auto didacte un peu dans le merde

Posté : ven. nov. 13, 2009 4:10 pm
par JM Chauffage
Salut à vous les rois des énergies renouvelables,

Voilà j'ai un petit souci,
j'ai commencé à faire ma barraque, tout allait bien, j'ai posé mon plancher chauffant dans les règles de l'art, du pas sérré (5cm vers le ponts thermiques) et le reste en pas de pose 10 15... bre, ça c'est pour le rez de chaussé.

J'ai investi dans une PAC de 9kw (après étude thermique c'est ce qui correspondait).
J'ai mi un ballon tampon de 250l avec un kit bizone...
Liaison hydraulique de 32mm pour le plancher, et maintenant....

Voilà mes questions.

J'ai 4 radiateurs à eau pour l'étage (pour les chambres) de 1600w chacun.

j'aurai voulu savoir dans quel matériaux (cuivre PVC) et en quel diamètre je faisais ma liaison hydraulique (température de 50°C max )pour l'étage et avoir un idée du prix (sachant que j'ai en gros 20 mètres de liaisons hydraulique.)

Merci pour vos réponses.

A+ les rois de la PAC

liaison radiateurs

Posté : sam. nov. 14, 2009 6:24 pm
par mistigri
Bonjour
Pour raccorder des radiateurs 50degrés maxi on peut employer du PER rouge ou du cuivre mais,le PER convient trés bien et le coût est bien moindre que celui du cuivre. :D :D

Posté : sam. nov. 14, 2009 11:42 pm
par OKOCA38
slt,
perso j'opterais pour du cuivre en 28mm avec piquage des rads en diamètre 18 ou 22.