AMZAIR PA42PRCT avec automte Crouzet- stephk **NEW**
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Tu dis ça pour moi ???babar a écrit :et également éviter de retrouver colmat, filasse etc dans l'échangeur ou ailleurs.
Figures-toi que depuis que j'ai posté sur mon code défaut d30s, j'en ai encore eu 3.
Je touche du bois, ça fait 1 mois que je n'ai plus rien.
Il semblerait que j'ai fini par filtrer tout le colmat qui traînait dans les tuyaux… enfin !
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut ,
Mon réseau 1-wire commence à prendre forme, j'ais 5 sondes qui fonctionnent sous logtemp qui me rafraichit une page html sur mon hebergement perso. pour l'instant.
Je desirais plutot alimenter une base de donnée type mysql pour pouvoir exploiter les relevés. Il me faudrait un script pour faire l'acquisition des composants 1-wire en php, j'ais vu que flap l'avait fait, si tu en as une copie qui traine
Je ferais de jolie photos du system lorsqu'il serra finalisé.
Mon interface série hub :
Mon capteur de température/humidité extérieur:
Mon hub 12 voies:
Une douzaine de 18ds20:
Je voudrais également mesurer l'intensité des trois phases avec des DS2438 et des TI (capteur de courant) selon cette description : http://1wire.fr/dotclear/index.php/2008 ... rant-1wire[/img]
Les relevés journaliers:
VIOLET: Sortie compresseur
ROUGE: Départ radiateurs
BLEU: Retour radiateurs
VERT: Sortie ventilateur
MARRON: Sortie évaporateur N°1
Mon réseau 1-wire commence à prendre forme, j'ais 5 sondes qui fonctionnent sous logtemp qui me rafraichit une page html sur mon hebergement perso. pour l'instant.
Je desirais plutot alimenter une base de donnée type mysql pour pouvoir exploiter les relevés. Il me faudrait un script pour faire l'acquisition des composants 1-wire en php, j'ais vu que flap l'avait fait, si tu en as une copie qui traine
Je ferais de jolie photos du system lorsqu'il serra finalisé.
Mon interface série hub :
Mon capteur de température/humidité extérieur:
Mon hub 12 voies:
Une douzaine de 18ds20:
Je voudrais également mesurer l'intensité des trois phases avec des DS2438 et des TI (capteur de courant) selon cette description : http://1wire.fr/dotclear/index.php/2008 ... rant-1wire[/img]
Les relevés journaliers:
VIOLET: Sortie compresseur
ROUGE: Départ radiateurs
BLEU: Retour radiateurs
VERT: Sortie ventilateur
MARRON: Sortie évaporateur N°1
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
Thermostat sans fil régul PI sur un contact sec et PAC
Que faisait ta PAC avant cette modification ? car je suis dans le même cas que toi à priori !stephk
La thermostat Delta Dore Radio Tybox 310 (sans fil) à régulation PI sur une contact sec , ces thermostat sont à refuser sur une PAC, c'est totalement inadapté, j'ais rajouté un auto-maintient sur le contact du thermostat déclenché par la marche du compresseur.
voici mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8184
démarrage fréquent de ma PAC quand la température d'ambiance est atteinte et quel baisse dans le salon
j'ai un thermostat thermador 578 sans fil avec PID et contact sec : il affiche 20° alors que le contact sec s'enclenche (présence d'un voyant) il se coupe et au bout de 15 minutes se referme malgrès que la température ne bouge pas (affichée 20°),
peux tu me faire un petit schéma sur ta modification stp ?
comme toi je commence à optimiser mon installation par graphique et je vois que tu as bien avancé sur le sujet.....
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
j'avais ouvert un post sur le sujet l'année dernière:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ight=tybox
Actuellement, le thermostat ne sert que en cas d'apport calorifique interne important, la PAC fonctionne sur sa loi d'eau en permanence.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ight=tybox
Actuellement, le thermostat ne sert que en cas d'apport calorifique interne important, la PAC fonctionne sur sa loi d'eau en permanence.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Re: AMZAIR A42PRCT sur radiateurs - stephk
Quelques sondes suplémentaires, il vat falloir mettre ça en forme, c'est un peu brut pour l'instant.
Mon boitier pour la T°c et humidité extérieur doit être perturbé par les déperditions de la PAC, il y a 5/6°c de plus par contre je sais pas pourquoi logtemp m'affiche deux températures pour ce boitier alors qu'il devrait m'afficher une T°c et l'humidité, j'ais cocher dans le paramètrage des sondes le DS2438
Relevés en direct
JAUNE: Cycle ECS
VIOLET: Sortie compresseur
ROUGE: Départ radiateurs
BLEU: Retour radiateurs
VERT: Sortie ventilateur
MARRON: Sortie évaporateur N°1
BLEU CIEL: Température séjour
BLEU TURQUOISE: Température chambre
BLEU CIEL ET BLEU: Température extérieur
Mon boitier pour la T°c et humidité extérieur doit être perturbé par les déperditions de la PAC, il y a 5/6°c de plus par contre je sais pas pourquoi logtemp m'affiche deux températures pour ce boitier alors qu'il devrait m'afficher une T°c et l'humidité, j'ais cocher dans le paramètrage des sondes le DS2438
Relevés en direct
JAUNE: Cycle ECS
VIOLET: Sortie compresseur
ROUGE: Départ radiateurs
BLEU: Retour radiateurs
VERT: Sortie ventilateur
MARRON: Sortie évaporateur N°1
BLEU CIEL: Température séjour
BLEU TURQUOISE: Température chambre
BLEU CIEL ET BLEU: Température extérieur
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 79
- Enregistré le : jeu. juil. 26, 2007 8:27 pm
ok
Avec un seul graphe tu vas pas t'y retrouverQuelques sondes suplémentaires
merci pour ton lien effectivement j'ai un thermostat avec une régulation proportionnel ou tout ou rien il n'est donc pas adapter à ma PAC,
Inamissible, tu payes une installation qui n'est pas 100% opérationnel
j'ai téléphoné à mon installateur il se retourne vers le fournisseur,
Aujourd'hui ma pompe fait 10 démarrage en 24h00 c'est le mien que j'ai pu faire
avec des température comprise entre 3 et 10 °
Avec un thermostat différentiel adapter je devrai encore réduire le nombre de démarrage.....
