Page 1 sur 3

DAIKIN - ALTHERMA 11Kw relève+automate - louloutefath

Posté : dim. juil. 13, 2008 11:45 pm
par louloutefather
Bonjour
voici mon installation qui tourne depuis 4 jours

Une PAC DAIKIN ALTHERMA 11 kW TriphImage

Module intérieur avec option releve electrique
Ballon tampon 140L
Balon ECS 200L

Image

Le tableau elec Avec un TY WATT 40 tri a sortie pulse
et mon coffret elec avec SELECTION RELEVE electrique ou chaudière
te l'automate qui calcul les couts en HC et HP chauffage et ECS avec temperatures exterieures, historisation tout les jours, conso instantané, compteur sur la saison compteur partiel et journalier ainsi que tout les relevés de températures et exportation sous EXCEL en serie ( wifi a venir)

Image

c'est tout pour le moment...

Posté : lun. juil. 14, 2008 11:10 am
par stephk
Jolie installation :D

T'as pas un p'tit schéma de principe de ton installation.

Posté : lun. juil. 14, 2008 11:46 am
par louloutefather
Ok j'en dessine un et je le poste

Posté : lun. juil. 14, 2008 1:23 pm
par juju
bonjour
Jolie installation 8)
ah oui très belle installation

Posté : sam. juil. 26, 2008 12:08 pm
par louloutefather
Comme promis voici le schema de principe de l'installation
Image

Posté : sam. août 02, 2008 12:18 pm
par louloutefather
Voici mon coffret elec terminé
avec communication WIFI
enregistrement journalier
selection de releve
courbe de temperatures etc....
Image

Image

Posté : sam. août 02, 2008 6:46 pm
par babar
Ca c'est de l'installation... 8)

Comment as tu asservis ta chaudière?

Posté : sam. août 02, 2008 8:20 pm
par louloutefather
Bonjour

et merci pour l'interet

en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances

bonne soirée
au plaisir

Posté : dim. août 03, 2008 2:19 pm
par babar
Et sur le chaudière tu agis sur quoi? Circulateur de la chaudière?

Et une autre chose, pour faire ton ECS en été, le circulateur de l'altherma est t'il constamment en fonctionnement?

Posté : dim. août 03, 2008 5:13 pm
par louloutefather
En fait seul le circulateur du circuit radiateur tourne en permanence (en mode chauffage)
la chaudière est alimentée en cas de demande et son fonctionnement est forcé (entrée thermostat shuntée) le circulateur de la chaudière demarre avec elle
le circulateur du module ALTHERMA ne fonctionne que lorsque qu'il y a production d'ECS

bonne fin de journée

Posté : lun. août 04, 2008 11:39 am
par fredoche
louloutefather a écrit :Bonjour

et merci pour l'interet

en fait dans le module ALTHERMA j'ai recupere la commande du contacteur du premier etage de releve et dans le tableau elec il pilote un conacteur jour nuit comme cela je peux forcer la chaudière manuellement si besoin
le selecteur du coffret electrique valide deux relais un pour la releve fioul et l'autre pour le releve elec qui ouvre un contacteur de puissance placé dans le module ALTHERMA derriere le contacteur de releve pour couper la puissance des resistances

bonne soirée
au plaisir
Salut

C'est intéressant et une belle installation. :) Merci de nous la présenter.

Ce contacteur est utilisé pour 2 phases : celle de dégivrage, et celle de backup.
Pour le fonctionnement courant, j'imagine que tu restes avec ton sélecteur sur relève électrique non ?
Pour ce que j'ai vu, bien que je n'ai que testé, cette relève électrique intégrée fonctionne de façon concomitante avec la marche du compresseur pour le backup. C'est vraiment un appoint, pas une relève au sens propre.
Avec ta chaudière, ce sera pareil ?

Tu dis altherma TRI, mais le compresseur est en 400V ? Juste les résistances non ?

Posté : lun. août 04, 2008 9:20 pm
par louloutefather
Pour l'instant je n'ai pas fait d'essais puisque l'installation date d'un peu plus de 15 jours j'avais pas pensé au degivrage le problème c'est que si je laisse en elec il faut que je force la chaudière en manuel ou que je la pilote avec autre chose l'automate ou un thermostat (moin facil a regler)
dans l'etat actuel si le module ALTHERMA demande les resistances c'est le chaudière qui de met en route pour le degivrage c'est peut etre pas l'idéal ?

je suis prenneur d'avis de votre part

Posté : lun. août 04, 2008 9:27 pm
par louloutefather
En ce qui concerne le TRI l'unité exterieure et intérieure sont en 220V TRI car dèja dispo au compteur moins embetant pour l'equilibrage des phases et surtout plus economique pour le demarrage du compresseur (c'est toujours ca de gagné)

Posté : mar. août 05, 2008 10:15 am
par fredoche
220 ou 230, c'est du mono, je comprends pas :D mais c'est pas grave

Pour ton dégivrage, il faut que de l'eau chauffée (pas forcément chaude) traverse ton changeur à plaques. Tel qu'est prévu le schéma, l'enclenchement du contacteur entrainant la relève désactive le circulateur de l'altherma ? C'est ce que tu sembles dire plus haut.Ca c'est génant au moins pour le dégivrage. Un échangeur qui gèle peut claquer en quelques secondes, et dans ce cas précis, vu le montage, attention à la garantie.
M'enfin doit y avoir des sécurités, tu ne saurais descendre en dessous de 5 ou 7°C dans l'échangeur, sans remonter une erreur à mon avis. Il y en a une aussi sur le contacteur de débit, il faut la prendre en compte.

Je pense qu'il faudrait valider et tester les 2 scénarios, relève et dégivrage, pour évaluer leur bon fonctionnement. Je pense que les gens qui t'ont installé ça savent ce qu'ils font, et que tout ça est pris en compte :wink:

Après... l'usage de la relève pour le dégivrage, pourquoi pas. Mais faut être sur de ce qu'on fait.

Posté : mar. août 05, 2008 10:20 am
par hd31