AXAIR SANYO WINVERTER 604 AIR/EAU 18.5kW + ECS - Fasogati

Répondre
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

bsr,

à priori, non, il faudrait changer le CAREL pour cela....
pour ma part je suis passé de la loi d'eau à une temp d'eau (et thermostat Sanyo ds l'ambiance) pour bénéficier complétement de l'inverter, et adieu les court-cycles...

ballon tampon + gros = cycle + long, donc certainement petite (?) économie d'énergie. Mais ds ton cas et avec l'inverter, tu ne devrais pas avoir de court-cycle...
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

re info

Message par djackstef »

bsoir
je suis en temperature d eau demande a 50° coupure a 45° + ballon de 50L et g d cycle de 5 minutes ou le groupe tourne et 5minute ou il est coupé sa me parait court mais mon instalateur me dis que c mieux par contre trouve ma consomation EDF elever de plus les deux raditeur en bout de ligne ne son pa entierement chaud il se trouve a environ 20 metre de la pac
merci pour ton aide
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

5'/5' c'est effectivement pas de l'inverter, et vraiment du court-cycle.
pour les deux radiateurs du bout sans doute pb de purge, la PAC n'est sans doute pas en cause.
il faudrait que tu présentes/décrives complétement ton instal.
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

re info

Message par djackstef »

voici ma pac j'espere que tu pourra comprendre
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

????? pas facile ??????
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

info

Message par djackstef »

désole mais je n arrive pas a t'envoyer le fichier excel que je t'avais préparer
tu c pas comment je peu faire


merci je t ai repondu a ton adresse
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

bsr,

dsl de te répondre tardivement....

pour moi et pour pouvoir ne plus avoir de court-cycle, et profiter de l'inverter, il faut que tu demandes une temp d'eau la plus haute possible avec le carel, et que tu passes le module de controle sanyo en mode ambiance (et que tu le mettes ds une piece à vivre)
je l'ai fait depuis 3-4 mois, et depuis la régul est bonne, et les cycles (hors dégivrage) peuvent durer +ieurs heures d'affilées....

;)
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

aide sanyo

Message par djackstef »

Merci de ton aide a tu eu mon fichier excel que pense tu de mon installation
pour mettre la temperature sur le carel je pense que tu parle de l afficheur de la pac moi c est la temperature de retour qui s affiche dessus donc je c est pas comment mettre la temperature la plus haute possible dessus comme tu me le conseille
merci
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

l'install a l'air bien....
mais pour bien profiter de l'inverter, il est impératif de déplacement le module de controle Sanyo ds une piece à vivre....

apres relis la doc et la modif que j'ai fait sur mon install, tout doit etre expliqué pour arriver à tes fins...

sinon, j'essaierai de me replonger dedans

@+
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

Bjr et Bonne Année,

depuis avril, qqs changements :

en juillet et en Aout test eau chaude PAC (17€) VS eau chaude électrique pur (18€) ds des conditions similaires pour un mois complet à chaque fois, pour une eau à 53°C environ, en fait le plus gros de l'énergie sert à chauffer l'eau de 44°C (PAC seule) à 53°C avec les résistances....

donc depuis novembre (chgt de composition du foyer familial), je ne chauffe mon eau chaude qu'en PAC, 44°C suffisants aux besoins quotidiens.....
décembre, re-changement, étant en reléve de chaudière, avec une "chaudière bien faite", l'eau de la PAC, circulant d'abord ds la chaudière, réchauffe les 130 litres du ballon de celle ci à environ 45°C....
CQFD
hors WE et bains en perspectives pour les enfants et moi même, l'eau chaude ne se fait que de cette façon la, 130l se rechargeant en qqs heures suffisent largement aux besoins quotidien.
le WE j'autorise la chauffe du ballon par la PAC (les résistances restants coupées), et je pilote l'électrovanne correspondante....

bon WE et encore une fois bonne année
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
djackstef
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : mer. déc. 17, 2008 6:47 pm

besoin de ton aide

Message par djackstef »

bonjour
pourriez vous m'aider sur le sujet ou trouver quelqu un qui connait
en faite j'ai une pac sanyo 604A en mono j'aimerai savoir si on peut declencher les accu chaqun leur tour selon le besoin (j ai 3x 2kw)
j'aimerai que lorsqu il fait froid la pac tourne et les accu se declenche pour l'aider mais 2kw par 2kw selon son besoin et qu ils se coupe comme la pac quand la temperature demandée est atteinte
merci j'espere avoir ete clair dans ma demande
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Re: besoin de ton aide

Message par fasogati »

djackstef a écrit :bonjour
pourriez vous m'aider sur le sujet ou trouver quelqu un qui connait
en faite j'ai une pac sanyo 604A en mono j'aimerai savoir si on peut declencher les accu chacun leur tour selon le besoin (j ai 3x 2kw)
j'aimerai que lorsqu'il fait froid la pac tourne et les accu se declenche pour l'aider mais 2kw par 2kw selon son besoin et qu ils se coupe comme la pac quand la température demandée est atteinte
merci j'espère avoir été clair dans ma demande
il me semble que c'est possible mais pas en échelonnant les déclenchements électriques....
avis aux autres connaisseurs....
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
Michel-First
Accro
Accro
Messages : 329
Enregistré le : jeu. déc. 27, 2007 9:46 pm
Localisation : Taverny

Message par Michel-First »

Beau materiel et installation bien pensée.
J'ai a peu pres la meme chose en un peu plus simple et un peu moins cher.
Cdlt.
Frigorite Attestation de capacité N°20347
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

merci
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
fasogati
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 459
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 6:55 pm

Message par fasogati »

cc à ts et bonne année, malgré l'augmentation de l'électricité....
j'ai cru avoir une "attaque" en faisant mes comptes pour décembre....
presque le double de 2009....
je me suis "rassuré" en voyant les chiffres des copains, et en regardant les courbes de temp sur Météociel...
;)
Winverter604+ECS300l(gestion perso) en relève auto chaudiere fuel sur tempo, Maison d'env 240m2 en pierres, sans isol périph, mais double vitrage et toiture isolée
instal : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 9466#69466
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »