Posté : lun. nov. 03, 2008 10:39 pm
Bonjour,
Après avoir beaucoup consulté ce forum au printemps dernier pour faire mon choix, voici donc ma nouvelle installation :
Situation :région de Limoges, 360m d'altitude, quelques pointes à -15 mais la plupart des hivers les basses températures tournent autour de -5/-6.
Maison construite en 1980 sur sous-sol pierre. 2 niveaux en brique + 7cm laine de verre + contre cloison brique.
Double vitrage. Toiture isolée par 20cm de laine de verre.
Radiateurs fonte au rez-de-chaussée, acier à l'étage.
Chaudière fioul Zaegel Held sans production ECS installée en 2005.
Cheminée à foyer ouvert (plus pour le plaisir que pour le chauffage !) Consommation de fioul : 2000 à 2200 l / an.
En juillet, installation d'une PAC en relève de chaudière Zaegel Held Airotop 10 de 10kw. COP annoncé par Promotélec : 2,72 à +7 ; 2,08 à -7 pour une eau à 45°. Elle peut fournir de l'eau jusqu'à 55°.
L'installation faite par mon chauffagiste habituel, assisté du frigoriste du concessionnaire revendeur local comprend :
La PAC
Un ballon tampon de 170 l
Une régulation
Une vanne 4 voies
2 pompes de circulation
1 filtre
Le tout pour 11000€ TTC pose comprise.
La pompe installée sous la fenêtre de notre chambre
L'intérieur de la bête
Le tableau électrique et la régulation : savent-ils ce qu'est une équerre chez Zaegel Held ?
La vanne ... qui a causé quelques soucis...
Le circulateur PAC
Le circulateur chauffage
Quelques difficultés de démarrage fin septembre : la pompe faisait systématiquement appel à la chaudière avec une température de 8/10°. Le frigoriste s'est cassé la tête quelques jours, a passé des heures au tel avec un technicien Zaegel Held, m'a changé la régul, ce qui n'a rien changé pour finalement s'apercevoir que la bague de commande d'ouverture de la vanne avait été montée à l'envers en usine et maintenait le contact en position demande chaudière !
Maintenant tout va bien. Le conseil donné sur ce forum de faire confiance avant tout à un installateur connu est fort judicieux : le mien a bien fait son boulot et j'en suis tout à fait satisfait.
La température dans la maison est très régulière et la PAC est de loin la plus silencieuse de celles que j'avais vu en fonctionnement au moment de mes recherches.
Premier bilan de consommation pour le mois d'octobre :
430 kw en HP et 198 en HC.
Après avoir beaucoup consulté ce forum au printemps dernier pour faire mon choix, voici donc ma nouvelle installation :
Situation :région de Limoges, 360m d'altitude, quelques pointes à -15 mais la plupart des hivers les basses températures tournent autour de -5/-6.
Maison construite en 1980 sur sous-sol pierre. 2 niveaux en brique + 7cm laine de verre + contre cloison brique.
Double vitrage. Toiture isolée par 20cm de laine de verre.
Radiateurs fonte au rez-de-chaussée, acier à l'étage.
Chaudière fioul Zaegel Held sans production ECS installée en 2005.
Cheminée à foyer ouvert (plus pour le plaisir que pour le chauffage !) Consommation de fioul : 2000 à 2200 l / an.
En juillet, installation d'une PAC en relève de chaudière Zaegel Held Airotop 10 de 10kw. COP annoncé par Promotélec : 2,72 à +7 ; 2,08 à -7 pour une eau à 45°. Elle peut fournir de l'eau jusqu'à 55°.
L'installation faite par mon chauffagiste habituel, assisté du frigoriste du concessionnaire revendeur local comprend :
La PAC
Un ballon tampon de 170 l
Une régulation
Une vanne 4 voies
2 pompes de circulation
1 filtre
Le tout pour 11000€ TTC pose comprise.
La pompe installée sous la fenêtre de notre chambre
L'intérieur de la bête
Le tableau électrique et la régulation : savent-ils ce qu'est une équerre chez Zaegel Held ?
La vanne ... qui a causé quelques soucis...
Le circulateur PAC
Le circulateur chauffage
Quelques difficultés de démarrage fin septembre : la pompe faisait systématiquement appel à la chaudière avec une température de 8/10°. Le frigoriste s'est cassé la tête quelques jours, a passé des heures au tel avec un technicien Zaegel Held, m'a changé la régul, ce qui n'a rien changé pour finalement s'apercevoir que la bague de commande d'ouverture de la vanne avait été montée à l'envers en usine et maintenait le contact en position demande chaudière !
Maintenant tout va bien. Le conseil donné sur ce forum de faire confiance avant tout à un installateur connu est fort judicieux : le mien a bien fait son boulot et j'en suis tout à fait satisfait.
La température dans la maison est très régulière et la PAC est de loin la plus silencieuse de celles que j'avais vu en fonctionnement au moment de mes recherches.
Premier bilan de consommation pour le mois d'octobre :
430 kw en HP et 198 en HC.