Avenir Enérgie - Eau/Eau sur nappe - Kenbois

kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Avenir Enérgie - Eau/Eau sur nappe - Kenbois

Message par kenbois »

Bonjour à tous,

1 an après le début de la réflexion sur ce projet de PAC, voici le début des travaux et les première photo.

mais commençons par une présentation du projet.

Maison de plein-pied de 122m². situé à Famechon (80) hauteur 78m. T° base : -7°
PAC Avenir Energie Eau-Eau sur nappe. 8.6kw
Plancher chauffant sur l'ensemble de la maison. (pas de rafraichissement de prévu)
ECS sur un ballon electrique classique pour le moment.

pourquoi le choix d'une PAC eau/eau : tout simplement parcque 2 personnes qui habitent dans la meme vallée que moi ont une installation eau/eau depuis pas mal d'année et ca fonctionne nickel. la nappe est peu profonde et de très bonne qualité également.

voici quelques photos

d'abord la pose de l'isolant de sol , du TMS 60mm de chez EFISOL.

Image
Image

puis la pose du plancher chauffant.

Image

Image

Image

Image

Le forage :

Travaux réalisé par la sociètè : Forage de Champagne

Image

Image

Image

Image

Image

présicion sur le forage .

2 puits, 1 captage à 20 m, rejet à 18m.
niveau d'eau dans le puit 1 : 1.10m
niveau d'eau pendant le pompage à 10m3/h : 3m
autant dire , y'a de l'eau !
je fais bientôt la faire analyser. je n'ai pas sa température pour le moment.

voilà tout pour le moment.

à suivre : chape liquide anhydrite et bien sur installation de la PAC.

n'hésitez pas à mettre vos commentaires.

Kenbois.
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
fredjaw
Accro
Accro
Messages : 284
Enregistré le : lun. oct. 08, 2007 3:42 pm
Localisation : Somme

Le Somme

Message par fredjaw »

Bonjour à tous,
Peux tu donner une idée de prix de tes travaux ?
Hors plancher puisque de toutes façons il faut le faire.
Je suppose que tu es très isolé (maison neuve mais on peut encore batir plus ou moins isolé).
Par ailleurs au niveau nappe tu es en fond de vallée humide donc effectivement tu ne risque pas de manquer d'eau.
Les gens qui t'ont fait les devis avaient ils fait des hypothèses suivant profondeur de l'eau ?
A suivre.
fred
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Le débit primaire est (de mémoire) 2.6m3/h

niveau cout des travaux :

Forage : 6100 €, comprenant un puit à 20m, un autre à 18m, fourniture de la pompe, coffret de démarrage, tuyau, regard béton, ballon vessie vertical 200L et sachant que la société est 300 kms de chez moi.
enfin je compte quand meme me service de ce forage pour des besoins domestiques.( Lave-linge, WC, Lave-vaisselle, voiture, et peut etre l'eau chaude selon les résultats de l'analyse.)


PAC : 14900 € , comprenant la PAC (fourniture, raccordement, et tous les accessoires ..), fourniture et pose du plancher chauffant.

TMS EFISOL 60mm + Efirive: 2200 € (posé par mes soins)

et 2000 € de plus value chez mon constructeur pour la chape anhydrite (je le compte quand meme, vu que si j'avais fais un chauffage classique, je ne l'aurai pas eu.)

total : 25200. quand on y regarde, ca fait pas donné.
rentabilité de tout çà : je n'y regarde pas. je n'ai pas fait çà pour çà.
je veux un systeme de chauffage "propre", efficace, quasiment pas d'entretien.
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Bonjour,

par ce jolie temps neigeux dans la belle vallée des évoissons, voici (enfin) la suite de la présentation de mon installation et sa mise en service!

quelques photos :


Image

le ballon tampon pour le forage (et le reste de la maison par la suite)
le coffret de démarrage de la pompe est juste au dessus. et le collecteur du PC sur la droite. on peux voire également un tuyaux de PEHD diam 32 en l'air, c'est pour le puit de rejet.


Image

voici la PAC. elle cache le BT. elle est assez haute car elle contient l'ensemble compresseur / vase d'expansion / circulateur.

Image

Image

l'ensemble des raccords hydrauliques (depart/retour du PC) et circuit eau de forage ( primaire et rejet )

Image

le "panneau de commande" de la PAC : on fait pas beaucoup plus simple !

Image

Image

le coeur de la PAC. la qualité de la construction semble très bonne.


passons à la mise en service Vendredi matin :

le technicien arrive est ouvre les capots, verifie les pressions, et hop voilà la machine que lance. après plusieurs vérifiacation et 30 min de fonctionnement, tout semble en ordre et il arrete la machine pour remonter les capots.
puis remise en route : 5 min de fonctionnement à peine et hop tout s'arrete.
argh... je me dis ca commence bien !
on trouve vite le problème : plus d'eau qui arrive dans la PAC!. le forage qui marche sans probleme pour l'usage domestique depuis septembre ne donne plus.
petit tour dans le vide sanitaire de la maison ou se trouve mon filtre de forage Cintropur en 50mircon. bouché totalement !
demontage, nouveau filtre (j'en profite pour réparé un petit scuintement..
:P ) et le j'ai refait coulé le forage prendant 2 h à vide pour bien le "purgé" de tout dépot.
depuis remise en route et l'ensemble tourne !
mise en chauffe progressive pour le moment (consigne à 17.5°) pour la chape. je vais gagné 0.5° par jour pour fixer la consigne à 20°

pour le moment, pas compteur Watt pour la PAC + pompe (je ferais la modif par la suite)

pas trop de retour d'expèrience pour les nombre de cycle de démarrage pour le moment. (forcément..)
mais le confort de chauffe pour la suite me parait assez prometteur.

voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques, question, conseils.
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

kenbois a écrit : depuis remise en route et l'ensemble tourne !
mise en chauffe progressive pour le moment (consigne à 17.5°) pour la chape. je vais gagné 0.5° par jour pour fixer la consigne à 20°
Fait gaffe même avec ton thermostat a 17° tu peut envoyer de l'eau a 45 °
Il faut brider ta température avec le limiteur chaud situé sous le capot du haut (une molette noir qui doit etre réglé a 45°)
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

sam44 a écrit :
kenbois a écrit : depuis remise en route et l'ensemble tourne !
mise en chauffe progressive pour le moment (consigne à 17.5°) pour la chape. je vais gagné 0.5° par jour pour fixer la consigne à 20°
Fait gaffe même avec ton thermostat a 17° tu peut envoyer de l'eau a 45 °
Il faut brider ta température avec le limiteur chaud situé sous le capot du haut (une molette noir qui doit etre réglé a 45°)
en plancher chauffant, c'est pas plutot 35 ° ?
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
Avatar du membre
sam44
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1070
Enregistré le : lun. mai 21, 2007 12:17 pm
Localisation : 44 guerande

Message par sam44 »

kenbois a écrit :
sam44 a écrit :
kenbois a écrit : depuis remise en route et l'ensemble tourne !
mise en chauffe progressive pour le moment (consigne à 17.5°) pour la chape. je vais gagné 0.5° par jour pour fixer la consigne à 20°
Fait gaffe même avec ton thermostat a 17° tu peut envoyer de l'eau a 45 °
Il faut brider ta température avec le limiteur chaud situé sous le capot du haut (une molette noir qui doit etre réglé a 45°)
en plancher chauffant, c'est pas plutot 35 ° ?
Non, le maxi légal c'est bien 45° mai bien évidement en condition normal tu tourne a 30/35 mais dans tes conditons si la maison n'a jamais été chauffé et quel est humide il se peut que tu puisse avoir de l'eau a 45.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
PAC15Bi
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mar. mars 17, 2009 5:17 pm
Localisation : 21

Message par PAC15Bi »

Bonjour,
Merci pour votre description.
Pouvez nous donner un ordre de grandeur de vos consommation avec cette PAC Avenir Energie ?

Cordialement
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Bonjour à tous,

pour le moment difficile de dire où je me situe niveau consommation.
mise en service le 1/02/09, aucun soucis pour le moment.
j'ai installé un Tywatt 30 depuis le 10/03/09.
je dois être à 7Kwh en HP et 70kwh en HC . (ce chiffre inclus la pompe de forage également)
en générale, la pompe tourne pendant environ 1h45 la nuit et pratiquement pas le jour (d'où le 7kwh en HP)
il faut dire ma maison est orienté Sud avec des baies vitrées, donc des qu'il y a un rayon de soleil, c'est tout bon.
sinon niveau confort, le PC s'est génial. consigne à 20° mais l'inertie du PC fait monter les pièces à 21 (sauf les chambres après réglage du débit nourrice, ou il fait 18°)
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
bj36
Très assidu
Très assidu
Messages : 119
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:48 pm
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par bj36 »

erreur !!!!

bruno
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

???
bj36 a écrit :erreur !!!!

bruno
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
bj36
Très assidu
Très assidu
Messages : 119
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 1:48 pm
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par bj36 »

bonjour kenbois,

oui il y a erreur, je voulais connaitre le prix de ta chape, elle est juste au dessus :oops:

c'est des prix TTC ?

a+

bruno
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

prix public, une Chape anhydrite c'est environ 30€ TTC le m²

bj36 a écrit :bonjour kenbois,

oui il y a erreur, je voulais connaitre le prix de ta chape, elle est juste au dessus :oops:

c'est des prix TTC ?

a+

bruno
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Bonjour,

petit bilan de mon installation.

remise en route du chauffage au 15 octobre 2009

a part un petit de soucis de filtre bouché en raison d'un bouchon de sable qui est remonté du forage (qui en passant ma fait un peu peu car le clapet anti-retour de la pompe immergé était resté bloqué !) je dirais nickel !
le plancher chauffant c'est vraiment un confort 8)

par flemme, je n'ai pas relevé les consos mensuel via mon tywatt 30... :oops:

mais j'ai la conso global depuis le 15/10/09 (PAC + forage)

611 kwh en HC soit 45€ et 600kwh en HP soit 70€. total 114 €

avec ce froid, ça me permet de voir que j'ai surtout dimensionné au plus juste l'installation.
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
kenbois
Assidu
Assidu
Messages : 82
Enregistré le : dim. avr. 29, 2007 9:50 pm
Localisation : Famechon (80290)

Message par kenbois »

Bonjour,

bilan conso en ce 1er avril:

815 HP -> 94 €
948 HC -> 70

pour un total de 164 € depuis le 15 octobre 2009.
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »