DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy
Posté : mer. déc. 26, 2007 3:44 pm
Nouveauté: relevés itow ici:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756
PRESENTATION DE LA PAC
PAC DIMPLEX AIR/EAU LA 26 PS Triphasé 24kw à +7°(w35) cop 3,7; 14,4 kw à -7°(w35) cop 2,6; bi compresseurs,température max 65°, débit théorique de l'eau : 2,2 m3/h
Ballon tampon Dimplex de 500 litres PSW 500
Régulation WPM 2004 plus
Commande déportée FWPM 470
Système diagnostic local LDS USB raccordé sur ordi
SITUATION
Chaumière construite en 1977 RDC + étage + Sous sol
située dans les Yvelines.
Exposition SUD-SUD OUEST
Surface habitable de 320 m² haut sous plafond de 2m60 soit 850 m3 (avec mezzanine).
Piscine ext 170 m3 avec volet immergé "solaire" à chauffer par la PAC.
Sous sol de 160 m² haut 2m20 soit 350m3.
Construction en parpaing de 20 + 10 cm isolant + 5 cm briques platrières.
Combles : 7 cm de laine de verre +30 cm de ouate de cellulose
Fenêtres alu double vitrage 6-10-6
Pas de VMC
Coef G=0,8
Puissance dissipée de la maison (déperditions): 18 kw à -7°
10kw à 0°
Point de bivalence: env -6~-7°
INSTALLATION EXISTANTE
Chaudière fuel (conservée en relève) VIESSMANN UNIFERAL 63 kw
Ballon pour ECS de 500 litres VIESSMANN Verticel
20 radiateurs acier, têtes thermostatiques
Cheminée pour l'appoint équipée d'un récupérateur de chaleur TIFON (capacité 280 m3)
Conso fuel: 3600 litres (2800€ mars 2007) (3600€ juin 2008)
Conso bois: 5 stères (250€ actuel)
INSTALLATION PAC
Mise en service mars 2007
Branchement piscine sur échangeur existant (100kw à 90°)
Raccordement ECS sur ballon existant de 500 litres
Mise en place d'un compteur électronique EDF TEMPO pour comptage et utilisation du contact tempo C3-C4.
Installation du système de diagnostic LDS à distance pour pilotage et contrôle sur ordinateur avec interface Plantvisor permettant d'acceder à l'ensemble des réglages de la régulation et visualiser les courbes de température (sortie PAC, retour chauffage, température ext, température ECS, température cible) ainsi que les éléments en fonctionnement (compresseurs, ventilateur, circulateurs Chauffage et ECS, chaudière fuel).
COUT DE FONCTIONNEMENT
Saison 2007/2008(180j)
CHAUFFAGE (PAC): (tempo bleu et blanc) : 8 300kw/h soit 46 kWh/jour (180j): 500€/an
ECS (PAC) : 600 kw/h soit 3 kWh/jour : 60€/an (30€ élec, 30€ fuel)
Chauffage piscine (PAC) : 25€ . (volet solaire)
Fuel chaudière (tempo 22 jours rouges et appoint): 250€/an
Bois (4 stères): 200€/an
TOTAL : 1010€ soit 3,15€ /m²/an (chauffage+ECS+fuel+bois)
Economie: division par 3,5 de la facture énergétique par rapport au chauffage fuel.
Saison 2008/2009 (210j):
9900kwh consommés par la pac (chauffage + ecs): 10% de plus que l'année dernière
soit 653€ ttc (0.07€ttc le kwh moy tempo)
400l de fuel (rouge hp)
1 stère de bois
TOTAL: 940€ soit 2,94€ /m²/an
merci à alain30 pour ce superbe tableau
Saison 2009/2010
re merci à alain30 pour ce superbe tableau
chauffage + ecs (sur 1 an) :8798 kwh + 400l de fuel (22j rouge tempo) soit un cout de 689€ d'élec + 280€ de fuel = 969€ (3€/m²/an)
le chauffage représente 8198kwh+390l = 893€
et l'ecs représente 600kwh et 10l de fuel soit 52€
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012
chauffage: 1100€ (élec 850€ + 250€ fuel)
ecs 50€
piscine 150€
AMORTISSEMENT
2000€/an d'économie (fuel à 0,8€/l) : 7 ans (hypothèse mars 2007)
2600€/an d'économie (fuel à 1€/l) : 5 ans 1/2 (prix en juin 2008)
OPTIMISATION DE LA PAC
Pour améliorer le rendement de la PAC, la chaleur de la serre (75 m²) est captée via un tuyau de 250 mm de diamètre jusqu'à l'entrée de la PAC, élevant ainsi de plusieurs degrés (en fonction de l'ensoleillement) la température d'admission de l'air.
