Airmat - AIR/EAU - Petit

Répondre
Duc DeNormandie

Airmat - AIR/EAU - Petit

Message par Duc DeNormandie »

Bonjour,

Comme promis, voici mon installation finie aujourd'hui.

Rappel des conditions :


Pavillon de 1998 en Seine-Maritime, Label promotelec de l'époque au niveau de l'isolation.
Plaque de placo 10+10 polystérène sur les murs
étage 200 mm de laine de verre.
(cette année, j'ai ajouté un isolant mince de 7mm au niveau du plafond de l'étage)
Fenêtre double vitrage.
117 m2 sur 2 niveau (73+44)
Puissance radiateurs aciers classiques 14000 Watts (delta de 50)

Consommation de Propane 1,7 tonne avec Eau chaude sanitaire (moyenne sur 5 ans) dont le prix a la tonne (12/2005) est de 1142 ? TTC


Paramêtre :

Altitude 90 m
Zone H1 Rouen
DJU 2569
T° ext de base -7
T° de confort 21
Coeff G 0,92
Déperditions estimées de 7500 Watts à 8500 watts suivant la valeur du coeff G

Matériel choisi :

Daikin RZQ100 + AIRMAT CRI 110 (resistance electrique de 3 kw) en complément d'une chaudière Gaz (Pas de relève de chaudière). A l'avenir si cela fonctionne comme je l'espère, j'enlève la chaudière et je mets un cumulus électrique.(elle reste aujourd'hui pour l'eau chaude sanitaire).


Image

Module positionné au sud ouest au sous-sol. Deux vannes manuelles permettent d'isoler le circuit de chauffage pour permettre à la chaudière Gaz de fonctionner.


Image

Nous voyons deux vannes manuelles qui condamnent l'aller et le retour de la chaudière lorsque la pac fonctionne. (dans l'hypothèse ou il fait moins vingt dehors, je remets ma chaudière haute température en marche



Image

Emplacement du module exterieur Daikin sur le mur du sous-sol à environ
1,5 m du module interieur. La sonde exterieur est juste au dessus sud-ouest (un peu moins top, mais au vent d'ouest pas toujours très chaud).

Image

Indicateur de consommation électrique.


Et voilà, ALEA JACTA EST

Au fait, le tout pour 10500 TTC (5,5%)
Invité

Message par Invité »

Il en manquait une.

Image


La chaudière gaz à gauche, la pac à droite.

Cédric PETIT
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4511
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour Petit (Duc de Normandie, Cédric)

Merci pour cette nouvelle présentation.

Tiens-nous au courant de ts impresions et tes consommations.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 268
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)

Message par DucDeNormandie »

Bonjour,

30 heures, 43 Kw soit 4,16 ?

Le fait de ne pouvoir baisser la température la nuit m'ennuie car j'ai l'impression de chauffer pour rien. Il faut que je relise les post qui en parle.

Sinon çà chauffe sans problème.

Cédric PETIT
CYRILLE
Actif
Actif
Messages : 21
Enregistré le : lun. déc. 05, 2005 10:38 pm
Localisation : dijon

Message par CYRILLE »

bonjour, je viens de recevoir un devis similaire à votre installation.
Pour moi, il s'agit d'une construction neuve altitude 220m, t° de référence -11° et DJU 2675.
Pour une surface de 114 m² avec un étage sous pente, l'artisan me propose une RZQ71 et une CRI70RD.
L'installation complète avec plancher chauffant étage et rez de chaussée: 20 880 euros.
Bob

Message par Bob »

salut cyrille,

Je ne suis pas pro mais il me semble que tu es largement sous-dimensionné (en puissance pac) ou bien super bien isolé (calcul tes deperditions). j'ai une construction en cours similaire à la tienne et pour l'instant, on me propose ajtech RZQ125 ou au moins rzq100 + resistances pour les mêmes conditions. je sais qu'airmat est plus abouti qu'ajtech mais quand même.
Salutations,
Bob
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Salut

A combien estimez-vous le prix :
- d'une régulation loi d'eau
- d'une bouteille de mélange de 50L
- d'une v3v motorisée asservie à la régulation

Car c'est il me semble toute la différence entre Ajtech et Airmat. Je mets de côté l'aspect "finition" et "qualité" de fabrication car je n'ai pas les connaissances pour pouvoir juger :wink:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 268
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)

Message par DucDeNormandie »

Bonjour,

Je crois au sous-dimensionnement également meme si c'est sur Plancher chauffant. Mais vérifie les prix publics sur ce forum, car je trouve elevé le montant de ton devis. C'est une affaire ou il n'est pas permis de se tromper, Reigua en sait pour quelquechose... Faut avoir la santé.

Pour mes consommations: Date, Cout ? à 0,1057 KW/H, T° ext


06/02/06 0,7399 -2,0
07/02/06 5,6021 2,0
08/02/06 3,3824 3,5
09/02/06 4,8622 0,0
10/02/06 4,3337 0,5
11/02/06 4,7565 1,0
12/02/06 4,6508 2,0
13/02/06 3,5938 5,0
14/02/06 3,9109 4,0
15/02/06 3,0653 7,0

Je n'ai pas l'option HP,HC

CP
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4511
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Duc de Normandie a écrit :Bilan après 1 mois de fonctionnement.

T° moyenne 2,3 d'après station de météo
Consommations 1198 kw/h.
Image
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

Anonymous a écrit :Il en manquait une.

Image


La chaudière gaz à gauche, la pac à droite.

Cédric PETIT
bonjour le circulateur est mal posé il ne faut jamais mettre le moteur dans cette position il faut impérativement le tourner pour qu'il soit à l'horizontal si non il va rendre l'ame trés rapidement
cordialement
michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Salut Michel

Juste un mot pour te dire que mon module Ajtech est pour le moment très silencieux. Aucune vibration. Je dirai même que le circulateur fait moins de bruit que sur l'ancien :wink:

Pourvu que ça dure :lol:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

Reigua a écrit :Salut Michel

Juste un mot pour te dire que mon module Ajtech est pour le moment très silencieux. Aucune vibration. Je dirai même que le circulateur fait moins de bruit que sur l'ancien :wink:

Pourvu que ça dure :lol:

@+
Reigua
bonjour reigua je pense qu'ils ont du améliorer leur systeme et c'est tant mieux
cordialement
michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat

Message par Reigua »

Re

Je dois voir Mr Noble (Ajtech) la semaine prochaine à mon domicile. Je lui poserai aussi cette question :wink:

Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 268
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)

Message par DucDeNormandie »

Bonjour,

Michel83,

merci pour ta vue de lynx, l'image suivante va certainement confirmer ce que tu m'as dit.

J'ai envoyé le lien à l'installateur pour avoir son point de vue.

MErci encore de me confirmer.

Cédric


Image
Avatar du membre
michel83
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 244
Enregistré le : dim. janv. 29, 2006 11:04 am
Localisation : Var
Contact :

Message par michel83 »

DucDeNormandie a écrit :Bonjour,

Michel83,

merci pour ta vue de lynx, l'image suivante va certainement confirmer ce que tu m'as dit.

J'ai envoyé le lien à l'installateur pour avoir son point de vue.

MErci encore de me confirmer.

Cédric



Image
bonsoir, merci de me dire ce qu'a répondu l'installateur
michel83
Mon site sur les Energies Renouvelables

"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »