DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11+3 Kw - atsinfo

Répondre
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

decembre 2010

Image
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Et ça marche toujours
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Hello,
atsinfo a écrit :Et ça marche toujours
Oui, ça marche toujours, mais moins bien (le COP se dégrade au fur et à mesure que la T° ext diminue).


Par contre, dans le cas de cette photo
Image
il faudrait quand même penser à déblayer un peu la neige et la glace qui obstrue la circulation de l'air.
Perso, si je laisse la neige sur le dessus, je veille toujours à ce que l'évapo soit dégagé.
Un petit coup de balayette après les chutes de neige et l'affaire et pliée. :wink:
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Et la mienne
Image
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Voilà mes consos pour décembre 2012

Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous
L'automne arrive, il est temps de s'occuper du chauffage et de la maintenance de ma PAC.
Je n'ai pas fait la maintenance l'année dernière et je me suis retrouvé avec de la boue importante dans le filtre du module hydraulique et une surconsommation électrique.
C'est réparé, j'ai vidangé le circuit d'eau et rajouté 1 litre se SENTINEL X100 Inhibiteur et tout est rentré dans l'ordre.

Par contre, j'aimerai savoir si ma PAC est toujours aussi performante et je ne sais pas ou trouver des graphiques de mesures
Voilà les relevés de ma PAC Altherma BT 8Kw avec une T° extérieure de 11°
Relevés faits sur le module hydraulique

T° de consigne T° arrivée gaz T° départ gaz T° départ eau T° retour eau

35 ----------------- 44.4 ------------ 34.4 ------------ 34.6 ------------ 30
45 ----------------- 52 --------------- 33 ------------ 39.2 ------------ 30.4
55 ----------------- 56.2 ------------ 36 ------------ - 42 -------------- 33.4

Merci pour votre aide
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous, voilà mes consos pour décembre 2013

Image

Je vous avais parlé de mon problème de performance de ma PAC que je pensais avoir réglé, mais il n'en était rien. Elle fonctionnait toujours aussi mal et il m'a fallu monter ma courbe de chauffe en loi d'eau sans être satisfait.
En parcourant le forum, j'ai fini par trouver l'origine du problème. Les boues avaient finies par boucher et gripper les vannes à piston des circuits à faible débit avec une accumulation impressionnante de boue dans ces même circuits.
J'ai donc vidangé chaque circuit séparément et dégrippé les vannes à piston et tout est rentré dans l'ordre.
Pour finir le nettoyage, je tourne actuellement avec de l'eau et du liquide vaisselle ( vue sur le forum ) avant une nouvelle vidange ce printemps
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Greg_51160
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:48 pm

Re: DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11+3 Kw - atsinfo

Message par Greg_51160 »

Ce sujet est passionnant et très instructif!

mais est ce que atsinfo utilise toujours la même PAC??
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »