En fait, je ne sais pas trop faire avec le thermostat d'ambiance opérationnel. Tu peux essayer de monter la température de ton thermostat pour éviter la coupure et afficher manuellement la température de chauffage sur l'UI.
Peut-être qu'un spécialiste du thermostat pourra t'aiguiller.

Je viens de mettre à jour la courbe de chauffe ( un oubli )
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Merci pour le compliment, mais j'ai tellement reçu de ce forum que je ne pouvais pas faire moins.
D'ailleurs, je remercie tous les internanutes qui offrent leur savoir sans contrepartie et qui participent à l'épannouissement de notre socièté.
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Voilà ma PAC au pire de l'hiver. Le plus fort c'est qu'elle marchait toujours, j'ai du quand même lui mettre quelque fois +2° au pupitre pour compenser les nombreux givrages.

Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Voilà mes consos pour le mois de janvier 2010 avec 1/3 en heures creuses. La PAC a du subir l'assaut du froid et de la neige avec de gros givrages, mais elle a tenu le coup.

Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Voilà mes consos pour le mois de février assez froid avec de la neige.

Image
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
coco30
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : lun. nov. 02, 2009 1:32 pm

Message par coco30 »

Bonjour à tous,

Avec le retour d'un temps "légèrement" plus clément je reviens sur le forum que j'ai consulté régulièrement tout au long de l'hiver. J'ai fonctionné tout l'hiver avec les infos des anciens ATSINFO et RICODEV. En résumé:
PAC Atherma 11 KW + 3KW sans ECS, BT 70 litres en serie sur PC 130 m2.
1-00 -15°C
1-01 14°C
1-02 35°C
1-03 25°C
4-02 16°C
TA à 21,5°C en mode hysteresis.
Avec ces valeurs et une régulation en loi d'eau, la température intérieure de la maison s'est maintenue en permanence vers les 21°C (+ ou - 0.5) avec des arrets de la PAC dus à l'ensoleillement (2 baies et 3 fenetres plein Sud).
Consos "estimées" (mais trés prés de la réalité) pour une surface de 130 m2 sur PC:
Décembre 400 KWh
Janvier 550 KWh (Particulièrement froid)
Février 400 KWh
La PAC n'a pas eu de pb et les résistances n'ont pas fonctionné (5-01 à -15°C)
Actuellement je lis les sujets concernant les durées de cycle de la PAC avec des températures extérieures de 5 à 10°C ou pas mal de personne arrete la loi d'eau pour passer en régulation ( 30 à 32°C) sur l'eau et coupure par le TA.
C'est vrai la manip est facile mais peut-etre répétitive suivant la température extérieure jusqu'à fin avril.
J'ai constaté ces cycles courts la semaine dernière lors de température de l'ordre de 7 à 8°C ou la consigne de l'eau se situer vers 27°C avec ma courbe loi d'eau. Je pense que l'on devait se situer à la limite inférieure de l'inverter.
Ma question:
Que pensez-vous de cette modification éventuelle
1-00 -15, 1-01 14, 1-02 34, 1-03 28.
La courbe sera plus plate on laissera la regulation en loi d'eau et on passera le TA à 21°C pendant les périodes plus clementes. Pour des températures de 7 à 8°C la température de l'eau sera vers 29-30°C ,donc cycles plus longs et éventuellement coupure par le TA. Pour les températures basses les valeurs de température de l'eau en fonction de la température extérieure sont trés proche. On pourra remonter le point de consigne du TA à 21.5°C et reguler avec la loi d'eau.
Je pense ne pas avoir été trop long dans mon discours.

Merci à tous les gens qui participent à ce forum et qui m'ont bien aidé pour la mise en service de mon installation.

Bonne lecture et bonne soirée, espérant une victoire de la FRANCE.
pascalleloup
Très assidu
Très assidu
Messages : 117
Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
Localisation : champagne ardenne

Message par pascalleloup »

J'ai fait un peu dans le même style , c'est a dire que j'ai mis la température mini a 36°
( 9.01 )pour éviter au maximum des cycles court par température extérieur clémente .tout en laissant ma loi d'eau en fonctionnement
mes reglages
1.00 ( -10 )
1.01 ( 15 )
1.02 ( 45 )
1.03 ( 32 )
4.00 ( 1 )
4.02 ( 15 )
5.00 ( 1 )
5.01 ( -10 )
9.00 ( 48 )
9.01 ( 36 )
DAIKIN Altherma 14 Kw sur 9 radiateurs acier en relève de chaudière ( fioul ) . Ballon tampon de 300 litres . maison de 1888 sur 140 m²
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

9-01 c'est la température départ d'eau mini pour la fonction chauffage, 36° c'est pas un peu haut ?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
coco30
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : lun. nov. 02, 2009 1:32 pm

Message par coco30 »

Je pense que tu devrais monter le 1-03 à 36°C pour avoir une regulation en loi d'eau plus "vrai", actuellement elle est bridée par la 9-01 que tu as à 36°C. Puis remettre la 9-01 à 25°C si éventuellement tu veux fonctionner en température d'eau fixe +TA (actuellement ton mini est à 36°C quel que soit le mode)

____________________________________
DAIKIN Altherma 11KW +3KW sans ECS, avec BT en série, sur 130m2 de PC, maison 2009.
pascalleloup
Très assidu
Très assidu
Messages : 117
Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
Localisation : champagne ardenne

