je viens de découvrir votre forum, que je trouve très instructif, ceci dit j ai une question à poser sur ma future installation...

j ai une maison de 106m2, séparée en deux parties jour/nuit, j ai depuis 5 ans fait installer une clim réversible fujitsu dans la partie jour en complément de la chaudière fioul,
j en suis très content et je souhaite en faire installer une seconde dans la partie nuit pour abandonner le fioul

ma question est donc de savoir si il est possible d adapter du gainable sur un split intérieur traditionnel et si oui de quelle manière

merci de votre attention et de votre aide

bonne journée

Posté : sam. août 07, 2010 11:46 am
par babar
Salut

Non, pas possible, la pression disponible du ventilateur du mural ne sera pas assez importante pour pousser dans une gaine. Unité gainable obligatoire donc.

Posté : sam. août 07, 2010 10:03 pm
par nicop81
ok merci babar, mais en y ajoutant un ventilateur supplémentaire, ça peut marcher ???

Posté : dim. août 08, 2010 11:49 am
par babar
Dans l'immédiat je ne vois pas d'inconvénient à condition de prendre bien sur un ventilateur à forte pression disponible.