'une
connection BP était un peu desserée, j'ai repris le serrage et vérifier tous les
autres, c'est une PAC en deux partie, compresseur à l'intérieur et ventilo dehors
maison de 1980 pour 500 m3, elle absorbe: 3 Kw. (8600 W restitué)
j'ai commandé une SCAAF HT 60° monobloc même puissance absorbé= 2 PAC, je garde l'ancienne (26 ans tant
qu'elle tourne).
Suis toujours intéressé par tes relevés pour la Scaaf (freon R407C).
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Une air/eau de 26 ans, j'espère que les nôtres iront aussi longtemps !
C'est quoi la marque ? La chaudière prend la relève à partir de quel T°c ?
Effectivement si elle semble givrer davantage, il y a de forte chance qu'il y est un manque de charge.
Une petite révision par un frigoriste, elle le mériterais bien à 26 ans
Sinon, pour les relevés, faut que je retrouve le bon de livraison de l'intervention.
Une air/eau de 26 ans, j'espère que les nôtres iront aussi longtemps !
C'est quoi la marque ? La chaudière prend la relève à partir de quel T°c ?
Effectivement si elle semble givrer davantage, il y a de forte chance qu'il y est un manque de charge.
Une petite révision par un frigoriste, elle le mériterais bien à 26 ans
Sinon, pour les relevés, faut que je retrouve le bon de livraison de l'intervention.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 5:24 pm
Relevés
Bonjour,
La marque est Chappée de chez Mafart à St Brieuc, le compresseur
est un Maneurop, Pour la chaudiére j'ai suprimer le démarrage auto, quand elle givre
je démarre la chaudiére en manuel, je vais faire de même avec la Scaaf si le givre
est important,
j'ai simplifier l'automatisme au maximum et c'est pourquoi 26 ans après elle chauffe
une maison de 500 m3 et de treize radiateurs à 20° jusqu'a 5/0° ça dépend du vent.
j'ai une grande expérience, en 1982 ça ne courait pas les rues la PAC.
Elle est un peu sous-dimensionné, le compresseur ne fait pas de cycle cours, il se
déclenche au thermostat.
La marque est Chappée de chez Mafart à St Brieuc, le compresseur
est un Maneurop, Pour la chaudiére j'ai suprimer le démarrage auto, quand elle givre
je démarre la chaudiére en manuel, je vais faire de même avec la Scaaf si le givre
est important,
j'ai simplifier l'automatisme au maximum et c'est pourquoi 26 ans après elle chauffe
une maison de 500 m3 et de treize radiateurs à 20° jusqu'a 5/0° ça dépend du vent.
j'ai une grande expérience, en 1982 ça ne courait pas les rues la PAC.
Elle est un peu sous-dimensionné, le compresseur ne fait pas de cycle cours, il se
déclenche au thermostat.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : mar. mai 06, 2008 5:24 pm
Bonjour,
Elle ne serra pas démontée tant qu'elle tourne, je ferais des photos,
à l'intérieur c'est assez simple et, surtout c'est un échangeur tubulaire, qui n'est pas dérangé par les impuretés qui sont dans l'eau depuis 1980.
je viens de mettre un filtre à tamis, quand j'ai vu les morceaux de rouille qu'il y avait en vidangeant, j'en ai de pleines poignées, j'en profite pour laver tout le circuit, car la Scaaf avec echangeur à plaque ne va pas aimer, surtout toujours mettre un filtre à tamis, ce que je n'avais pas.
Les 2 PAC vont tourner à tour de rôle suivant la température, car la Scaaf ira mieux en dessous de 0°, et la Chappée sera en service les temp positive.
Elle ne serra pas démontée tant qu'elle tourne, je ferais des photos,
à l'intérieur c'est assez simple et, surtout c'est un échangeur tubulaire, qui n'est pas dérangé par les impuretés qui sont dans l'eau depuis 1980.
je viens de mettre un filtre à tamis, quand j'ai vu les morceaux de rouille qu'il y avait en vidangeant, j'en ai de pleines poignées, j'en profite pour laver tout le circuit, car la Scaaf avec echangeur à plaque ne va pas aimer, surtout toujours mettre un filtre à tamis, ce que je n'avais pas.
Les 2 PAC vont tourner à tour de rôle suivant la température, car la Scaaf ira mieux en dessous de 0°, et la Chappée sera en service les temp positive.
- chriis45
- VIP Chaleurterre
- Messages : 3440
- Enregistré le : sam. nov. 05, 2005 1:18 am
- Localisation : Orléans-plage 45
bonjour,
filtre a tamis?? filtre à boues???
je suis allée chez cédéo, ils m'ont dit qu'une installation de chauffage devait comporter un filtre à boues... mais ils ne voyaient pas l'utilité d'un filtre à tamis...
donc si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet..
filtre a tamis?? filtre à boues???
je suis allée chez cédéo, ils m'ont dit qu'une installation de chauffage devait comporter un filtre à boues... mais ils ne voyaient pas l'utilité d'un filtre à tamis...
donc si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet..
christophe
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245
mur chauffant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5576
mon solaire
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
la pac http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4245