HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14

Message par ALEX14 »

Bonjour,
Depuis 2 mois j'ai ma nouvelle pompe à chaleur Hitachi en service.
+ ma chaudière à fioul en complément si la pompe ne suffit pas.
Maison de 163M° de 1995.
15 radiateurs tôle pas très performants.
Région 14 Calvados. Altitude 55mètres
Tempèrature de base -7°
Déperditions= 11.41KW.

Conso Fioul en 2004 = 2825l, j'avais eu un problème de bruleur mal réglé.
Conso Fioul en 2005 = 2122l
Conso Fioul en 2006 = 1930l
Conso Fioul en 2007 = 2290l
Conso Fioul en 2008 = 2055l
Avec production eau chaude

PAC HITACHI avec un ballon eau chaude de 200l

Maison
Image

La PAC HITACHI
Image

Fiche de la PAC
Image

La chaudière fioul Franco Belge. de 1995
Image

Préparation du tableau électrique pour la PAC et la chaudière fioul.
Image

Le régulateur système Hitachi
Image

Le thermostat
Image

Image

Balon Tampon Auer de 50 litres.
Avec purgeur en dessus et vanne chasse boues en dessous.

Image


Image

Le tableau électrique avec 2 compteurs EDF.

Le 1er en haut à droite pour la PAC.
Le 2ème en bas à gauche pour le balon eau chaude.
Avec un voltmètre pour controler le voltage reçu par EDF

Image

Image

Dossier de mise en service: :arrow:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie1.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... artie2.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... stance.pdf
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
.
Modifié en dernier par ALEX14 le lun. déc. 29, 2014 1:09 pm, modifié 32 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
glode
Assidu
Assidu
Messages : 93
Enregistré le : lun. janv. 12, 2009 2:08 pm
Localisation : Charentes Maritimes
Contact :

Message par glode »

Bonsoir,

je ne saurais te répondre pour la tienne, mais en tous cas, que ce soit moi (Toshiba) ou deux de mes voisins (LG et Fujitsu), il y a bien un réglage qui permet de demander a la pac de soit rester éteinte suite a une coupure de courant, soit de se remettre dans le dernier mode connu.
Perso j'ai choisi ce dernier choix car ça évite de rentrer avec 12° dans la maison le soit si on a eu une petite coupure.

Après je ne connais pas le matos hitachi, donc pour ton cas, je suis désolé, je passe mon tour.

sebastien
Avatar du membre
pierrot49
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 525
Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
Localisation : Angers(49)
Contact :

Message par pierrot49 »

Salut,

Heu ... des photos ?

comme ce modèle n'est pas trop connu:
(Hitachi Yutaki)

-> Doc Commercial en PDF
-> Page Officiel Hitachi

Image


A+
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. mai 04, 2010 7:56 am, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

Bonjour Alex14,

ta régulation ressemble étrangement à du Honeywell rebadgé en Hitachi , voici la mienne ,il y a comme un petit air de ressemblance :D

Image
Image

quelle est la fonction principale de la tienne ? (régule pac je suppose ?)
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

C'est bon , j'ai la réponse à ma question il s'agit bien de régulation Honeywell de type loi d'eau avec thermostat de compensation RF. 8)
Je viens de la voir sur le site :

http://www51.honeywell.com/environment/ ... /HPAC.html

Peux-tu définir l' action de ta régulation sur la pac , ou plutôt comment se comporte la régulation de l'inverter associé à la régulation Honeywell (Marche/Arrêt de la pac en tout ou rien ou régulation de l'inverter en approche de ta consigne d'ambiance ?)

Merci, @+
Ludo67
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

ça resemble étrangement.

Je vais voir ça de plus prêt demain
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. déc. 01, 2009 1:05 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
pascal68
Accro
Accro
Messages : 305
Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
Localisation : MULHOUSE
Contact :

Message par pascal68 »

bonjour,

ce n'est pas une ressemblance, c'est du honeywell, adapté pour hitachi, pourquoi essayer de ressembler alors qu'il y a des spécialistes qui ne demande qu'a faire.
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

pascal68 a écrit :bonjour,

ce n'est pas une ressemblance, c'est du honeywell, adapté pour hitachi, pourquoi essayer de ressembler alors qu'il y a des spécialistes qui ne demande qu'a faire.
+1, Je l'avais cité plus haut
Ludo67 a écrit :C'est bon , j'ai la réponse à ma question il s'agit bien de régulation Honeywell de type loi d'eau avec thermostat de compensation RF. 8)
Je viens de la voir sur le site :

http://www51.honeywell.com/environment/ ... /HPAC.html
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)

Message par Ludo67 »

Bonjour Pascal68 ,

Tu as l'air de connaitre le produit étant donné qu' apparemment tu en installes, saurais-tu répondre à ma question par rapport au mode de régulation de celle-ci ?(voir question plus haut)

Merci :wink:
pascal68
Accro
Accro
Messages : 305
Enregistré le : sam. avr. 29, 2006 11:25 am
Localisation : MULHOUSE
Contact :

Message par pascal68 »

c'est un phénomène tout à fait normal, générer par la commande sans fil, en effet, en cas de coupure de courant, l'élément sans fil ne reçois pas cette info, et continu comme si rien n'avait changé, du coup quand le courant revient, il n'envoie pas d'ordre au relais pour redémarrer, c'est pour cette raison qu'il suffit d'un arrêt/ marche sur la commande pour redémarrer.

d'autre part, il existe aussi un paramétrage par dip, sur la carte du groupe qui empêche le redémarrage, mais en général, elle est réglé, par défaut, en redémarrage automatique.
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

pascal68 a écrit :c'est un phénomène tout à fait normal, générer par la commande sans fil, en effet, en cas de coupure de courant, l'élément sans fil ne reçois pas cette info, et continu comme si rien n'avait changé, du coup quand le courant revient, il n'envoie pas d'ordre au relais pour redémarrer, c'est pour cette raison qu'il suffit d'un arrêt/ marche sur la commande pour redémarrer.

d'autre part, il existe aussi un paramétrage par dip, sur la carte du groupe qui empêche le redémarrage, mais en général, elle est réglé, par défaut, en redémarrage automatique.
Bonjour, Pascal68.

Donc d'apprêt toi quand j'ai une coupure de courant c'est normal que la PAC ne redémarre pas toute seule. :!:
Pour la refaire démarrer je suis obliger d'appuyer sur marche arrêt du thermostat.

Vendredi dernier je suis rentré vers 19h00 et la machine était arrêtée surement depuis plusieurs heures et la température descend vite dans la maison.
Si tu part 1 semaine bonjour les dégâts !!!!!

Ci joint ce que j'ai lu dans ma doc de la PAC.

Image
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

[quote="Ludo67"]Bonjour Alex14,

ta régulation ressemble étrangement à du Honeywell rebadgé en Hitachi , voici la mienne ,il y a comme un petit air de ressemblance :D


Tu a raison j'ai trouvé une pièce emballée marquée Honeywell.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Conso PAC HITACHI

Message par ALEX14 »

Ma conso de février 2009.
620 Kwh en heures pleines.
313 Kwh en heures creuses.
165 Kwh pour le ballon eau chaude 200L.

+ environ 66l de fioul

Soit environ 103€ en facture EDF. + le fioul
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Je viens de remettre quelques photos sur le site.
Qui pourrez mettre mon installation avec la marque HITACHI.
Merci.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Prise éthernet

Message par ALEX14 »

A l'intérieur du régulateur système il y a une prise éthernet.
A quoi peut -elle servir!! :o

Peut-être n'est-elle pas branchèe.

Il n' a rien sur la doc.Image
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265