CIAT - AIR/EAU - CALEO 60H - buk
Posté : dim. févr. 08, 2009 6:21 pm
Bonjour,
voici, en images, mon installation finalisée.
Lieu : plaine du Doubs (25). T° de réf -15°C mais il ne faut pas exagérer, j'ai retenu -10°C.
La maison : construite en 1932, l'isolation est moyenne (G=1 suivant mon estimation) avec une isolation des combles refaite (200 mm laine de verre), toutes las huisseries ont 8 ans, en bois, double vitrage. Les mûrs, en pierre, de 50cm.
La surface est de 190m2 pour un volume de 450 m3 sur 1 étage (120m2 RDC et 70m2 au 1er). Le s/sol est semi-enterré.
1 cheminée (3 ans) avec insert pour une consommation (avant PAC) de 10 stères/an. J'estime qu'elle fournit réellement 6000 Kw. Elle chauffe (lorsqu'elle est allumée, bien sûr ) 35% de la maison.
1 chaudière fuel (conservée en série avec la PAC) pour une consommation de 2500L/an (avant PAC). Depuis la mise en service de la PAC, la chaudière n'a pas eu à fonctionner.
La bête : une CALEO 60H de CIAT
Pour les infos techniques voir par exemple : http://www.aquageo.fr/?dlm/1/21
Coté tuning, j'ai modifié quelques paramètres mais ce n'est pas fini. En 3 semaines de retex, c'est un peu court pour avoir fait le tour de la question et avoir trouvé les valeurs "définitives". Je vous communique l'état actuel des paramètres :
P 1 : 0
P 2 : 0
P 3 : 0
P 4 : 5
P 5 : 2
P 6 : 1
P 7 : -10
P 8 : 1
P 9 : -20
P 15 : 27
P 16 : 23
P 17 : 18
P 18 : -7
P 19 : 58
P 20 : 2
P 21 : 2
P 22 : 0
P 23 : 28
P 24 : 0
P 25 : -2
P 26 : 25
P 27 : 20
P 28 : 45
P 29 : 1
P 30 : 0
P 31 : 10
P 32 : 1
P 33 : 0,3
P 34 : 1
P 36 : 1
P 37 : 0,3
P 38 : 0
P 60 : 0
P 61 : 1h30
P 62 : 12h30
P 63 : 2
P 93 : 3
P 94 : 65
P 95 : 132
Consigne T° confort : 19°C
Consigne T° eco : 15°C
La consommation d'électricité les week-ends est de ~55 Kw et la semaine elle a fini par descendre à 45Kw après les réglages mais je pense (j'espère) qu'il doit être possible d'améliorer encore un peu.
Vous noterez de suite que la PAC est montée sur une console. C'est n'est pas sa position définitive car dans cette configuration, cela transmet beaucoup trop de bruit et de vibrations dans la maison. Elle sera donc redescendue, sur proposition de mon installateur, sur une dalle dès qu'il ne gèlera plus et les flexibles de raccordement inox seront changés par des flexibles PVC/fibre (habituellement utilisés pour les liaisons frigo donc encore moins de transmission bruit normalement).
Le point d'entrée dans la maison ...
De l'autre coté du point d'entrée avec la vanne/filtre 1/4
Les 2 vannes 1/4 pour la vidange en point bas car je n'ai pas glycolé, alors en cas de panne de courant prolongée par grand froid, il faudra bien vider la PAC.
Et pour ceux qui doutaient, 2 vannes 1/4 d'arrêt (petits points dorés) pour isoler la PAC et pouvoir la vider sans vidanger toute la maison !
Le petit point doré sur la photo d'avant, c'est ça, un vanne d'arrêt. Bon, d'accord, c'est une vanne "boule" pour circuit frigo, c'est luxe mais qui peut le plus peut le moins, non ?
Arrivée à la résistance d'appoint (5Kw) puis sur le BT
Vue d'ensemble sur la connexion en relève. Je sais, la chaudière n'est pas de la première jeunesse
Et le raccordement au circuit en by-pass sur le retour radiateur afin de faire circuler le départ PAC, sorti du BT, dans la chaudière. NB. : la vanne robinet (pas toute jeune celle là) est fermée en fonctionnement normal (PAC en service). Si j'arrête la PAC, alors je l'isole (voir photo plus haut pour ceux qui n'ont pas suivi), puis je la vidange (toujours photo plus haut) et j'ouvre la vanne robinet.
Et pour finir, le tableau électrique ... mais oui, il n'y a pas que la PAC . Le disjoncteur PAC et celui de l'appoint sont en bas à droite et ...
... ce boitier à l'extrême droite c'est un sous compteur (TYWATT 30 DELTA DORE par transformateur d'intensité sans contact ), que j'ai installé il y une semaine, pour la conso PAC uniquement.
Et voilà, c'est fini
voici, en images, mon installation finalisée.
Lieu : plaine du Doubs (25). T° de réf -15°C mais il ne faut pas exagérer, j'ai retenu -10°C.
La maison : construite en 1932, l'isolation est moyenne (G=1 suivant mon estimation) avec une isolation des combles refaite (200 mm laine de verre), toutes las huisseries ont 8 ans, en bois, double vitrage. Les mûrs, en pierre, de 50cm.
La surface est de 190m2 pour un volume de 450 m3 sur 1 étage (120m2 RDC et 70m2 au 1er). Le s/sol est semi-enterré.
1 cheminée (3 ans) avec insert pour une consommation (avant PAC) de 10 stères/an. J'estime qu'elle fournit réellement 6000 Kw. Elle chauffe (lorsqu'elle est allumée, bien sûr ) 35% de la maison.
1 chaudière fuel (conservée en série avec la PAC) pour une consommation de 2500L/an (avant PAC). Depuis la mise en service de la PAC, la chaudière n'a pas eu à fonctionner.
La bête : une CALEO 60H de CIAT
Pour les infos techniques voir par exemple : http://www.aquageo.fr/?dlm/1/21
Coté tuning, j'ai modifié quelques paramètres mais ce n'est pas fini. En 3 semaines de retex, c'est un peu court pour avoir fait le tour de la question et avoir trouvé les valeurs "définitives". Je vous communique l'état actuel des paramètres :
P 1 : 0
P 2 : 0
P 3 : 0
P 4 : 5
P 5 : 2
P 6 : 1
P 7 : -10
P 8 : 1
P 9 : -20
P 15 : 27
P 16 : 23
P 17 : 18
P 18 : -7
P 19 : 58
P 20 : 2
P 21 : 2
P 22 : 0
P 23 : 28
P 24 : 0
P 25 : -2
P 26 : 25
P 27 : 20
P 28 : 45
P 29 : 1
P 30 : 0
P 31 : 10
P 32 : 1
P 33 : 0,3
P 34 : 1
P 36 : 1
P 37 : 0,3
P 38 : 0
P 60 : 0
P 61 : 1h30
P 62 : 12h30
P 63 : 2
P 93 : 3
P 94 : 65
P 95 : 132
Consigne T° confort : 19°C
Consigne T° eco : 15°C
La consommation d'électricité les week-ends est de ~55 Kw et la semaine elle a fini par descendre à 45Kw après les réglages mais je pense (j'espère) qu'il doit être possible d'améliorer encore un peu.
Vous noterez de suite que la PAC est montée sur une console. C'est n'est pas sa position définitive car dans cette configuration, cela transmet beaucoup trop de bruit et de vibrations dans la maison. Elle sera donc redescendue, sur proposition de mon installateur, sur une dalle dès qu'il ne gèlera plus et les flexibles de raccordement inox seront changés par des flexibles PVC/fibre (habituellement utilisés pour les liaisons frigo donc encore moins de transmission bruit normalement).
Le point d'entrée dans la maison ...
De l'autre coté du point d'entrée avec la vanne/filtre 1/4
Les 2 vannes 1/4 pour la vidange en point bas car je n'ai pas glycolé, alors en cas de panne de courant prolongée par grand froid, il faudra bien vider la PAC.
Et pour ceux qui doutaient, 2 vannes 1/4 d'arrêt (petits points dorés) pour isoler la PAC et pouvoir la vider sans vidanger toute la maison !
Le petit point doré sur la photo d'avant, c'est ça, un vanne d'arrêt. Bon, d'accord, c'est une vanne "boule" pour circuit frigo, c'est luxe mais qui peut le plus peut le moins, non ?
Arrivée à la résistance d'appoint (5Kw) puis sur le BT
Vue d'ensemble sur la connexion en relève. Je sais, la chaudière n'est pas de la première jeunesse
Et le raccordement au circuit en by-pass sur le retour radiateur afin de faire circuler le départ PAC, sorti du BT, dans la chaudière. NB. : la vanne robinet (pas toute jeune celle là) est fermée en fonctionnement normal (PAC en service). Si j'arrête la PAC, alors je l'isole (voir photo plus haut pour ceux qui n'ont pas suivi), puis je la vidange (toujours photo plus haut) et j'ouvre la vanne robinet.
Et pour finir, le tableau électrique ... mais oui, il n'y a pas que la PAC . Le disjoncteur PAC et celui de l'appoint sont en bas à droite et ...
... ce boitier à l'extrême droite c'est un sous compteur (TYWATT 30 DELTA DORE par transformateur d'intensité sans contact ), que j'ai installé il y une semaine, pour la conso PAC uniquement.
Et voilà, c'est fini