DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Je serais plus réservé, car au dessus de 15° (c'est réglable) mon ventilo de la serre se met en route pour avoir le débit de 800m3/h mais il consomne 150w, donc la question que je me pose: je gagne en rendement mais je perd en consomnation et j'ai du mal à calculer le gain réel!

j'avais monté tout celà surtout pour le printemps ou je chauffe ma piscine avec la pac et ma serre est entre 35 et 45°. J'éditerai une courbe à ce moment là!
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ouai pas facile a estimer parce que même si on injecte à partir de +15 la température extérieure varie et difficile d'obtenir une température de mélange sachant que le +15 dépend de l'ensoleillement.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour dbercy,

une petite question su ton chauffage piscine,

tu l'active seulement en été ou bien as tu essayé aussi au printemps,
chauffage maison+ecs+piscine ?

d'avance merci
A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour vile

ma piscine étant extérieure, j'active le chauffage piscine via un échangeur uniquement au printemps (à partir de mai), le chauffage maison étant coupé, l'ecs toujours en fonction.

Pour l'ecs, celà ne pose pas de problème puisque je l'ai programmé de 5 à 6 h le matin et la priorité est à l'ecs et coupe le chauffage piscine pendant 1/2h.
je n'ai effectivement jamais essayé le chauffage maison et piscine en même temps, j'utilise le même circuit hydraulique au départ via le ballon tampon et je pense que j'aurais peut être des soucis si je faisais les 2 en même temps, tel que c'est fait, l'eau ne circulerait qu'à travers l'échangeur piscine à cause du circulateur piscine car je n'ai pas de 2ème circulateur de chauffage, ce qui serait nécessaire, je pense, pour faire circuler à travers mon réseau radiateur.

en été, ma pac est à l'arrêt, un volet solaire maintien la température de l'eau de piscine et évite les déperditions nocturnes.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Bonjour,

des modifs ont été apportées, j'ai fait rajouter un filtre à tamis avec filtre à boue, 2 vases d'expansion et des vannes partout ou il en manquait!
super boulot de la société rocsolar : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7922 qui mérite bien un peu de pub tant le travail est bien fait (jugez en sur les photos)!!
Avatar du membre
givais
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2614
Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
Localisation : Rhone-Alpes

Message par givais »

L'air de la serre (certe ne représentant que 10%), n'amène t elle pas plus d'humidité, qui à T° élévée n'est pas gênant pour l'échange, mais par température plus basse, augmenterait le givrage de l'évaporateur et du coup ferait perdre en rendement global ?
Mon installation PV : c'est ICI
Mon installation PAC A/O : c'est ICI
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

givais a écrit :L'air de la serre (certe ne représentant que 10%), n'amène t elle pas plus d'humidité, qui à T° élévée n'est pas gênant pour l'échange, mais par température plus basse, augmenterait le givrage de l'évaporateur et du coup ferait perdre en rendement global ?
En fait je n'ai jamais constaté de cycles de dégivrage lors de l'utilisation de la chaleur de la serre (au printemps). je vais vérifier le degré d'humidité par rapport à l'air extérieur. :wink:
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy

Message par alain30 »

dbercy a écrit :PRESENTATION DE LA PAC
Image
Quand tu écris Blocage PAC uniquement pour les jours rouges nuit, tu veux dire que la PAC marche les HC rouges et la chaudière les HP rouges :idea:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy

Message par dbercy »

alain30 a écrit : Quand tu écris Blocage PAC uniquement pour les jours rouges nuit, tu veux dire que la PAC marche les HC rouges et la chaudière les HP rouges :idea:
salut alain
oui et en plus c'est toi qui m'a converti :!: :wink:
En fait tout dépend du prix du fuel et de l'élec pour savoir si il est préférable de tourner avec l'un ou l'autre, suite aux discutions que nous avons eu à une époque, j'ai définitivement choisi cette option et décider de garder mon fuel! :wink:

Aurais tu changé de stratégie à ce sujet?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: DIMPLEX air/eau LA 26PS en relève de chaudière - dbercy

Message par alain30 »

dbercy a écrit : Aurais tu changé de stratégie à ce sujet?
On ne change pas une stratégie qui gagne :!: :P
Je suis toujours les HC rouge sur PAC car plus rentable.
Avatar du membre
harpic80
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : mer. déc. 02, 2009 2:10 pm
Localisation : Picardie

Filtre ??

Message par harpic80 »

Bonjour ,

Tout d'abord félicitation pour cette magnifique installation

2 questions me préoccupent :

- Entendez vous à l'intérieur de la maison la PAC (compresseur ou ventilateur ) ?

- Quel est le rôle du filtre à tamis + filtre à boue ??


:roll:
Installation mise en service en Janvier 2009

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Re: Filtre ??

Message par alain30 »

harpic80 a écrit :Bonjour ,

Tout d'abord félicitation pour cette magnifique installation

2 questions me préoccupent :

- Entendez vous à l'intérieur de la maison la PAC (compresseur ou ventilateur ) ?

- Quel est le rôle du filtre à tamis + filtre à boue ??


:roll:
Pas du tout, mais tout dépend de la situation de la PAC et de l'isolation de la maison.
Il me faut aller dehors pour l'entendre.
Je n'ai pas de filtre à boues.( je pense qu'il sert à piéger les boues qui peuvent exister dans certaines installations. )

Le filtre à tamis ( très fin ) sur le retour juste avant de rentrer dans la PAC sert à éviter que des particules pénètrent dans la PAC.
J'ai démonté une fois pour voir: il y avait très peu de saleté, mais cela dépend des installations.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

même réponse que Alain , pas de bruit perceptible depuis la maison, ma chambre est à 3m de la pac.

le filtre à boue est plus nécessaire lorsque l'on est sur plancher chauffant avec les tuyaux en PE, l'oxygène pénètre à l'intérieur et formation de dépôt dans les canalisations. Pour un réseau radiateurs, le filtre à tamis est conseillé, pour éviter aux impuretés du circuit hydro de rentrer dans l'échangeur de la pac.

En ayant les deux, c'est le top, qui peut le plus peut le moins! :wink:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :
En ayant les deux, c'est le top, qui peut le plus peut le moins! :wink:
Yep si ce n'est qu'il faut faire gaffe qu'ils ne se colmatent pas, sinon gare aux pertes de charges et à la chute du débit.

Un nettoyage te temps à autre et ça repart !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

une petite courbe ou l'on voit parfaitement l'équilibre déperditions et maintien de la température retour avec 1seul compresseur soit 3600w de conso (circulateur et régulation inclus) soit 10kw restitués, donc les déperditions de la maison sont égales à 10kw pour 0° ext et le cop global à 0° est de 2,78 (40° départ pac).

courbe rouge=temp départ pac
courbe rose= temp retour pac
courbe orange= temp retour consigne
courbe bleu clair= temp de la serre admission d'air de pac
courbe verte=temp ext

On note au passage que l'apport de température de la serre est de 10 ° sup (courbe bleu clair) à la température ext (courbe verte) mais n'intervient que pour 10% (800m3/h) dans le total de l'air aspiré (8000m3/h) et dés que la température de la serre baisse (le ventilo de serre s'est coupé), la courbe de retour chauffage (courbe rose) a tendance à s'éloigner de la consigne (courbe orange).

Image
Répondre