Patrik LEHAGRE
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : lun. janv. 05, 2009 3:22 pm
Localisation : centre

sonde extérieur

Message par Patrik LEHAGRE »

Bonjour,

Comme je vois que vous vous y connaissez en PAC Daikin.
J’ai une installation de l’année dernière :

DAIKIN Altherma "ERHQ016A"

DAIKIN Altherma "EKHBX016AB6WN"

J'ai fait l'installation moi meme, mais je n’ai pas encore mis de sonde extérieur. Pouvez vous m’indiqué quel est le type et modèle de sonde, est-ce compliquer a installé, Et si vous aviez un shema ce serais top.

Merci,
Patrick info@pcfrance.com
DAIKIN Altherma "ERHQ016A"
DAIKIN Altherma "EKHBX016AB3V3"
Avatar du membre
rr1
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
Localisation : Cholet 49 maine et loire

Message par rr1 »

une sonde extérieure c'est seulement en relève de chaudière, sinon on n'en a pas besoin. :!:
une sonde extérieure existe déjà derriere le groupe ext. et elle commande le compresseur en fonction de la météo,elle lui est propre à lui seul.
pour faire commander une relève de chaudière il peut être utilisé un contacteur modulaire de chauffe-eau, auquel un autre thermostat sonde extérieure sera branché à la place des fils de commande edf jour/nuit, celui-ci servira donc de contacteur pour allumer la chaudière de relève.
voir schemas branchement à cette page
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7995

pense à donner des détails sur ton installation :?:
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mes paramètres
voir ma documentation Daikin
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous
Je vous fais la synthèse de mes consommations électriques mensuelles

Octobre ( les essais ) : 269 KWh soit 26 €
Novembre ( normal ) : 523 KWh soit 50 €
Décembre ( froid ) : 720 KWh soit 70 €
Janvier ( très froid ) : 810 KWh soit 78 €
Février ( froid ) : 654 KWh soit 63 €
Mars ( frisquait ) : 516 KWh soit 49 €
Avril ( assez beau ) : 214 KWh soit 20 €
Avec 1/3 en heures creuses

Soit un total cumulé de 355€ ce qui bien en dessous de mon estimation annuelle de 500 €

Ravi que je suis
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe :boss:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
chienchien
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 651
Enregistré le : lun. nov. 17, 2008 10:11 am
Localisation : 71

Message par chienchien »

Avril : 22,66 Euros de chauffage et préparation ECS (156 kW HC + 110 kW HP).
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma 11,2 kW + 6 kW (400 Volts) - 10 radiateurs fonte 16,824 kW sans B.T. - 105 m² - déperdition 9 kW - T.A. DAIKIN EKRTW - préchauffage E.C.S. 300 litres.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

vincent a écrit :355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe :boss:
1163 €, c'était pour la consommation totale de la maison

Je vois que chienchien est également satisfait de son installation
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

atsinfo a écrit :
vincent a écrit :355 euros au lieu de 1 163 euros pour l'année dernière ... la classe :boss:
1163 €, c'était pour la consommation totale de la maison
et là, la consommation totale ... pour une idée ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Je n'ai pas encore toute les factures EDF, je ferais le point plus tard

Quoi qu'il en soit, je sort de la moyenne puisque j'exerce ma profession chez moi dans la maintenance informatique ( donc pas mal de PC en route ) plus un studio indépendant avec les télé, les téléphones etc..
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Je vous transmets mes consommations générale EDF de la saison 2007/2008 et 2008/2009
L'économie n'est pas énorme mais il y a eu les hausses de tarif, l'hiver rigoureux et surtout, nous avons eu plus chaud.
Il y a aussi le bois que l'on n'a pas coupé et du pétrole que l'on a plus acheté ( 50 € par mois )

http://rbreda.free.fr/conso_edf.jpg
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
ricodev
Assidu
Assidu
Messages : 72
Enregistré le : mar. avr. 15, 2008 4:53 pm
Localisation : Orleans

Message par ricodev »

Bonjour Atsinfo

Post interessant, comme le reste de ce forum d'ailleur :)


Mon installation est terminée (je vais d'ailleur en faire une présentation sous peu), et je vai devoir l'équilibrer.

J'ai juste une petite question concernant l'équilibrage de ton plancher, tu indiques avoir acheter un thermometre infrarouge, as tu des précisions dessus ? (référence, site d'achat ?, es tu satisfait de l'appareil ?, la marge d'erreur ?, etc ..)

D'autre part, pour la prise des mesures, où le faisais tu exactement sur ta nourrice. J'ai bien compris que c'etait sur la sortie, mais tu visais quoi exactement ? (le tuyau, le raccord laiton, autres ..)
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour

Pour le thermomètre, c'est un Thermomètre infrarouge TFA EasyFlash qui fonctionne bien
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/p ... 187740.htm
Pour une meilleure précision les mesures sont faîtes sur le ,tube plastique.

Voili, voilou
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour à tous
Si la saison 2008-2009 à été la saison des réglages, la saison 2009-2010 sera celle du confort.
La PAC fonctionne seule en loi d'eau avec 20.5 ° de moyenne à l'intérieur
Voici le comparatif des consos pour octobre 2009

Image

Avec 1/3 en heures creuses
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
coco30
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : lun. nov. 02, 2009 1:32 pm

Message par coco30 »

atsinfo a écrit :Bonjour à tous
Si la saison 2008-2009 à été la saison des réglages, la saison 2009-2010 sera celle du confort.
La PAC fonctionne seule en loi d'eau avec 20.5 ° de moyenne à l'intérieur
Voici le comparatif des consos pour octobre 2009

Image

Avec 1/3 en heures creuses
Bonjour atsinfo
Je suis tout nouveau et je peux dire que tu as fait un travail énorme sur le forum Bravo.

Je vais mettre en service ma PAC. J'ai exactement le meme materiel (PAC 11Kw + 3KW sur PC BT 130 m2 sans ECS) que j'ai installé dans une maison neuve.
je suis dans le Gard au pied des Cevennes (ALES)

Peux-tu me faire un relevé de tes derniers reglages sur place
J'ai un TA EKRTW
A ton avis, comment fonctionner.

D'autre part j'ai un aquastat de securité à mettre en place, as-tu cela dans ton installation comment est-il cablé.

Merci et encore BRAVO pour tes infos.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Je pense que tu as fais un bon choix pour ton installation

Pour les réglages, il sont dans le topic mais je te les redonne
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg

Pour l'aquastat, je n'en n'ai pas et ne sais pas comment ça fonctionne

Bonne installation
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
coco30
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : lun. nov. 02, 2009 1:32 pm

Message par coco30 »

atsinfo a écrit :Je pense que tu as fais un bon choix pour ton installation

Pour les réglages, il sont dans le topic mais je te les redonne
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg

Pour l'aquastat, je n'en n'ai pas et ne sais pas comment ça fonctionne

Bonne installation
Bonjour atsinfo,

J'ai pu mettre en service le chauffage.
Pour l'instant je fontionne avec tes paramètres en mode point de consigne dépendant du temps le A (affiché sur l'écran local) et avec une consigne au TA à 20.5°.
Ce matin on avait 6° à l'extérieur la température de l'eau était à 28° et 20.5 dans la maison. En fin de matinée et avec l'ensoillement du Sud la température dans la maison est montée à 21.4° donc le TA a coupé le chauffage.

J'ai observé le fonctionnement du groupe extérieur, la vitesse me parait modulé avec la température extérieure.

Concernant l'aquastat de sécurité, il faut le mettre sur le départ de l'eau et le cabler pour couper l'alimentation électrique de l'installation si la température de l'eau venait à dépasser les 65° recommandation de REHAU (est-ce possible avec une PAC, je verrai cela avec une chaudière)

Je vais commencer à faire des relevés de température et de consos.

Encore merci pour ton travail.
Répondre