L'extracteur de 150 w est commandé en fonction de la température de la serre.
Trés utile au printemps pour chauffer la piscine avec la PAC, la température de la serre s'élevant à 45°(été) (le débit d'air de la serre en entrée de PAC ne représente que 10% env du total de l'admission 800m3/h pour 8000m3/h total de la PAC).
REGLAGES SPECIFIQUES REGULATION
Mode bivalent parallèle "glissant"
Abaissement chauffage de -1° de 21h à 4h puis réhausse de +2° de 4h à 6h et normal ensuite.
Blocage ECS (ballon 500l) : autorisation de 5h à 6h du mat (tarif tempo creux). ECS réglée à 45°. Autorisation 1 seul compresseur pour l'ECS.
Blocage production ecs 1j sur 2 donc autorisation 4j par semaine
Blocage PAC uniquement pour les jours rouges (relève chaudière fuel)
Réglage hystérésis chauffage à 2,3k
Hystérésis ECS : 0k
Point final de la courbe de chauffage1 : 46° (pour -20° ext)
Optimisation du circulateur de chauffage
SCHEMA HYDRAULIQUE
La maison à chauffer (320m²) ainsi que la piscine (170m3)
Réseau 100% radiateurs acier
vue de l'instal : chaudière viessmann + ballon ECS 500l + Ballon tampon Dimplex 500l + régul
Régulation (CAREL)
commande déportée (CAREL)
compteur TEMPO pour la conso PAC
logiciel ordinateur (PlantVisor)
Exemple de courbe sur 10h : 3 démarrageS PAC de 1h soit 7 démarrages par 24h:
PAC Extérieure LA 26 PS Dimplex
récupération chaleur de la serre
Ventilateur permettant de redescendre l'air chaud de la mezzanine, 2° d'écart max au lieu de 6° auparavant
Modifications amenées en juin 2009:
filtre à tamis + filtre à boue
Vannes + by pass
2 vases d'expansion de 34l:
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756
PRESENTATION DE LA PAC
PAC DIMPLEX AIR/EAU LA 26 PS Triphasé 24kw à +7°(w35) cop 3,7; 14,4 kw à -7°(w35) cop 2,6; bi compresseurs,température max 65°, débit théorique de l'eau : 2,2 m3/h
Ballon tampon Dimplex de 500 litres PSW 500
Régulation WPM 2004 plus
Commande déportée FWPM 470
Système diagnostic local LDS USB raccordé sur ordi
SITUATION
Chaumière construite en 1977 RDC + étage + Sous sol
située dans les Yvelines.
Exposition SUD-SUD OUEST
Surface habitable de 320 m² haut sous plafond de 2m60 soit 850 m3 (avec mezzanine).
Piscine ext 170 m3 avec volet immergé "solaire" à chauffer par la PAC.
Sous sol de 160 m² haut 2m20 soit 350m3.
Construction en parpaing de 20 + 10 cm isolant + 5 cm briques platrières.
Combles : 7 cm de laine de verre +30 cm de ouate de cellulose
Fenêtres alu double vitrage 6-10-6
Pas de VMC
Coef G=0,8
Puissance dissipée de la maison (déperditions): 18 kw à -7°
10kw à 0°
Point de bivalence: env -6~-7°
INSTALLATION EXISTANTE
Chaudière fuel (conservée en relève) VIESSMANN UNIFERAL 63 kw
Ballon pour ECS de 500 litres VIESSMANN Verticel
20 radiateurs acier, têtes thermostatiques
Cheminée pour l'appoint équipée d'un récupérateur de chaleur TIFON (capacité 280 m3)
Conso fuel: 3600 litres (2800€ mars 2007) (3600€ juin 2008)
Conso bois: 5 stères (250€ actuel)
INSTALLATION PAC
Mise en service mars 2007
Branchement piscine sur échangeur existant (100kw à 90°)
Raccordement ECS sur ballon existant de 500 litres
Mise en place d'un compteur électronique EDF TEMPO pour comptage et utilisation du contact tempo C3-C4.
