auto didacte un peu dans le merde

Répondre
JM Chauffage

auto didacte un peu dans le merde

Message par JM Chauffage »

Salut à vous les rois des énergies renouvelables,

Voilà j'ai un petit souci,
j'ai commencé à faire ma barraque, tout allait bien, j'ai posé mon plancher chauffant dans les règles de l'art, du pas sérré (5cm vers le ponts thermiques) et le reste en pas de pose 10 15... bre, ça c'est pour le rez de chaussé.

J'ai investi dans une PAC de 9kw (après étude thermique c'est ce qui correspondait).
J'ai mi un ballon tampon de 250l avec un kit bizone...
Liaison hydraulique de 32mm pour le plancher, et maintenant....

Voilà mes questions.

J'ai 4 radiateurs à eau pour l'étage (pour les chambres) de 1600w chacun.

j'aurai voulu savoir dans quel matériaux (cuivre PVC) et en quel diamètre je faisais ma liaison hydraulique (température de 50°C max )pour l'étage et avoir un idée du prix (sachant que j'ai en gros 20 mètres de liaisons hydraulique.)

Merci pour vos réponses.

A+ les rois de la PAC
mistigri
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:54 am

liaison radiateurs

Message par mistigri »

Bonjour
Pour raccorder des radiateurs 50degrés maxi on peut employer du PER rouge ou du cuivre mais,le PER convient trés bien et le coût est bien moindre que celui du cuivre. :D :D
Avatar du membre
OKOCA38
Accro
Accro
Messages : 264
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 12:31 am
Localisation : ISERE

Message par OKOCA38 »

slt,
perso j'opterais pour du cuivre en 28mm avec piquage des rads en diamètre 18 ou 22.

Ca te permets d'augmenter le volume d'eau pour avoir donc plus de débit;et aussi "d'émettre" avec les tubes.