merci encore
connait tu un bon thermostat différentiel avec réglage de l'histèrisis sur front montant et descendant ?
ps : j'ai commander 20 sondes 18ds20 prochaine étape.
as tu stp les plans de ton hub série ?
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
c'est pas finalisé, je vais rendre tous ça plus présentable
Pour le hub, je te posterais le dessin du typon du CI.
A+
Stéphane
Pour le hub, je te posterais le dessin du typon du CI.
A+
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Bilan du mois de décembre 2008:
T°c extérieur moyenne : 4,5°c
T°c intérieur moyenne : 20,1°c
1077 kwh consommé, -35% par rapport à decembre 2007 !
681 en HP
396 en HC
soit 101€
Le même mois en 2007 j'vais consommé 1667 kwh avec une T°c ext moyenne de 5,8°c, soit 35% de consommation en moins sans compter que décembre 08 a été plus froid.
Il me reste encore des corrections à faire sur l'installation, notament une refonte du branchement hydraulique avec l'installation des filtres indispensable et un schéma cohérent, bref tout refaire le travail de l'installateur amzair
A+
Bilan du mois de décembre 2008:
T°c extérieur moyenne : 4,5°c
T°c intérieur moyenne : 20,1°c
1077 kwh consommé, -35% par rapport à decembre 2007 !
681 en HP
396 en HC
soit 101€
Le même mois en 2007 j'vais consommé 1667 kwh avec une T°c ext moyenne de 5,8°c, soit 35% de consommation en moins sans compter que décembre 08 a été plus froid.
Il me reste encore des corrections à faire sur l'installation, notament une refonte du branchement hydraulique avec l'installation des filtres indispensable et un schéma cohérent, bref tout refaire le travail de l'installateur amzair
A+
Modifié en dernier par stephk le jeu. janv. 01, 2009 10:25 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Ma trompé, j'ais inversé HC et HP
Pour ma loi d'eau:
c'est dans ce fichier excel:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rotech.xls
J'utilise la droite bleu en plein hiver et la verte en début et fin de saison.
Cette diminution des consommations a été obtenue par un réglage prècis du circuit frigorifique et une recharge de fluide par une personne compétente, pas l'installateur en tout cas
A+
Stéphane
Ma trompé, j'ais inversé HC et HP
Pour ma loi d'eau:
c'est dans ce fichier excel:
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rotech.xls
J'utilise la droite bleu en plein hiver et la verte en début et fin de saison.
Cette diminution des consommations a été obtenue par un réglage prècis du circuit frigorifique et une recharge de fluide par une personne compétente, pas l'installateur en tout cas
A+
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonsoir,
Bilan du mois de janvier 2009:
T°c extérieur moyenne : 4,2°c
T°c intérieur moyenne : 19,4°c
1107 kwh consommé
709 en HP
398 en HC
soit 105€
Malgré le mois de janvier 09 très froid que l'on vient d'avoir, la température extérieur moyenne était de 7,8°c en 2008 contre 4.2°c en 2009 !
La PAC à malgré tout consommé 14% de moins qu'en janvier 08.
A+
Bilan du mois de janvier 2009:
T°c extérieur moyenne : 4,2°c
T°c intérieur moyenne : 19,4°c
1107 kwh consommé
709 en HP
398 en HC
soit 105€
Malgré le mois de janvier 09 très froid que l'on vient d'avoir, la température extérieur moyenne était de 7,8°c en 2008 contre 4.2°c en 2009 !
La PAC à malgré tout consommé 14% de moins qu'en janvier 08.
A+
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: AMZAIR A42PRCT sur radiateurs - stephk
Questions:stephk a écrit :[
Relevés en direct
JAUNE: Cycle ECS
VIOLET: Sortie compresseur
ROUGE: Départ radiateurs
BLEU: Retour radiateurs
VERT: T°c exterieur
MARRON: Sortie évaporateur N°1
BLEU CIEL: Température séjour
BLEU TURQUOISE: Température chambre
Je lis sur ta présentation
"Installation PAC:
Le circulateur de la PAC envoie l'eau dans l'échangeur de la PAC qui ressort dans le ballon tampon de 100 litres pour partir ensuite vers les radiateurs."
J'en conclu que tu as un branchement en série donc T °C Départ radiateurs correspond à la T°C sortie PAC et T°C Retour radiateurs correspond à la T°C Entée PAC ??
Si je suis dans le vrai, je lis approximativement un écart de 5°C sortie- entrée!
Moi je suis branché en parallèle ( PAC-BALLON et BALLON- CIRCUIT )
Ecart de T°C Sortie PAC - Entrée PAC = 5°C
Ecart de T°C Entrée radiateurs - Sortie radiateurs (circuit bien entendu!) = 7 à 9 °C.
Je me posais la question: est ce un écart correct ou bien doit il correspondre à celui de la PAC autour de 5°C??
Bleu Ciel : T°C Séjour et Bleu Turquoise ; T°C chambre correspondent aux flèches??