Bonjour a tous !
J'ai remis la PAC en route depuis le 19 octobre, à ce jour mes consommations s'élèvent à 90kw en HP et 75kw en HC soit environ 15,90 euros .
La PAC est réglée à 25°T° de retour pour 15°t°extérieure, une pente de -0,8 et un différentiel de 3°; thermostat d'ambiance à 20,5°.
Je vous souhaite à tous une bonne saison de chauffe .
A+ cédric.
J'ai remis la PAC en route depuis le 19 octobre, à ce jour mes consommations s'élèvent à 90kw en HP et 75kw en HC soit environ 15,90 euros .
La PAC est réglée à 25°T° de retour pour 15°t°extérieure, une pente de -0,8 et un différentiel de 3°; thermostat d'ambiance à 20,5°.
Je vous souhaite à tous une bonne saison de chauffe .
A+ cédric.
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
Bonjour hello13,
lors de l'installation de la pac, je m'étais fais la meme réflexion que toi, mais c'est mon deuxieme hiver avec, l'année dernière des t° allant jusqu'à -9° ,ce matin encore, -6.7° relevé sur ma station météo, pour ma région c'est déjà pas mal! C'est pas tout les hivers comme ça, par contre on a notre dose d'humiditée et ça c'est déjà plus fréquent. Tout ça pour dire que je n'est jamais été embété comme d'autre sur le forum , ma pac n'est jamais glacée. une fine couche de givre tout au plus , peut-etre est-ce dut a la conception de la machine ,quand je vois l'ecart qu'il y a entre les ailettes des échangeurs air de certaine machine je me demande si ca ne peut pas etre la cause des prises en glace en situation difficile.Pour ma part, c'est plutot au sol autour de la pac que c'est périlleux , mais jamais sur ou dans la pac.
A pluche
cedric
lors de l'installation de la pac, je m'étais fais la meme réflexion que toi, mais c'est mon deuxieme hiver avec, l'année dernière des t° allant jusqu'à -9° ,ce matin encore, -6.7° relevé sur ma station météo, pour ma région c'est déjà pas mal! C'est pas tout les hivers comme ça, par contre on a notre dose d'humiditée et ça c'est déjà plus fréquent. Tout ça pour dire que je n'est jamais été embété comme d'autre sur le forum , ma pac n'est jamais glacée. une fine couche de givre tout au plus , peut-etre est-ce dut a la conception de la machine ,quand je vois l'ecart qu'il y a entre les ailettes des échangeurs air de certaine machine je me demande si ca ne peut pas etre la cause des prises en glace en situation difficile.Pour ma part, c'est plutot au sol autour de la pac que c'est périlleux , mais jamais sur ou dans la pac.
A pluche
cedric
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
bilan PAC SDEEC CEDRO35
bonjour Cedro35 ...et les autres.
Mon fils étant intéressé par une Pac SDEEC similaire à la vôtre,je me suis mis à la recherche d'information et suis tombé sur votre installation qui semble vous donner satisfaction...
Je me suis permis d'en faire le bilan 2009:
HP= 3166 KW HC = 3494 KW soit un total de 6660 kw pour un coût de 474,44 €, soit un prix moyen du KW de 0,071. On parle donc de prix HT, soit 567,43 TTC (et 0,085 € TTC du KW) avec un excellent ratio HC/Total de 52%, ni du coût de l'abonnement (soit 263,60€ pour 2009)
Grosso modo votre COP ressort à (2500 l X10 KW/l)/6660 KW= 3,7 ce qui est remarquable... Pouvez-vous me confirmer ces données ?
D'après ce que je comprends, le principe des PAC SDEEC est d'utiliser un gros ballon tampon (500 l) de façon à minimiser le nombre de démarrage et donc l'usure de l'installation . le nombre (3) de circulateurs ne semble pas avoir grévé le bilan: je suppose que celui de la pac tourne de façon intermittente et les deux autres de façon permanente?
Etes-vous d'accord avec mon analyse ?
D'avance merci pour votre réponse.
Mon fils étant intéressé par une Pac SDEEC similaire à la vôtre,je me suis mis à la recherche d'information et suis tombé sur votre installation qui semble vous donner satisfaction...
Je me suis permis d'en faire le bilan 2009:
HP= 3166 KW HC = 3494 KW soit un total de 6660 kw pour un coût de 474,44 €, soit un prix moyen du KW de 0,071. On parle donc de prix HT, soit 567,43 TTC (et 0,085 € TTC du KW) avec un excellent ratio HC/Total de 52%, ni du coût de l'abonnement (soit 263,60€ pour 2009)
Grosso modo votre COP ressort à (2500 l X10 KW/l)/6660 KW= 3,7 ce qui est remarquable... Pouvez-vous me confirmer ces données ?
D'après ce que je comprends, le principe des PAC SDEEC est d'utiliser un gros ballon tampon (500 l) de façon à minimiser le nombre de démarrage et donc l'usure de l'installation . le nombre (3) de circulateurs ne semble pas avoir grévé le bilan: je suppose que celui de la pac tourne de façon intermittente et les deux autres de façon permanente?
Etes-vous d'accord avec mon analyse ?
D'avance merci pour votre réponse.
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :
Bonjour dadoo,
pour moi le bilan 2009 est de :
HC:3081 kw et HP:3579 kw donc un ratio HC de 46.6% ce qui est plutôt pas mal. Pour le cop de 3.7, dommage pour moi, ceci n'est pas exact car 2500L de fioul correspondaient à ma conso chauffage+ecs, et je ne produis pas l'eau chaude sanitaire avec la pac ; ceci dit, ces 2 hivers passés avec la pac ont été les 2 plus froids depuis que j'habite la maison donc une conso de fioul plus importante aurait sûrement été constatée .
Pour le ballon tampon sdeec préconise 20L par kW, mais plus le volume du bt est important mieux c'est...Pour les circulateurs, celui de la pac tourne constamment et les 2 autres (pc et radiateurs) ne coupent que lorsqu'il y a un apport extérieur de chaleur : soleil,cheminée etc...
Voila, si besoin d'info supplémentaires n'hésitez pas.
A+
cédric
pour moi le bilan 2009 est de :
HC:3081 kw et HP:3579 kw donc un ratio HC de 46.6% ce qui est plutôt pas mal. Pour le cop de 3.7, dommage pour moi, ceci n'est pas exact car 2500L de fioul correspondaient à ma conso chauffage+ecs, et je ne produis pas l'eau chaude sanitaire avec la pac ; ceci dit, ces 2 hivers passés avec la pac ont été les 2 plus froids depuis que j'habite la maison donc une conso de fioul plus importante aurait sûrement été constatée .
Pour le ballon tampon sdeec préconise 20L par kW, mais plus le volume du bt est important mieux c'est...Pour les circulateurs, celui de la pac tourne constamment et les 2 autres (pc et radiateurs) ne coupent que lorsqu'il y a un apport extérieur de chaleur : soleil,cheminée etc...
Voila, si besoin d'info supplémentaires n'hésitez pas.
A+
cédric
- cedro 35
- Accro
- Messages : 207
- Enregistré le : mer. oct. 08, 2008 11:52 pm
- Localisation : ouest de rennes
- Contact :