Peut-être devrait-on ouvrir un post spécial sur la régul de la Zuran au lieu d'empiéter sur ce post
Je viens de trouver la notice installateur de la PAC Alezio : très très très intéressante.....
http://www.routhiau.fr/cms/base-documen ... ion-alezio
Page 39 du document, on trouve le schéma électrique du module hydro, et là c'est instructif.
En fait la carte Mitsu reçoit un ordre de marche et une consigne analogique (entrée verte en haut de la carte) qui vient du boitier de régul, et rien d'autre.
Cà veut dire que l'on doit pouvoir facilement commander la PAC par autre chose que la carte Ajtech.
Je pense que ce boitier est uniquement un boitier de régul loi d'eau. à vérifier.
Poloc57, aurais-tu une référence de ce boitier de régul ?
Pourrais-tu relever les différents switchs du module extérieur ?
Je viens de trouver la notice installateur de la PAC Alezio : très très très intéressante.....
http://www.routhiau.fr/cms/base-documen ... ion-alezio
Page 39 du document, on trouve le schéma électrique du module hydro, et là c'est instructif.
En fait la carte Mitsu reçoit un ordre de marche et une consigne analogique (entrée verte en haut de la carte) qui vient du boitier de régul, et rien d'autre.
Cà veut dire que l'on doit pouvoir facilement commander la PAC par autre chose que la carte Ajtech.
Je pense que ce boitier est uniquement un boitier de régul loi d'eau. à vérifier.
Poloc57, aurais-tu une référence de ce boitier de régul ?
Pourrais-tu relever les différents switchs du module extérieur ?
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Jc ,voilà c'est fait, je t'y invite ainsi que tous le monde qui pourrait être intéressé rendez-vous dans "Discutons REGULATION - Mode de régulation sur Pac Ajtech/Zuran"jc61 a écrit :Peut-être devrait-on ouvrir un post spécial sur la régul de la Zuran au lieu d'empiéter sur ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9574
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Jc61, reste à confirmer également,à savoir si la carte du groupe extérieur est identique à la notre
Poloc57, pourrais-tu stp nous faire un clicher des "entrailles" de ton unité extérieur (la carte si possible)
Merci
Ludo67
Poloc57, pourrais-tu stp nous faire un clicher des "entrailles" de ton unité extérieur (la carte si possible)
Merci
Ludo67
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Salut Poloc57,
voici la carte Zuran , comme tu peux le constater elle à l'air identique à la tienne hormis le branchement qui diffère l'une de l'autre( je disposes d'un connecteur bleu supplémentaire de branché entre un rouge et un blanc) pour ce qui est des fonction des switchs je peux si tu le souhaite t'envoyer la doc sur la Zuran qui regroupe les principales fonctions des switchs mais je ne peu te garantir que l'utilité de ceux-ci en soit la même chez toi
Voici la mienne :
voici la carte Zuran , comme tu peux le constater elle à l'air identique à la tienne hormis le branchement qui diffère l'une de l'autre( je disposes d'un connecteur bleu supplémentaire de branché entre un rouge et un blanc) pour ce qui est des fonction des switchs je peux si tu le souhaite t'envoyer la doc sur la Zuran qui regroupe les principales fonctions des switchs mais je ne peu te garantir que l'utilité de ceux-ci en soit la même chez toi
Voici la mienne :
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
- Localisation : Basse Normandie
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Salut Poloc57,
Pourrais-tu également nous prendre un cliché de la carte du groupe extérieur en mode macro si tu en es équipé , afin de pouvoir comparer le positionnement de tes switchs par rapport à ceux de la carte Zuran ?
Voici le positionnement des switchs de ma carte :
Merci d'avance,
Ludo67
Pourrais-tu également nous prendre un cliché de la carte du groupe extérieur en mode macro si tu en es équipé , afin de pouvoir comparer le positionnement de tes switchs par rapport à ceux de la carte Zuran ?
Voici le positionnement des switchs de ma carte :
Merci d'avance,
Ludo67
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
-
- Très assidu
- Messages : 104
- Enregistré le : ven. déc. 19, 2008 12:58 pm
- Localisation : Basse Normandie
Oui, effectivement c'est un Millenium III, mais ...
Il doit s'agir d'une version Custom car cette référence n'existe pas chez Crouzet.
Sortie Transistor: Donc il y a une sortie PWM qui permet d'avoir une sortie analogique ce qui leur permet de donner une consigne de modulation à la carte Mitsu.
Peut-être s'agit-il d'une version Custom uniquement car la façade du micro automate est modifiée par rapport à la version standard (Ajout des pictogrammes de commande).
L'idée d'utiliser un mlcro automate pour réguler la PAC n'est peut-être pas si bête que çà
Il doit s'agir d'une version Custom car cette référence n'existe pas chez Crouzet.
Sortie Transistor: Donc il y a une sortie PWM qui permet d'avoir une sortie analogique ce qui leur permet de donner une consigne de modulation à la carte Mitsu.
Peut-être s'agit-il d'une version Custom uniquement car la façade du micro automate est modifiée par rapport à la version standard (Ajout des pictogrammes de commande).
L'idée d'utiliser un mlcro automate pour réguler la PAC n'est peut-être pas si bête que çà
PAC Ajtech Zuran 100 avec 12 radiateurs, Maison 180m2
- poloc57
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
- Localisation : 57 roupeldange
voici quelques images de mes suivis de temperatures Onewire et suivi info compteur pac avec une interface teleinfo :
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
- Ludo67
- Scotché au forum
- Messages : 770
- Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
- Localisation : 67(Alsace)
Salut Poloc57,
En un peu plus grand si possible, ça donne quoi ? Car difficile à voir même avec des jumelles la représentation des courbes
Essai de moins les compressées pour qu'elles soient plus grandes
@+
En un peu plus grand si possible, ça donne quoi ? Car difficile à voir même avec des jumelles la représentation des courbes
Essai de moins les compressées pour qu'elles soient plus grandes
@+
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***
***Mon Installation***
***Mon Installation***
- poloc57
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
- Localisation : 57 roupeldange
voici les memes en un peu plus grand:
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Il est où le fonctionnement inverter sur le graph ?
Il est où le fonctionnement inverter sur le graph ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- poloc57
- Actif
- Messages : 27
- Enregistré le : mar. janv. 27, 2009 3:10 pm
- Localisation : 57 roupeldange
on ne voit pas bien le fonctionnement de l'inverter sur le graf car c'est 24h mais si
l'on regarde les données du grapf on le voit bien .
Sur le graf on voit bien que la puissance n'est pas la meme tout le temps en fonction
de la temperature , ceci est aussi de l'inverter!
l'on regarde les données du grapf on le voit bien .
Sur le graf on voit bien que la puissance n'est pas la meme tout le temps en fonction
de la temperature , ceci est aussi de l'inverter!
INSTALATION: PAC ALEZIO OERTLI AWHP 14 en releve avec tempo.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9427