Message par pascalleloup »

chienchien a écrit :9-01 c'est la température départ d'eau mini pour la fonction chauffage, 36° c'est pas un peu haut ?
Plutot que de passer ( suivant les temperatures exterieur ) en loi d'eau ou en consigne fixe , j'ai choisis la solution de bloquer la temperature mini a 36 ° et de tourner en loi d'eau + TA
avant si il faisait en dessous de 8 °exterieur je tournait en loi d'eau ( temperature habitation entre 20.5 et 21 )
et en dessus je tournait en consigne fixe a 36 ° , temperature a laquelle j'avait encore des cycles court ( 50 mn de fonctionnement pour 10 mn d'arret ) mais c'etait la temperature qui si pretait le mieux ( j'avais essayer 34 . 35 . 37 .38 c'etait pas mieux ) temperature habitation a 21 reguler par le TA
Bon apres je sais pas si c'est le mieux
vous en pensez quoi ???
DAIKIN Altherma 14 Kw sur 9 radiateurs acier en relève de chaudière ( fioul ) . Ballon tampon de 300 litres . maison de 1888 sur 140 m²
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

Oui, je comprends bien ton approche ! en fait, avec 9-01 à 36, la machine tourne en "manuel" jusqu'à 36° (départ UI), et en auto (loi d'eau) au dessus de 36°, ceci sans intervention de l'utilisateur. :? Peut-être pas si bête que ça ! maintenant, il faudrait chiffrer les 2 modes : loi d'eau sur toute la courbe et seulement à partir de 36°, je ne pense pas que la différence de consommation soit énorme si différence il y a ! :? le compresseur ne fait pas de court cycle, temps d'arrêt conditionnés par le TA par températures extérieures clémentes, coupure du circulateur également pendant ces temps d'arrêt !.. La température ambiante de consigne est atteinte plus rapidement..
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
pascalleloup
Très assidu
Très assidu
Messages : 117
Enregistré le : mar. oct. 28, 2008 2:13 pm
Localisation : champagne ardenne

Message par pascalleloup »

chienchien a écrit :Oui, je comprends bien ton approche ! en fait, avec 9-01 à 36, la machine tourne en "manuel" jusqu'à 36° (départ UI), et en auto (loi d'eau) au dessus de 36°, ceci sans intervention de l'utilisateur. :? Peut-être pas si bête que ça ! maintenant, il faudrait chiffrer les 2 modes : loi d'eau sur toute la courbe et seulement à partir de 36°, je ne pense pas que la différence de consommation soit énorme si différence il y a ! :? le compresseur ne fait pas de court cycle, temps d'arrêt conditionnés par le TA par températures extérieures clémentes, coupure du circulateur également pendant ces temps d'arrêt !.. La température ambiante de consigne est atteinte plus rapidement..
J'avais regardé les différences de conso et il n'y en a presque pas car après un arrêt prolongé grâce au TA , la pac consonne deux fois plus que si elle avait tourné sans s'arrêter en loi d'eau mais pas en gros cela revient au même .
en vérité on ne gagne que sur l'usure du compresseur , mais je pense que le jeu en vaut la chandelle
Par contre je laisse tourner le circulateur tout le temps car avec mon ballon tampon de 300 litres j'ai une grosse inertie et je pense augmenter un peu plus la durée des arrêt mais ca j'en suis pas vraiment sur
a teste pour plus tard
DAIKIN Altherma 14 Kw sur 9 radiateurs acier en relève de chaudière ( fioul ) . Ballon tampon de 300 litres . maison de 1888 sur 140 m²
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Pour clarifier les réglages, il me semble que 9-01 ne sert qu'à limiter la plage inférieure de la température de chauffage basse et que le vrai paramètre de la température de chauffage basse est bien le 1-03 qui lui ne pourra pas descendre au dessous du 9-01.
Me suis-je bien fais comprendre ... ou bien!

Mais le fait de monter la température 1-03 en loi d'eau sans TA n'a aucun intérêt et ne fais que monter la température ambiante.
Par contre, avec un TA, le fait de monter la température 1-03 risque fort de réduire les cycles courts. Cette température de chauffage basse dépendra de vos émetteurs, 36° pour des radiateurs ok mais pour du plancher chauffant, 30° me semble le maximun
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

atsinfo a écrit :Pour clarifier les réglages, il me semble que 9-01 ne sert qu'à limiter la plage inférieure de la température de chauffage basse et que le vrai paramètre de la température de chauffage basse est bien le 1-03 qui lui ne pourra pas descendre au dessous du 9-01.
Me suis-je bien fais comprendre ... ou bien!
C'est ce que je dis plus haut, mais sous une autre forme, 1-03 est tributaire de 9-01..
Modifié en dernier par chienchien le sam. mars 06, 2010 10:25 am, modifié 2 fois.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Combien de stères de bois as tu consommé en plus ? chauffes tu entièrement les 120 m2 car tu as 3 zones ?
Mon gendre a la même mais avec ECS sans aucuns appoint et chauffe 120 m2 en Moselle
merçi d'avance
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
atsinfo a écrit :Voilà mes consos pour le mois de février assez froid avec de la neige.

Image
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »