Message de Michel remis dans le sujet d'origine:
Suite à de graves ennuis de santé j'avais arreté mon chantier.
Me voila reparti.
Apres avoir recu la docDaikin Altherma
La bouteille de decouplage hydraulique fait 10l,aussi nous l'appelerons bouteille de melange,
et le ballon tampon de 125 l et la bache de stockage,(x*500l prevue) avec sa sonde TSK
également celle-ci étant une option.
Jusqu à 0 heure: Heures Pleines
Jusqu'à 8 h:
Heures Creuses k
Arrêt de la PAC en HP (heures pleines) sous le 0°extérieur estimé : non rentable
(comparaison prix des 2 énergies)(0° : variable a déterminer qui s'appelle le point de bascule)
La PAC fait 16l/mn de débit minimum sinon déclenchement de sa sécurité en flow-switch.
(=0.25 l/s ou 0.9 m3/h)
Aux vues des courbes, il est facile d’adapter les 2 débits, la solution la plus économique et
la moins bruyante étant de brider le circulateur C3 de la PAC.
L’installation de chauffage ayant été dimensionné pour fonctionner en thermosiphon, on a pu
constater que le delta Ta été réduit par l’ajout de l’accélérateur C1.
Le delta T optimum dans un échangeur à plaque étant de 5° , c’est encore une raison pour
affaiblir de débit du primaire( C3 de la PAC)
Tous les radiateurs etant équipés de robinets thermostatiques la présence d’une vanne
de décharge pressostatique différentielle est indispensable.
Dans ce cas ou le delta T devient nul (pas de demande de chauffage) la température
retour PAC s’élève et celle-ci ralenti.
Il est donc nécessaire pour profiter un maximum de l’inverter, de laisser C1 tourner.
Sauf dans 2 cas :
Si C2 chauffe l’ECS ou C3 stockent des calories dans BS.
T ext. < -7° : La PAC ne fonctionne uniquement pour faire de l’ECS.
Donc la vanne 3 voies Landis en place doit toujours etre en position PAC passante
Si 0°> Text >-7° : La PAC fonctionne en HC mais pas en HP.
Si Text >0° : La PAC fonctionne sans arrêt en modulation ,
La PAC en mode chauffage est gerée par sa sonde exterieure située à l'entrée d'air de l'U Ext,
Si la Text >0°(rentabilité de la PAC avec COP/GDF) en HC après chauffage de l ‘ECS (30mms)
comme le BT est à 50° et
que pour le chauffage on a besoin d'une temp moindre on va en profiter pour stocker:
Lorsque le surchauffage(ECS) est OK :
Ouverture de V3 et arrêt de C1 avec arrêt de C2.
La PAC fonctionnera en forcé au max. Et fera donc un peu de bruit,
Lorsque la température de l’eau circulant atteint le max. On sera à la fin du stockage.
Fermeture de la vanne 3 voie et redémarrage du C1
La PAC retourne donc au mode chauffage proportionnellement à la tempetature extérieure.
Elle pourrait meme s'arreter, si le seuil temp ext est atteint.
A 8h en HP le matin il y a généralement un besoin de chaud et l’énergie stockée à bon compte
est alors restituée.
La V3 s’ouvre libérant ses calories. La pac ralentie et peut s’arrêter.
La PAC fonctionne alors en mode chauffage en HC quel que soit la temp. Ext. ,
Si temp. départ est trop basse par rapport à la temp. Ext.la pac commande sa resistance
de puissance qui ici est remplacée par la chaudiere, la chaudière seconde la PAC. (< 0°)
La sonde sortie PAC deplacée sur la bouteille de mélange verra la chaudière surpuissante et
des temperatures >50° et la *PAC regulera la chaudiere en T ou R avec son contacteur,
La PAC redémarera et régulera en fonction de la temp. Ext. et de la température de mélange,
Et ainsi de suite alors que la température ext. baisse durant la nuit, la chaudière vient
en complément de la PAC,
Le gaz revient plus cher que la PAC en HC jusqu'à –7° ext,
A 7 h du matin avant la fin des heures creuses :(rappel deja dit plus haut)
Si la temp. Ext. est <0° la pac va s'arrêter dans une heure, aussi on va en profiter pour
réchauffer le chauffe-eau(ECS)
On en profitera pour accumuler dans le stockage de la chaleur qui sera restituée en HP,
Si la temp. Ext. est >0° la pac va continuer dans une heure (à 8h) de fonctionner
En régulation suivant la sonde ext. ,
chauffant le mélange et le stockage,
Lorsque la fonction chauffe-eau s'arrete, la PAC continue de fonctionner à fond
La chaleur accumulée dans le mélange se dissipe et à 8h 10 la vanne V3 est
autorisée à s'ouvrir pour restituer son énergie accumulée en HC dans le stockage,
Ca c'est le principe,la theorie...