HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14

Répondre
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

C'est l'installateur qui a installe et mis en service cette maudite pac et donc mis le traceur comme ca et non moi
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

staros02 a écrit :C'est l'installateur qui a installe et mis en service cette maudite pac et donc mis le traceur comme ca et non moi
Rassure moi, c'est le "bout restant" du traceur qu'il a fait sortir hors de la PAC ???
Le principal étant au fond de la PAC non ???
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

non non le traceur ete a l'exterieur et le bout dans le tuyau d'evacuation de l'eau des condensants de la pac

au moment du coup de jus le cable a du resortir du tuyau :evil: :evil: :evil:
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :non non le traceur ete a l'exterieur et le bout dans le tuyau d'evacuation de l'eau des condensants de la pac

au moment du coup de jus le cable a du resortir du tuyau :evil: :evil: :evil:
Je ne suis pas sur d'avoir un traceur :!: :!:
En tout cas je ne l'ai jamais vu.
J'irai voir quand il fera meilleur. :idea:
:arrow:
Une petite photo avec la neige 12 cm et -5° ce matin.
C'est la 4ème fois cette année que nous avons de la neige.
Image
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
staros02
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : mer. janv. 20, 2010 5:58 pm

Message par staros02 »

bonjour

1 semaine que l'on tourne avec la chaudiere

Pas de nouvelles du technicien Hitachi qui va faire plus de 2 semaines doit changer la bouteille mais aussi maintenant le traceur qui a grille
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

staros02 a écrit :bonjour

1 semaine que l'on tourne avec la chaudiere

Pas de nouvelles du technicien Hitachi qui va faire plus de 2 semaines doit changer la bouteille mais aussi maintenant le traceur qui a grille
Qui ta fait ton installation, une entreprise de ta région!!!.
Il faut les arceler ce n'est pas normal.
Exemple tu n'aurais pas de chaudière!!!
Sans chauufage 8 à 10 surtaout en ce moment.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Conso

Message par ALEX14 »

Ma conso de Janvier 2010 Temp Maxi 4.9° Mini 0.6°
et Février 2010. Temp Maxi 7.6° Mini 1.7°
:arrow: Image
:arrow:
Depuis le 15 octobre de la remise en route du chauffage environ 130 litres de fioul.
:arrow: J'ai mis une sonde sur la chaudière à fioul, comme ça je pourrai voir avec le logiciel I TOW quand la chaudière se met en route et plus ou moins le temps.
Je l'ai faite déclencher en relève de chaudière à -3° :lol:

Février 2009= 620HP & 313HC soit 95€ + 66L de Fioul.
Modifié en dernier par ALEX14 le jeu. avr. 01, 2010 9:58 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm

Message par lariboule »

salut Alex,

Aurais-tu une photo de ta PAC avec le capot ouvert (la ou il y a toute la parti electronique) la partie du bas stp ? En faite la partie ou arrive les tuyaux IN et OUT
Une photo de face en gros plan.

merci
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

lariboule a écrit :salut Alex,

Aurais-tu une photo de ta PAC avec le capot ouvert (la ou il y a toute la parti electronique) la partie du bas stp ? En faite la partie ou arrive les tuyaux IN et OUT
Une photo de face en gros plan.

merci
Je n'ai que c'ette photo. :arrow:
Image
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm

Message par lariboule »

Merci alex .
C'est pas assez zoomé mais merci quand même.

C'est normal que le voyant de la pompe a chaleur disparait parfois ? celui qui représente la PAC sur le boitier electronique (deux barres parrallele entouré d'un rectangle) ? Comme je l'ai eu en hiver ma pac, fin decembre je l'avais jamais vu eteins ...Ca m'a fait bizarre..le grand froid est bien donc fini lol
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

lariboule a écrit :Merci alex .
C'est pas assez zoomé mais merci quand même.

C'est normal que le voyant de la pompe a chaleur disparait parfois ? celui qui représente la PAC sur le boitier electronique (deux barres parrallele entouré d'un rectangle) ? Comme je l'ai eu en hiver ma pac, fin decembre je l'avais jamais vu eteins ...Ca m'a fait bizarre..le grand froid est bien donc fini lol
:arrow:
Pour le voyant de la PAC c'est normal. :lol:
Sur le régulateur système en P26: Tempèrature de coupure en été par défault c'est 20° mais si le paramètre à était modifié exemple à 15° comme je l'ai fait aujourd'hui la PAC se coupe et le voyant disparait.
Mais je ne comprend pas pourquoi tu me demande des photos plus présices si tu a une PAC HITACHI.
Il suffit de l'ouvrir et de regarder à l'intérieur :!: :!: :!:
:arrow:
Il serai bien que tu mettre ton install sur le forum avec quelques photos..
De quelle région est tu!!!!
Modifié en dernier par ALEX14 le lun. mars 29, 2010 11:56 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Ma conso de Mars 2010. :arrow:
Température moyenne du mois: Maxi 10.8 & Mini 3.3
Image

Depuis le 15 octobre 2009 environ 130 litres de fioul.
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. nov. 23, 2010 3:26 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Conso année 2009/2010

Message par ALEX14 »

Voici ma conso de l'année2009/2010 du 15 octobre 2009 au 18 Avril 2010. :arrow:
Image
Soit environ 55€ de plus que 2008/2009.
Mais cette année l'hiver à était très long, froid et souvent de la neige.

Le mini PC va pouvoir se reposer environ 6 mois. :D :D
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. nov. 23, 2010 3:27 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Voici ma conso d'avril j'ai était obligé de ralumer la PAC 5 à 6 jours.

Image

Et en plus j'ai remis en route hier pour quelques jours.
Ce n'ai pas une bonne année pour le portefeuille. :oops: :oops:

Je ferai le bilan vers la mi MAI.
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. nov. 23, 2010 3:42 pm, modifié 2 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

La saison de chauffe est enfin terminée.
du 15 Octobre au 15 Mai.Image

Image
:arrow:
Conso 2009/2010-----------Conso 2008/2009
PAC= 665€------------------PAC = 514€
ESC = 146€------------------ESC = 150€
FIOUL = 85€-----------------FIOUL = 163€
Total = 896€--------------Total = 827€
:arrow:
Soit environ 70€ de plus que la saison précédente.
Pour info j'avais arrété le chauffage en 2009 le 15 Avril et cette année le 15 Mai. :oops: :oops:
Modifié en dernier par ALEX14 le mar. nov. 23, 2010 3:46 pm, modifié 2 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/