Installation du système de diagnostic LDS à distance pour pilotage et contrôle sur ordinateur avec interface Plantvisor permettant d'acceder à l'ensemble des réglages de la régulation et visualiser les courbes de température (sortie PAC, retour chauffage, température ext, température ECS, température cible) ainsi que les éléments en fonctionnement (compresseurs, ventilateur, circulateurs Chauffage et ECS, chaudière fuel).
COUT DE FONCTIONNEMENT
Saison 2007/2008(180j)
CHAUFFAGE (PAC): (tempo bleu et blanc) : 8 300kw/h soit 46 kWh/jour (180j): 500€/an
ECS (PAC) : 600 kw/h soit 3 kWh/jour : 60€/an (30€ élec, 30€ fuel)
Chauffage piscine (PAC) : 25€ . (volet solaire)
Fuel chaudière (tempo 22 jours rouges et appoint): 250€/an
Bois (4 stères): 200€/an
TOTAL : 1010€ soit 3,15€ /m²/an (chauffage+ECS+fuel+bois)
Economie: division par 3,5 de la facture énergétique par rapport au chauffage fuel.
Saison 2008/2009 (210j):
9900kwh consommés par la pac (chauffage + ecs): 10% de plus que l'année dernière
soit 653€ ttc (0.07€ttc le kwh moy tempo)
400l de fuel (rouge hp)
1 stère de bois
TOTAL: 940€ soit 2,94€ /m²/an
merci à alain30 pour ce superbe tableau
Saison 2009/2010
re merci à alain30 pour ce superbe tableau
chauffage + ecs (sur 1 an) :8798 kwh + 400l de fuel (22j rouge tempo) soit un cout de 689€ d'élec + 280€ de fuel = 969€ (3€/m²/an)
le chauffage représente 8198kwh+390l = 893€
et l'ecs représente 600kwh et 10l de fuel soit 52€
Saison 2010/2011
Saison 2011/2012
Saison 2012
chauffage: 1100€ (élec 850€ + 250€ fuel)
ecs 50€
piscine 150€
AMORTISSEMENT
2000€/an d'économie (fuel à 0,8€/l) : 7 ans (hypothèse mars 2007)
2600€/an d'économie (fuel à 1€/l) : 5 ans 1/2 (prix en juin 2008)
OPTIMISATION DE LA PAC
Pour améliorer le rendement de la PAC, la chaleur de la serre (75 m²) est captée via un tuyau de 250 mm de diamètre jusqu'à l'entrée de la PAC, élevant ainsi de plusieurs degrés (en fonction de l'ensoleillement) la température d'admission de l'air.
L'extracteur de 150 w est commandé en fonction de la température de la serre.
Trés utile au printemps pour chauffer la piscine avec la PAC, la température de la serre s'élevant à 45°(été) (le débit d'air de la serre en entrée de PAC ne représente que 10% env du total de l'admission 800m3/h pour 8000m3/h total de la PAC).
REGLAGES SPECIFIQUES REGULATION
Mode bivalent parallèle "glissant"
Abaissement chauffage de -1° de 21h à 4h puis réhausse de +2° de 4h à 6h et normal ensuite.
Blocage ECS (ballon 500l) : autorisation de 5h à 6h du mat (tarif tempo creux). ECS réglée à 45°. Autorisation 1 seul compresseur pour l'ECS.
Blocage production ecs 1j sur 2 donc autorisation 4j par semaine
Blocage PAC uniquement pour les jours rouges (relève chaudière fuel)
Réglage hystérésis chauffage à 2,3k
Hystérésis ECS : 0k
Point final de la courbe de chauffage1 : 46° (pour -20° ext)
Optimisation du circulateur de chauffage
SCHEMA HYDRAULIQUE
La maison à chauffer (320m²) ainsi que la piscine (170m3)
Réseau 100% radiateurs acier
vue de l'instal : chaudière viessmann + ballon ECS 500l + Ballon tampon Dimplex 500l + régul
Régulation (CAREL)
commande déportée (CAREL)
compteur TEMPO pour la conso PAC
logiciel ordinateur (PlantVisor)
Exemple de courbe sur 10h : 3 démarrageS PAC de 1h soit 7 démarrages par 24h:
PAC Extérieure LA 26 PS Dimplex
récupération chaleur de la serre
Ventilateur permettant de redescendre l'air chaud de la mezzanine, 2° d'écart max au lieu de 6° auparavant
Modifications amenées en juin 2009:
filtre à tamis + filtre à boue
Vannes + by pass
2 vases d'expansion de 34l: