Messagepar impossible75 » Ven Nov 25, 2011 2:29 pm

Aucun problême Oli77 concernant l'échanges d' informations techniques liés à la marque de notre pac.

je te répond en mp :wink:

je posterai bientôt des modifs à apporter suite au retour d'expérience 3 ans maintenant..

++
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
impossible75
Assidu
Assidu
 
Messages: 81
Inscription: Jeu Juil 26, 2007 8:27 pm

Messagepar impossible75 » Jeu Jan 26, 2012 11:14 pm

Comme promis voici les modifs Ă  faire :lol:

Ceci concerne le système aqualéa en effet j'avais remarqué depuis un certain temps que le clapet antiretour branché sur l'arrivée d'eau froide fasait un claquement lors du tirage d'eau chaude, provoquant le mélange eau chaude/eau froide non voulue et ainsi des baisses de températures flagrantes.

Après appel du conctructeur : une notice envoyée...

ci-joint la notice fournie par géothermie confort pour traiter ce problême avec l'envoit à titre gratuit (2 ans de fonctionnement) de la pièce à changer, donc un bon geste commercial puisque j'ai rien payé

Image


Image



il faut bien sur enlever le clapet antiretour et faire une modifications coté ballons d'eau chaude en partie supérieur, facile pour un bricoleur 8)

le principe est simple l'eau chaude produite par l'aqualéa est forcée a descendre en partie basse du ballon créant ainsi une homogénéitée de l'eau chaude.

le système à bien fonctionné pendant 3 mois puis de nouveau un problême de chauffe :twisted: ,

après diagnostic le départ eau chaude bouillant par contre le retour est froid !!
démontage et purge du ballon 300 litres.... voici le verdict sans appel :

Image

canne bouché il restait un trou de 1 millimètre de passage, il s'agissait d'une subtance noir un peu comme du calcaire se fixant au cuivre conducteur, après un bon nettoyage j'ai rajouté une protection en caouchouc sur la partie basse de la canne, l'idéal étant de mettre une canne en 8-10 mm inox que je n'avais pas, peu être une prochaine modif d'ailleur !!

Remontage et test ok ... :roll: :D
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
impossible75
Assidu
Assidu
 
Messages: 81
Inscription: Jeu Juil 26, 2007 8:27 pm

Messagepar arnal.dz » Jeu FĂ©v 28, 2013 11:49 pm

Pour info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...

RIP géothermie confort :roll:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar FĂ©v 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère

Messagepar VincentN » Ven Mar 01, 2013 12:30 am

hello,
arnal.dz a écrit:Pour info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...

RIP géothermie confort :roll:

Et surtout une technologie qui vous enferme à vie… sauf à tout casser.
Par contre je suis surpris sur le côté "mauvais COP" car il me semblait que ça marchait pas trop mal de ce côté.
Avatar de l’utilisateur
VincentN
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 4104
Inscription: Mar FĂ©v 12, 2008 1:25 am
Localisation: Yvelines

Messagepar alain30 » Ven Mar 01, 2013 12:34 pm

VincentN a écrit:Par contre je suis surpris sur le côté "mauvais COP" car il me semblait que ça marchait pas trop mal de ce côté.

A toi de juger :idea:
Un exemple avec Sofath: extrait Certita
Image
Avatar de l’utilisateur
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
 
Messages: 3032
Inscription: Lun Oct 27, 2008 2:20 pm
Localisation: 30 Salindres

Messagepar arnal.dz » Ven Mar 01, 2013 7:11 pm

Sauf erreur de ma part Sofath ne fait pas de forge vetical (en PAC gaz-eau)

il font du gaz-gaz et gaz-eau en captage horizontal

Le gros avantage c'est de suprimé 1 (voir) 2 échangeurs avec la pompe de circulation qui va
avec forcément ...c'est la dessus qu'il 'grattent pour tenir le cop.

Mais niveau pression frigo sur le circuit basse pression c'est NUL a chier a moins de tomber sur une magnifique nape fréatique !!!
Si c'est le cas ... bingo tu as la PAC gaz / eau avec un COP de 5

En sol argileux tu ne tient même pas le rendement d'une air/eau avec T°C exter de 5°C...

