DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent

Répondre
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent

Message par vincent »

Bonjour,

Voici mon installation.

Maison neuve en R+1 de 131m2 (320m3) dans la marne (T° de base : –10°C). Les murs sont en thermopierre de 20cm (MI335) avec une isolation intérieure en doublissimo de 10cm (R de 4.4). Dans les combles perdus, j'ai 36cm de laine soufflé (R de 8 ). Le plancher chauffant Climasol est composé de 6cm de TMS (R de 2.6) au RDC et de 3cm de TMS à l'étage avec une chape classique avec adjuvant. Je suis sur VS non aéré de 60 cm (cette hiver, lors d'une journée à -12°C, le VS était à 8°C ... cela doit aider pour l'isolation).

C’est une Daikin altherma 11kw + 3kw d’appoint réversible, c'est mon seul mode de chauffage (mise à part un sèche serviette dans la salle de bain).

Image


Image

Image

Je ne l'ai pas essayé en mode rafraichissement cet été, il ne faisait pas assez chaud.

Je viens de la mettre en route hier soir en mode chauffage.

L'installateur me l'a réglé. Il me conseille de la faire tourner à longueur de journée car à cause de l'inertie du PC, je risque de de faire fonctionner la résistance d'appoint en demandant une montée en température trop rapide.

Je dois juste modifier la température du point de consigne sur une plage +5°C à -5°C en fonction de mes besoins.
Image

Au bout de 15h de chauffe, je suis à 21.5°C (18.5°C au démarrage). Je viens de mettre -1 par rapport à la température de consigne car il fait trop chaud.

A priori, j'ai consommé 6Kw en heure creuse (24h-8h) cette nuit pour le chauffage pour une température moyenne de 7°C dehors sur cette période ... je ne sais pas si cela beaucoup ou pas :(

Un avis sur tous ça ?

Merci d'avance
Modifié en dernier par vincent le lun. déc. 21, 2009 1:39 pm, modifié 2 fois.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
fredoche
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1547
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 1:03 pm
Localisation : Bresse- S&L(71)

Message par fredoche »

salut vincent
bon dans le fourbi des messages qui vont se croiser... :wink:
Pour la résistance, cela devrait être réglé pour intervenir quand besoin il y a, puisque ce réglage est possible

6 kWh en heure creuse ça parait peu sur 8h, moins d'un kWh par heure. Mais comme évoqué dans d'autres posts, ça dépend de pas mal de paramètres (puissance du PC, déperditions, apports autres).

M'enfin tu as plus que chaud apparemment, donc puissance et isolation doivent être au rendez-vous.
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Bonjour Vincent
Je viens juste de mettre en service la même PAC que toi et comme toi j'ai trop chaud ( 23° ) sur la régulation loi d'eau par rapport à la température extérieure.
Comment fais-tu pour règler le point de consigne de + ou - 5°.
La doc n'est pas très limpide.
Merci pour ta réponse
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

cela fonctionne en mode auto, il faut appuyer sur le bouton du milieu à gauche pour que le A de automatique apparaisse comme sur ma photo ; ensuite tu utilises les touches temp.

Même en mettant à -5, j'avais encore trop chaud (22.4°C samedi après-midi). Du coup, j'ai coupé la PAC.

Ce soir, j'avais encore 20.3°C à 18h sans chauffage.

J'ai rappelé l'installateur (il va surement falloir modifier les réglages des nourrices ou/et modifier le setup de la pac).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

modifie les parametres (4) de la loi d'eau.
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Merci pour vos réponses
En fait, le fait de poser la question m'a donner la solution par hasard.
Je suis toujours en phase de règlage et je vous ferais part de mes observations sur mon installation.
Il est vrai que le règlage du paramètre 4-02 ( Température extérieure d'arrêt du chauffage ) devrait règler le problème. Je vais le descendre à 17°

Pour info , Temp ext mini 6.7° maxi 14.3° - HC 3Kwh - HP 2Kwh - Temp int 22.5° - Côut pour la journée 0.42 €. Je trouve ça pas mal
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

merci pour l'info fasogati :D

pour atsinfo, petite conso ... tu as quoi comme matos pour connaitre ta conso exact ?

pour ma part, je suis passé à 19.3°C. Je vais surement remettre la pac en route demain.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

J'ai un TYWATT 30 à 100 €, une staiton météo sans fil Avidsen 107210 à 30 € et un thermomètre infrarouge pour mesurer les retour d'eau de chaque section. Pas de thermostat d'ambiance. Pour la suite des règlages, j'en suis à - 3° par rapport à la consigne en lois d'eau et la température ambiante descend lentement 21°
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

atsinfo a écrit :J'ai un TYWATT 30 à 100 €, une staiton météo sans fil Avidsen 107210 à 30 € et un thermomètre infrarouge pour mesurer les retour d'eau de chaque section. Pas de thermostat d'ambiance. Pour la suite des règlages, j'en suis à - 3° par rapport à la consigne en lois d'eau et la température ambiante descend lentement 21°
quelle est ta température de consigne d'eau ?
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

En lois d'eau, c'est la PAC qui gère la consigne en fonction de la température extérieure avec la possibilité de l'ajuster à +/- 5° ( actuellement -3° )
Donc, la consigne je ne la connaît pas et je ne m'occupe que de la température ambiante de chaque zone (3 )
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

atsinfo a écrit :En lois d'eau, c'est la PAC qui gère la consigne en fonction de la température extérieure avec la possibilité de l'ajuster à +/- 5° ( actuellement -3° )
Donc, la consigne je ne la connaît pas et je ne m'occupe que de la température ambiante de chaque zone (3 )
j'ai remis le chauffage en route hier soir (actuellement -5°C) je suis déjà à 20.6°C.

Je vais voir au niveau des nourrices pour la température de chaque zone ... peux tu me dire combien tu perds de degrés quand tu fais un "tour de vis" au niveau des têtes de nourrices.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
atsinfo
Accro
Accro
Messages : 226
Enregistré le : mar. juil. 29, 2008 3:46 pm
Localisation : Annecy

Message par atsinfo »

Je ne pense pas qu'il faille jouer sur les vannes pour règler ton chauffage, ces règlages ne serve qu'à équilibrer les différentes zones. Par contre les paramètres de la PAC 1-00 à 1-03 ( point de consigne dépendant du temps ) devrait règler ton problème

1-00 -15° Temp ext à laquelle la PAC arrête de monter en température
1-01 13° Temp ext à laquelle la PAC commence à monter en température
1-02 35° +/- 5° Temp d'eau maximale par grand froid
1-03 25 */- 5° Temp d'eau minimale quand il fait moins froid

Il faut que tu descende 1-01 pour éviter que la PAC monte en température trop tôt
Quelle est ta température extérieure ?
PAC Air/Eau Altherma 11Kw + 3 Kw sur 120 M2 PC BT sans ECS
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7541
On va pas commencer par gaspiller les éconnomies d'énergie.
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

atsinfo a écrit :Je ne pense pas qu'il faille jouer sur les vannes pour règler ton chauffage, ces règlages ne serve qu'à équilibrer les différentes zones. Par contre les paramètres de la PAC 1-00 à 1-03 ( point de consigne dépendant du temps ) devrait règler ton problème mais je n'ai pas tout compris. Si un spécialiste pouvait nous éclairer ...
j'ai modifié :
1-01 : 10°C au lieu de15°C,
4-02 : 17°C au lieu de 35°C,
9-00 : 40°C au lieu de 55°C.

après, je ne vois pas trop quoi faire.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Bonjour,

vincent: Pour info, quel est le coût de ton installation ?

Merci
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51

Message par vincent »

16 540 euros TTC (modèle réversible) PC inclus sans l'isolant de sol.
CI prévu de 5 000 euros.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »