Dimplex WI 14TE Eau/eau - Vile-Coyote

Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Dimplex WI 14TE Eau/eau - Vile-Coyote

Message par vile-coyote »

bonjour a tous,
l'installation a commencé début de semaine,
pour mémoire a terme elle sera connecté a du solaire,

PAC 14 kw nappe phréatique
13,6 kw /4,96 a 5,2 de COP
consommation nominale 2,64 kw a 10/35°C

dimensionnement grace au site CHALEUR TERRE.COM

2 ans d'étude afin de tenter avant installation l'optimisation max, de l'espace disponible, mais aussi de la rentabilité.
chauffage maison de 190 m2 sur 2 niveaux, 120 et 70 isolation parpaing +7cm isolant + brique intérieur, enduit platre.
plafond en brique enduit platre plus 10cm dans plafond.. OK, je sais faut que je change l'isolation du plafond.
double vitrage partout, 17 fenètres, radiateur ACOVA grande taille, fonctionnant en basse température, 39kw de radiateurs installé a DT50°C
température mesurée l'an dernier, 0°C extérieur départ a 36°C retour a 27°C. pendant plusieurs jours. pas de régime éco, ma femme est a la maison toute la journée.
piscine, et 2 salles de bains.
consommation actuelle variant entre 2200 et 2500 litres de fuel, sans production ECS réalisée par cumulus. confort stricte. 19°C.
cheminé foyer ouvert, juste pour voir la flamme et sentir l'odeur du bois, pas vraiment économique en chauffage.

deux puits dans le jardin, dont le débit fut testé il ya deux ans,
prélèvement dans un et rejet dans l'autre a 3M3/h pendant une semaine sans arrèt sans souci.
l'eau est a -14m et le puits d'aspirationa 25m de la maison,
le puits de rejet est a 65m de la maison.
perte estimée inférieure a 1,5 McE en tuyau de 40..
la pompe qui va etre changée durant l'été sera une pompe
JETLY CS D6 ( 3,6 M3 a 32 m ) a peine de marge au vu des pertes dans m'echangeur caoxiale de la PAC annoncé a 1,9 mCE.

et voila les photos...
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

pour commencer le support de ballon,
pas de chance les tuyau venant du puits arrivent pile en dessous du ballon..

Image

le ballon posé sur son support

Image


le ballon avec son isolation acheté directement en allemagne.

Image


l'ancienne chaudière

Image


le ballon surpresseur pour la maison*


Image

l'arrivée de la PAC
Image


le début des connexions plomberie

Image

et les connexions dessus de ballon coté ECS prééchauffée..

Image

la suite la semaine prochaine, en fonction de l'avancée des travaux
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

C'est bien parti a priori et felicitations au plombier qui posséde une cintreuse (je crois que certain ne savent pas que cela existe :lol: )
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

les petits diamètre a la cintreuse,
et les gros au sable :wink: ca prend du temps mais c'est joli.
Fred Aster
Très assidu
Très assidu
Messages : 104
Enregistré le : sam. avr. 19, 2008 11:23 am
Localisation : Oise

Message par Fred Aster »

salut ville coyote!

belle installation, en effet!

A combien se chiffre ton installation? combien te coute le forage?
est-ce possible de voir ton devis? (à titre d'info).

merci d'avance.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:lol: pas vraiment de devis,
les forages sont déja existant depuis 20 ans,
je rouvre juste une tranchée sur 65 m pour passer en tuyau de diamètre 40 sur aller et retour.

le budget PAC + ballon, + tranchée, + pompe, + circuit surpresseur + plomberie jusqu'a mon ballon ECS avoisinnant les 15 000 TTC :wink:

quand j'aurais le prix finale je communiquerais dessus :?:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

l'interieur de la PAC

Image

la suite et fin des connexions reste plus que les flexibles.
le tuyau noir c'était le bouclage de l'installation pour nettoyage, avant raccordement PAC..
Image

et j'attends toujours ma tranchée, prévue pour fin juillet.
bientôt les photos de la maison.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

voila donc les photos de l'isolation

Image
Image
Image
Image


comme indiqué a chris45, le filtre en partie basse est un filtre eau primaire PAC, suivi en série d'un filtre a tamis.
cette eau traverse la PAC et retourne au puit, sur le retour est prélevé l'eau pour la maison.
les tuyau PAC flexible noir seront isolé cet après midi.
promis juré je mets des photos de la maison demain. :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

je me suis rendu compte que je n'avais que partiellement répondu a la question de chris45 :oops:

en fait ce sont des indicateurs de pression, 1 avant le filtre, 1 après..

en temps normal, la pression est la meme en entrée qu'en sortie,
pression estimée de base entre 0,5 et 1 bar, en fait c'est fonction du débit, puisque c'est l'échangeur de la PAC qui me fait monter la pression avec le débit....

bref, si la pression baisse en sortie c'est que mon filtre est sale :idea:
il ne reste plus qu'a le nettoyer.

aller je post les photos
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

faisons le tour de la maison, commencons par dehors

Image
Image
Image
Image

la dernière photo, sur la gauche du fil a linge qui sera démonté, prendra place mes capteurs solaire.. et oui, 16° de pente chez nous c'est largement insuffisant..
par contre pas d'ombre, c'est calculé au petit poil,le toit se projeteras sur le basdu capteur avec une pente de 23°soit la position la plus basse du soleil l'hiver 8) enfin j'espère....
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

passons a l'intérieur,
vite fait 2 photos des radiateurs type...

Image
Image


et pour mémoire le schéma de mon installation une fois terminée..

Image


RV45, va falloir faire du tri dans mon install pour refaire une jolie présentation dans l'ordre... :D

et pour finir,
les tuyaux qui sont déja prèt pour le solaire, et chauffage piscine
Image
Image
Image


ouverture de la tranchée lundi matin....
va y avoir du monde dans la tranchée,
2 gaine de 90 avec PE25 pour chauffage piscine, isolé 13mm
1 gaine de 40 pour electricité vers piscine
2 gaine de 90 avec Cu22 vers capteurs solaire isolé 13mm
1 gaine 63 avec électricité solaire
2 gaine de 90 avec PE40 pour eau du puits vers et retour PAC
2 gaine de 63 pour éventuel électricité vers puits.

plus moyen de faire demi-tour maintenant :wink:[img]
Modifié en dernier par vile-coyote le sam. avr. 18, 2009 1:39 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

et y'a pas que dans la tranchée qu'il y a du monde,
je viens de mettre en place mon tacosol.... :?
:roll: mon flexible est 5cm trop court
Image
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

ca y est , la tranchée est faite.... :lol:

v'la le travail, un chantier de folie, ma femme croyait que cela ferait une petite tranchée.... je vous laisse admirer..
Image
Image
Image
Image
Image

ca fait un max de monde au pied du ballon et c'est pas fini,
il me reste encore a faire passer les 2 tuyaux vers les forages :lol:
Modifié en dernier par vile-coyote le mar. sept. 09, 2008 7:19 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

ma femme croyait que ce ferait une petite tranchée....
Et c'est qui va nettoyer tout ca maintenant! Hein?! :lol:
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

ben c'est ca qu'on appelle les dommages colatéraux :lol:

je vais attendre de voir a quoi cela ressemble fini, mais ce sera surement nouvelle pelouse cette hiver :?

60 m de tranchée, avec 3 bifurcations, piscine, solaire, puit1.

la prochaine fois j'achète une maison avec un jardin plus petit :)
Répondre