Ce que je dis lĂ  c'est par la contatation du terrain. Lorsque je met les mano en contrat d'entretien ( machine en pleine saison de chauffe)

En fait le problème c'est que la sonde givre dans le sol très rapidement ( 3 b de BP au R 407C) dans le meilleur des cas, ça fait une sonde a -10°c dans le sol ...

L'avantage c'est la surface de captage qui est considérablement réduite !!!

Mais avec ce genre de machine il faut mieux surdimentionner (donc cours cycle... ) pour privilégier la régénération des calories autour des sondes, pour limiter la prise en glace des sondes.

Et oui avec la géothermie si tu veux du COP il faut surdimentionner (un peu) et mettre du gros ballon de découplage :wink:

Le surdimentionnement a parfoi des bons côtés :shock:
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 698
Inscription: Mar FĂ©v 26, 2013 11:11 pm
Localisation: finistère

Messagepar nĂ©nu » Sam Mar 02, 2013 9:55 am

bonjour,

citation :Sauf erreur de ma part Sofath ne fait pas de forge vetical (en PAC gaz-eau)

arnal.dz en fait Sofath fait tout maintenant
:lol:
mĂŞme du poele Ă  bois ! :shock: si,si .........
cordialement nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
nénu
Accro
Accro
 
Messages: 374
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2012 10:45 pm
Localisation: Plescop

Messagepar impossible75 » Mer Sep 25, 2013 1:46 pm

Ci joint le cop de ma PAC :

Image

soit 4.5 a une température de 35°C


our info géothermie confort a mis la clef sous la porte decembre 2012 !!!
Un principe atipique !! (forage avec détente directe)
Une simplicité fantastique.
Ca marche mais les COP sont pas TOP ...


Et oui il vas falloir se débrouiller seul maintenant le système et simple comme tu le dit arnal.dz !


peux tu m'en dire plus sur ça :

En fait le problème c'est que la sonde givre dans le sol très rapidement ( 3 b de BP au R 407C) dans le meilleur des cas, ça fait une sonde a -10°c dans le sol .


car c'est justement le fonctionnement de la détente direct ! le sol rechauffe les sondes verticales .


A+
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
impossible75
Assidu
Assidu
 
Messages: 81
Inscription: Jeu Juil 26, 2007 8:27 pm

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar impossible75 » Dim FĂ©v 01, 2015 5:21 pm

Rex depuis 8 ans :

error 3 affichée sur le régulateur Carel :shock:

Après vérification => plus de circulation d'eau dans le circuit primaire le compresseur tournait mais le pressostat HP coupé au bout de quelques secondes.
Un coût de manche de tournevis sur le corps du circulateur est celui-ci est reparti (je le démonterai cette été).

Voici l'enregistrement de fonctionnement de ma Pac :

Image

donc tout vas bien à part quelques posts présents ici !

conso l'année dernière 500 euro environ par an

A++
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
impossible75
Assidu
Assidu
 
Messages: 81
Inscription: Jeu Juil 26, 2007 8:27 pm

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar ana » Lun FĂ©v 16, 2015 3:40 pm

Bonjour,

J'ai une pac ECS comme la votre, même fabriquant (qui a fermé) mais mon installateur ne nous a pas fourni aucune notice d'instruction, il n'en a pas non plus. Le programmateur affiche OFF, suite à une fuite d'eau (à chaque fois qu'on prend de l'eau chaude). Je pense qu'elle s'est mise en sécurité. La fuite d'eau est réparée mais mon installateur ne sais plus comment remettre le programmateur en fonctionnement Je cherche désespérément une notice pour remettre le programmateur en marche. Je l'ai depuis 2008.
Quelqu'un pourrai m'aider? Merci d'avance.
ana
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 2
Inscription: Lun FĂ©v 16, 2015 3:29 pm

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar ana » Mar FĂ©v 17, 2015 12:27 pm

Bonjour
Je m'adresse encore à impossible 75 (désolée d'insister) ou tout autre personne qui connaisse ce module d'eau chaude aussi bien que vous!. Mon installateur dans les Deux Sevres, n'y arrive pas...... :cry: n'a aucune notice et ne sais pas comment la remettre en route. Quelqu'un connaît un technicien dans les deux sevres qui pourrait m'aider? pensez-vous qu'un bon frigoriste y parviendrait? Un constructeur qui a fermé, et un installateur qui ne connaît pas le matériel qu'il a lui même installé. Je rappelle mon problème, circulateur affiche OFF (s'est surement mis en sécurité suite à une fuite réparée quand à elle).

Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
ana
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 2
Inscription: Lun FĂ©v 16, 2015 3:29 pm

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar vincent sch » Dim FĂ©v 22, 2015 6:48 pm

Bonjour Ă  tous

Je vais essayer de remettre en service un Aqualea qui a été mis en stop depuis près de 2 ans. Le "TE" dans lequel il y avait un clapet anti retour a été déposé. Je n'ai pas le kit de réparation :( a mettre dans le ballon d'ECS mais peut être que je peux me débrouiller différemment.
Pouvez vous me dire ce qu'il y a au niveau du "TE" de ce kit au niveau du ballon? Y a t'il un clapet anti retour Ă  ce niveau la? Peut ĂŞtre que je peux trouver un clapet anti retour pour le monter Ă  ce niveau la?

J'aimerai ĂŞtre certain qu'il n'y a rien de plus qu'un clapet Ă  ce niveau la.

Merci pour votre aide :D

A plus

Vincent
PAC eau eau Aquarelle MPOO3 RZ de GEOTERMIK ou encore MULTICLIMA avec ITOW
vincent sch
Assidu
Assidu
 
Messages: 35
Inscription: Mer Oct 20, 2010 11:13 am
Localisation: Alsace

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar vincent sch » Mar FĂ©v 24, 2015 9:53 pm

Bonjour Ă  tous,

Bon, je crois avoir compris que dans le kit de "réparation" le TE ne comporte rien de plus qu'une canne d'un diamètre inférieur au TE lui même pour permettre le passage de l'eau chaude haut du ballon entre la canne et le TE.

Sinon, je recherche la documentation "utilisateur" du régulateur pour savoir comment installer un Thermostat d'ambiance et paramétrer le régulateur pour qu'il prenne en compte ce thermostat.

Si vous avez cette documentation, je serai fortement intéressé :)

A bientĂ´t

Vincent
PAC eau eau Aquarelle MPOO3 RZ de GEOTERMIK ou encore MULTICLIMA avec ITOW
vincent sch
Assidu
Assidu
 
Messages: 35
Inscription: Mer Oct 20, 2010 11:13 am
Localisation: Alsace

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar Breizhpanda » Ven Sep 18, 2015 12:48 pm

Bonjour a Tous ! :D

J'ai un ami qui possède une machine de cette marque , juste une version plus puissante, une GP150.

Il a actuellement quelque problèmes avec et il ne possède aucune documentation technique sur cette machine...ne serait ce que les codes pannes :roll:

L'un d'entres vous pourrait il mettre sa doc technique a disposition ?
D'avance Merci Beaucoup.

Cordialement
Breizhpanda
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Ven Sep 18, 2015 12:38 pm

Re: Geothermie confort GP100 T7V gaz R407C- impossible75

Messagepar impossible75 » Lun DĂ©c 04, 2017 7:41 pm

Me connectant rarement sur le forum je viens de voir mes mp :oops: je vous enverrais une documentation par email si ce n'est pas déjà fait merci de me donner par mp votre email.

Ce matin une petite error3 d'affichée :shock: après vérification ce soir il s'agit du circulateur wilo primaire qui se bloque par intermittence je suis obliger d'enfoncer le commutateur de réglage des vitesse 1/2/3 pour que celui ci reparte...

Après test la capacité de démarrage est ok je démontrai donc le bestiaux ! pour l'instant un serre joint fait l'affaire :wink:


ps : en pièce jointe la procédure d'installation de la canne plongeante du système Aqualéa (permet de renvoyer l'eau chaude produite en partie basse du ballon).
@@
Fichiers joints
100615 - 9000012 - Procédure installation cannes plongeantes - SAV.pdf
(224.6 Kio) Téléchargé 28 fois
PAC détente direct geothermie confort GP100 (CHAUFFAGE) et pac module hydraulique AQUA-THERM (ECS)
impossible75
Assidu
Assidu
 
Messages: 81