Messagepar Stummy » Jeu Nov 22, 2012 8:15 am

Bonjour,

Je veux realiser l installation d une PAC air /eau pour notre maison neuve de 2 etages dans le Var.

C est une Chaffeauteau 12 Kw monobloc pour chauffer 200 m2 de plancher chauffant et assurer en parrallele une releve du ballon d eau chaude solaire.

Pas plombier ni chauffagiste, je voudrais realiser l installation en multicouche ou en PER avec des raccords Ă  serrer.
J ai fait réaliser une etude pour la pose des enroulements et ceux ci sont poses sous la chape anhydrite qui a ete coullée.

J ai effectué la liaison entre la Pac, à l exterieur, et le local technique avec du multicouche de diam 32.
J ai une nourrice avec 6 departs arrivees (et donc 6 boucles) par etage.
La liaison entre la nourrice de l etage et le local technique au rdc est aussi réalisée en multicouche de diam 32.

Plus j'avance dans ma realisation, plus je recois d'interrogations de la part des marchands que j ai sollicité pour mes devis.
Chacun me preconise des elements differents dont je ne suis pas certain qu ils soient necessaires... Et certains se contredisent . En meme temps, ils ne sont pas chauffagistes non plus .

Et au final je suis en train de remettre en question tout ce que j ai prevu dans mon installation .

Mes questions sont donc:
Pouvez vous me dire ce que comprend votre installation à peu prés equivalente et qui fonctionne bien ?
Avez vous des recommandations Ă  me faire ?
Qui peut me dire si je dois realiser le reste du circuit en 32 ou en 25 ?
Pouvez vous me conseiller un fournisseur avec des prix corrects sur le net ou dans le Var ? Notamment pour les raccords a serrer ?

Je suis aussi interresse pour echanger des photos d installations .

Merci
Stummy
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 2
Inscription: Jeu Nov 22, 2012 7:49 am
Localisation: Le Cannet des maures 83 - Var

Messagepar nappe phreatique » Jeu Nov 22, 2012 11:04 am

Salut,

Houla, à te lire, tu me fait un peu peur.... Se lancer dans l'auto installation nécessite un certain niveau de connaissance et de savoir faire (!!)

Honnêtement, j'ai un peu peur que tu coures à la catastrophe si tu ne fais pas intervenir un pro, ou au moins des copains (autoconstructeurs ou non) qui ont une solide expérience.

De loin, il nous est difficile de t'aider, puisque c'est essentiellement des pb de réalisation, et non de conception.

Je laisse la parole aux copains qui ont de l’expérience en réalisation, ce n'est pas ma partie.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar de l’utilisateur
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2398
Inscription: Mer DĂ©c 21, 2005 2:16 pm
Localisation: 63

Messagepar stephk » Jeu Nov 22, 2012 8:17 pm

Je t'avais déjà répondu sur ForumConstruire, tu peux consulter la rubrique installation du forum PAC, il y a plus de 350 installations en photos.
Avatar de l’utilisateur
stephk
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 2306
Inscription: Lun FĂ©v 06, 2006 3:08 pm
Localisation: Bretagne

Messagepar STEPH26 » Jeu Nov 22, 2012 9:41 pm

Bonsoir,

Pour le multicouche prends du raccord Ă  sertir et loue la Pince chez un loueur type loxam. Trouve d'abord la pince et son profil (U ou TH) avant de choisir tes raccords

Pour les raccords par ex :

http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-sertir-th-.htm

Pour ce qui est du reste je te conseille d'éplucher le site :wink: et tu trouveras toutes les réponses à tes questions et tu en sauras plus que des supposés pro :wink:

Stéphane
STEPH26
Resp. Section
Resp. Section
 
Messages: 390
Inscription: Jeu Mai 04, 2006 9:48 am
Localisation: Limite Drome/Ardeche

Messagepar Stummy » Jeu Nov 22, 2012 11:17 pm

Merci Steph et Steph.

Vu pour les raccords. J avais pas pense a Loxam, j avais juste trouvé un vendeur de plomberie dont les prix sont tres eleves ... Du coup j hesitais avec les raccords à compression qui sont plus chers mais pas tant que ca,,,