HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14

Répondre
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

lariboule a écrit :Salut Alex

Quel est le parametre où on règle la Temp retour et aller stp sur le boitier ?
P combien ?

Merci
Je ne sait pas il faut que tu demande à ton installateur. :!: :!: :!:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonjour

ET voila pac encore en defaut 9 plus qu'a attendre de nouveau le technicien pour savoir a quoi correspond l'erreur

ca commence a me gonfler serieusement cette pac hitachi yutaki :twisted:
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :bonjour

ET voila pac encore en defaut 9 plus qu'a attendre de nouveau le technicien pour savoir a quoi correspond l'erreur

ca commence a me gonfler serieusement cette pac hitachi yutaki :twisted:
:arrow:

Il faudrai regarder à l'intérieur de ta PAC et voir si tu a l'erreur E291.
C'est pour ca qu'il mon changé ma bouteille de gaz pour une plus grosse.

Autrement pour la redémarer couper l'alimentation de la PAC et du régulateur système et elle redémare.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

Le technicien de chez Hitachi nous a depanne a distance pour le code erreur c'est un probleme de degivrage qui a mis la pac en securite donc a suivre

Pac remise en service au prochain defaut 9
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :Le technicien de chez Hitachi nous a depanne a distance pour le code erreur c'est un probleme de degivrage qui a mis la pac en securite donc a suivre

Pac remise en service au prochain defaut 9
:arrow:
Ce n’est pas terrible quand ca tombe en panne avec le FAUL 9 :oops:
L'année dernière j'étais parti 5 jours sur Paris et quand je suis rentré 13° dans la maison.
Et la chaudière à fioul ne démarre pas, c’est la PAC qui lui donne l’impulsion.
:roll:
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. mars 30, 2010 12:18 am, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am

Message par reno66 »

bonjour à tous...
question subsidiaire : pourquoi les installateurs (et les techniciens hitachi chargés de la mise en service de la pac) règlent la courbe de chauffe à 1.6 voire 1.8 dans mon cas, alors que la valeur par défaut n'est qu'à 1.1 ?
Ils ont peur que ça ne chauffe pas correctement donc ils poussent ce paramètre même si ça nous fait consommer plus ?
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Ma conso de Janvier 2010 Temp Maxi 4.9° Mini 0.6°
HP: 1085Kwh
HC: 397Kwh
154.50€
Moyenne des températures du mois. :arrow:
Mini: -0.55°
Maxi: 4.55°
:arrow:
http://www.teleinfo1wire.com/itow/energ ... &m=01&a=10
Modifié en dernier par ALEX14 le dim. mars 07, 2010 7:46 pm, modifié 6 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

reno66 a écrit :bonjour à tous...
question subsidiaire : pourquoi les installateurs (et les techniciens hitachi chargés de la mise en service de la pac) règlent la courbe de chauffe à 1.6 voire 1.8 dans mon cas, alors que la valeur par défaut n'est qu'à 1.1 ?
Ils ont peur que ça ne chauffe pas correctement donc ils poussent ce paramètre même si ça nous fait consommer plus ?
:arrow: :arrow:

La réponse que j'ai eut par le technicien qui est venu changer la bouteille de fluide. :arrow:
Surement l'installateur à mis 1.6 cause de mes radiateurs qui ne sont pas très performants. :arrow:
Mais cela fait 1 mois que je tourne à 1.1 est c'est parfait.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonsoir

Moi l'installeur avait mis 1.8 en reglage d'ou une consommation importante

je viens de calculer la consommation 2000 kwH ( hc+hp) pour le mois de janvier :evil: :x

On attend une reponse de l'installeur pour nous expliquer pourquoi il a mis 1.8 alors que le technicien de chez hitachi a remis 1.1 reglage normal

donc on attend la fin du mois de fevrier pour voir la conso en courant
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :bonsoir

Moi l'installeur avait mis 1.8 en reglage d'ou une consommation importante

je viens de calculer la consommation 2000 kwH ( hc+hp) pour le mois de janvier :evil: :x

On attend une reponse de l'installeur pour nous expliquer pourquoi il a mis 1.8 alors que le technicien de chez hitachi a remis 1.1 reglage normal

donc on attend la fin du mois de fevrier pour voir la conso en courant
:arrow:
Ca commence à faire cher!!! environ 200€. :oops:
Bon cette année nous avons du froid.
Ce que j'ai modifié c'est la relève de chaudière, l'installateur avais mis à 3°, j'ai modifié à -2° et pour moi c'est correct. :lol:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonsoir alex

oui je suis d'accord avec toi ca fais cher.

hier en debut d'apres midi pac encore en fault 9 ,16 degres dans la maison en rentrant du boulot :evil:

encore le probleme de degivrage je recontacte le tehnicen hitachi et en verifiant le numero de serie de la pac elle fais partie du lot qui ont un probleme de bouteille .

donc il va venir nous changer la bouteille pour en mettre une plus grande

voila voila en esperant que ca va resoudre les problemes

cordialement
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonsoir

Bon maintenant la pac est maintenant hs c'est le comble c'est le cordon chauffant qui se trouve a l'exterieur qui a crame donc maintenant bouteille a changer+cordon chauffant je la maudis cette pac grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :bonsoir

Bon maintenant la pac est maintenant hs c'est le comble c'est le cordon chauffant qui se trouve a l'exterieur qui a crame donc maintenant bouteille a changer+cordon chauffant je la maudis cette pac grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
:arrow:
J'espère que ton installateur va faire le nécessaire rapidement pour tout remettre en route.
Car en ce moment il ne fait pas très chaud. (-3° en ce moment chez nous dans le 14)
C'est quoi le cordon chauffant !!!!! :!:
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonjour alex

Non pas encore de reponse de l'installateur ,pour le cordon chauffant c'est le cable qui sort de la pac et que tu pose sur ta dalle qui permet de ne pas trop avoir de glace

je vais mettre une photo du cordon chauffant qui a cramer :evil: :evil: :evil:

vraiment une poise avec ce modele je vais demander qu'il me la change contre une autre mais ca va pas pas etre de la tarte


Image

Image
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

Bonjour,
staros02 a écrit :pour le cordon chauffant c'est le cable qui sort de la pac et que tu pose sur ta dalle qui permet de ne pas trop avoir de glace
:shock: Euh…
Le cordon chauffant (appelé aussi traceur) n'est pas fait pour être posé sur la dalle mais au fond de la PAC pour éviter que la glace empêche les condensats de s'écouler.
Ne montre surtout pas ces photos au fabricant car même si ce n'est pas l'origine du problème, il pourra prétexter une mauvaise utilisation pour rompre la garantie.
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »