DAIKIN - ALTHERMA 11Kw relève+automate - louloutefath

louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

DAIKIN - ALTHERMA 11Kw relève+automate - louloutefath

Message par louloutefather »

Bonjour
voici mon installation qui tourne depuis 4 jours

Une PAC DAIKIN ALTHERMA 11 kW TriphImage

Module intérieur avec option releve electrique
Ballon tampon 140L
Balon ECS 200L

Image

Le tableau elec Avec un TY WATT 40 tri a sortie pulse
et mon coffret elec avec SELECTION RELEVE electrique ou chaudière
te l'automate qui calcul les couts en HC et HP chauffage et ECS avec temperatures exterieures, historisation tout les jours, conso instantané, compteur sur la saison compteur partiel et journalier ainsi que tout les relevés de températures et exportation sous EXCEL en serie ( wifi a venir)

Image

c'est tout pour le moment...
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Jolie installation :D

T'as pas un p'tit schéma de principe de ton installation.
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Ok j'en dessine un et je le poste
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
Jolie installation 8)
ah oui très belle installation
JUJU et Alain
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Comme promis voici le schema de principe de l'installation
Image
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Voici mon coffret elec terminé
avec communication WIFI
enregistrement journalier
selection de releve
courbe de temperatures etc....
Image

Image
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Ca c'est de l'installation... 8)

Comment as tu asservis ta chaudière?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Bonjour

et merci pour l'interet

en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances

bonne soirée
au plaisir
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Et sur le chaudière tu agis sur quoi? Circulateur de la chaudière?

Et une autre chose, pour faire ton ECS en été, le circulateur de l'altherma est t'il constamment en fonctionnement?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

En fait seul le circulateur du circuit radiateur tourne en permanence (en mode chauffage)
la chaudière est alimentée en cas de demande et son fonctionnement est forcé (entrée thermostat shuntée) le circulateur de la chaudière demarre avec elle
le circulateur du module ALTHERMA ne fonctionne que lorsque qu'il y a production d'ECS

bonne fin de journée
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

louloutefather a écrit :Bonjour

et merci pour l'interet

en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances

bonne soirée
au plaisir
Salut

C'est intéressant et une belle installation. :) Merci de nous la présenter.

Ce contacteur est utilisé pour 2 phases : celle de dégivrage, et celle de backup.
Pour le fonctionnement courant, j'imagine que tu restes avec ton sélecteur sur relève électrique non ?
Pour ce que j'ai vu, bien que je n'ai que testé, cette relève électrique intégrée fonctionne de façon concomitante avec la marche du compresseur pour le backup. C'est vraiment un appoint, pas une relève au sens propre.
Avec ta chaudière, ce sera pareil ?

Tu dis altherma TRI, mais le compresseur est en 400V ? Juste les résistances non ?
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

Pour l'instant je n'ai pas fait d'essais puisque l'installation date d'un peu plus de 15 jours j'avais pas pensé au degivrage le problème c'est que si je laisse en elec il faut que je force la chaudière en manuel ou que je la pilote avec autre chose l'automate ou un thermostat (moin facil a regler)
dans l'etat actuel si le module ALTHERMA demande les resistances c'est le chaudière qui de met en route pour le degivrage c'est peut etre pas l'idéal ?

je suis prenneur d'avis de votre part
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
louloutefather
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : dim. juil. 13, 2008 11:01 pm

Message par louloutefather »

En ce qui concerne le TRI l'unité exterieure et intérieure sont en 220V TRI car dèja dispo au compteur moins embetant pour l'equilibrage des phases et surtout plus economique pour le demarrage du compresseur (c'est toujours ca de gagné)
PAC DAIKIN ALTHERMA 11kW relève fioul sur radiateurs, avec ECS 200 l
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7236
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

220 ou 230, c'est du mono, je comprends pas :D mais c'est pas grave

Pour ton dégivrage, il faut que de l'eau chauffée (pas forcément chaude) traverse ton changeur à plaques. Tel qu'est prévu le schéma, l'enclenchement du contacteur entrainant la relève désactive le circulateur de l'altherma ? C'est ce que tu sembles dire plus haut.Ca c'est génant au moins pour le dégivrage. Un échangeur qui gèle peut claquer en quelques secondes, et dans ce cas précis, vu le montage, attention à la garantie.
M'enfin doit y avoir des sécurités, tu ne saurais descendre en dessous de 5 ou 7°C dans l'échangeur, sans remonter une erreur à mon avis. Il y en a une aussi sur le contacteur de débit, il faut la prendre en compte.

Je pense qu'il faudrait valider et tester les 2 scénarios, relève et dégivrage, pour évaluer leur bon fonctionnement. Je pense que les gens qui t'ont installé ça savent ce qu'ils font, et que tout ça est pris en compte :wink:

Après... l'usage de la relève pour le dégivrage, pourquoi pas. Mais faut être sur de ce qu'on fait.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

:wink: Je n'avais pas voulu relever, car le tri, c'est du 400V (380V dans le langage courant). Et c'est sûr qu'il est plus facile d'équilibrer les phases en triphasé, sur du mono, je ne sais pas faire ! Sinon, installation très bien faite, bravo.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »