Message par stephk »

Je veux bien, mais si tu compares avec une PAC TOR tu auras sensiblement les même variations de Pabs en fonction de la T°c ext. C'est normal que la Pabs diminue avec la T°c extérieur.

Je trouve le nombre de démarrages important pour une PAC inverter, près de 37 démarrages par jour sur le graph, une PAC TOR correctement dimensionnée fait moins de démarrage que ça !
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

voici un graf de la puissance cosommée sur la periode de 4h a 6h du matin le dimanche 22/03/2008 ( passage de 20 a 22° a 5h)

Image

sur ce graf on voit bien la modulation inverter.

Pour une pac en TOR la consommation journaliere est plus importante que l'inverter.

Le principe de l'inverter est bien de demarrer plus souvent avec moins de puissance tout en gardant en temperature.

Sur mes mesure , il ne faut oublier que j'ai des radiateurs et 210m2 a chauffer !!
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

poloc57 a écrit :Pour une pac en TOR la consommation journaliere est plus importante que l'inverter.

Le principe de l'inverter est bien de demarrer plus souvent avec moins de puissance tout en gardant en temperature.

Sur mes mesure , il ne faut oublier que j'ai des radiateurs et 210m2 a chauffer !!
C'est tout l'inverse, une PAC inverter va faire très peu de démarrages, elle vat moduler la puissance du compresseur !

Une PAC TOR bien réglé consommera moins qu'une PAC inverter qui fonctione comme une PAC TOR.

Un exemple de fonctionnement inverter d'une PAC, celle de ummolae, c'est comme ça que je conçois l'inverter :

Image
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

Vu mes conso actuelle , je ne pense pas que mon instal soit mal reglé :

La pac a ete Mise en service le 1 novembre 2008.

Voici le relevé de consommation electrique tempo et la conso de fioul en releve.
Fioul a 0.65€
Calcul sans abonnement EDF.

nov temp moyen 3,71
Bleu P KW 553
Bleu C KW 215
Blanc P KW 100
Blanc C KW 43
Rouge P KW 0
Rouge C KW 0
total KW 911 57,21€
FIOUL 44 l 28€
TOTAL MOIS 86,21€


dec temp moyen -1,09
Bleu P KW 629
Bleu C KW 220
Blanc P KW 211
Blanc C KW 80
Rouge P KW 17
Rouge C KW 13
total KW 1170 92,88€
FIOUL 107 l 69€
TOTAL MOIS 162€

jan temp moyen -4,58
Bleu P KW 706
Bleu C KW 267
Blanc P KW 316
Blanc C KW 125
Rouge P KW 30
Rouge C KW 14
total KW 1458 118,39€
FIOUL 209 l 136€
TOTAL MOIS 254€

fev temp moyen -0.86
Bleu P KW 746
Bleu C KW 213
Blanc P KW 261
Blanc C KW 103
Rouge P KW 16
Rouge C KW 7
total KW 1346 97.16€
FIOUL 91l 59€
TOTAL MOIS 156


Je suis preneur pour de info pour diminuer encore le conso.
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

conso 2008/2009

Message par poloc57 »

Voici mes conso pour l'année 2008/2009

electricité pour la Pac : 470€
Fioul environ 500l soit 350€ a 0.7€ l

Total 08/09 : 820€

Heures fonctionnement compresseur : 1760 heures
Nombres des Cycles M/AR Compresseur: 7300 cycles

Evolution pour l'année 2009/2010:

Modification de la regulation pour diminuer le nombres de demarrage ,
en utilisant la loi d'eau en regulation et la sonde d'ambiance en raffraichissement pour faire une consigne de nuit.

Mise en place d'un ballon tampon de 80l pour avoir plus d'inertie en cas de demarrage de la releve .
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
zakkwylde
Assidu
Assidu
Messages : 42
Enregistré le : lun. mars 24, 2008 3:21 pm

Message par zakkwylde »

groupe = mitsubishi power inverter et non zubadan
module = easytherm (made in france)

module fort identique a la zubadan easytherm ou sanyo mecatherm distribué par exemple climplus

echangeur tubulaire
régulation relais creuzet
loi d'eau

du bon matos mais je préfererai la mitsubishi zubadan easytherm
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Re: conso 2008/2009

Message par w36xb2w »

Bonjour
Il te manque l'électricité des circulateurs et bruleur de la chaudière et le cout de l'entretien pour comparer avec une PAC seule ou avec ECS
j'avais aussi une buderus avec ECS 150 L conso fioul 2400 L et 3450 Kw de conso diverses

Mes conso Hp pour comparer
Sept 284
Oct 522
Nov 808
Dec 1323

JAnv 1934
Fevr 1104
Mars 999
Avril 413
MAi 204
Juin 160
Juillet 107
Aout 71
Nombre d'heures a ce jour 1803 et 10 h de résistances pour 9144 kw depuis le 4 4 2008
poloc57 a écrit :Voici mes conso pour l'année 2008/2009

electricité pour la Pac : 470€
Fioul environ 500l soit 350€ a 0.7€ l

Total 08/09 : 820€


Heures fonctionnement compresseur : 1760 heures
Nombres des Cycles M/AR Compresseur: 7300 cycles

Evolution pour l'année 2009/2010:

Modification de la regulation pour diminuer le nombres de demarrage ,
en utilisant la loi d'eau en regulation et la sonde d'ambiance en raffraichissement pour faire une consigne de nuit.

Mise en place d'un ballon tampon de 80l pour avoir plus d'inertie en cas de demarrage de la releve .
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

Les conso sont avec la consommation des circulateur et la bruleur car mon
compteur supplementaire prend toute mla chauufferie.

Pour l'entretien , je le fais moi meme .
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
francis67
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. août 11, 2009 11:20 pm

Signification des LED sur module intérieur oertli AWHP14

Message par francis67 »

Salut,

Je me suis décidé, j'ai installé une oertli AWHP14 il y a 2 mois. Très comptant de l'installation.
Sauf depuis hier : La module extérieur s'est arrêté, sans aucun message d'erreur. Impossible d'utiliser ma chaudière qui est en relève, car la vanne 4 voies du module intérieur ne basculait pas les circuits. L'installateur est intervenu et a appelé le support oertli. Sur la carte de controle du module intérieur, la LED 1 clignotait, alors que normalement elle doit rester allumée. Le support oertli ne connaissait pas cette signification. Finalement, après avoir fait d'autres tests, elle a soudain redémarrée, mais sans explications.
Est ce que quelqu'un connait la signification de cette LED 1 ?
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

je ne connais la signification de cette led ,

aviez vous un defaut sur l'afficheur interieur?

j'ai le detail des leds du groupe ext, si vous aviez defaut pac , il faut regarder les leds vertes et rouges sur le groupe ext.

a bientot
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
francis67
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mar. août 11, 2009 11:20 pm

Message par francis67 »

Aucun defaut sur l'afficheur, et pas de LED anormale sur le groupe exterieur. C'est l'installateur qui a vérifié.
Un voisin qui a aussi une PAC m'a indiqué que lui avait une protection pour les variations d'intensité electrique, car les PAC y sont assez sensibles. Je n'en ai pas installé, et c'est vrai que j'ai de temps en temps des variations de lumière. Est ce que ça pourrait expliquer mon problème ?
Est il preferable de rajouter cette protection ?

Merci
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

je ne connais ce produit.
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Message par fred791 »

question pour poloc57
la releve de chaudiere est geré par la regulation en mode delestage ?
et la temperature max est reglé a combien sur la regulation et la pente

merci
Avatar du membre
poloc57
Actif
Actif
Messages : 27
Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
Localisation : 57 roupeldange

Message par poloc57 »

la releve de chaudiere est automatique en cas de delestage du compresseur , parametre delestage a 1.

la temperature max est reglé a 75 pour des radiateurs avec une pente de 1.5.
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am

Message par fred791 »

merci poloc
Répondre