Page 1 sur 1

Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 5:09 am
par jako
Bonjour je me permet un message car je veux monter une tete electrothermique et un thermostat dans notre chambre , j ai vu le tuto pas de souci par contre comment choisir entre une NC et une NO ? Je pige pas trop
Sur mon repartiteur il faut appuyer pour fermer le circuit et donc refroidir et relacher pour ouvrir le circuit et donc chauffer

Est ce qu on peut brancher differemment sur le thermostat ?
Merci d avance

Re: Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 9:12 am
par jld82
Bonjour
En électricité sur les relais activant un (ou plusieurs) inverseur(s), il existe le contact NO (Normaly Open) et NC (Normaly Closed) et bien sûr le point commun de cet inverseur, il s'agit probablement de la même chose.
Voir notice

Reste a savoir ce que tu souhaites faire :
- NO si tu souhaites chauffer en même temps et limiter à un maximum
- NC si tu souhaites donner une priorité au coin jour et ouvrir que si T° trop basse

Mais un PC doit donner une T° d'ensemble (gestion globale par un T.A. dans le séjour) , le contrôleur de débit sur la nourrice permet de réduire la T° d'une pièce sans mettre des composants sophistiqués .

D'autres te donneront peut-être plus d'info suivant leur expérience que je n'ai pas sur ce sujet.

A+

Re: Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 10:11 am
par jako
En fait je parlais du choix de la tete faut il que je prenne une NO ou une NC sachant que je veux avoir moins dans ma chambre que dans la piece principale celle ci etant reguler par le thermostat de la PAC

http://ch.he.fr.danfoss.com/PCMPDF/DB_ABN-F_f.pdf

Re: Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 2:46 pm
par jld82
Re
Je ne peux vous en dire plus que ce qui est dans le .pdf
Perso le relais NO me conviendrait mieux que le NC.

A noter le schéma électrique : en 24v ou en 230v départ du tableau , une horloge si besoin , le relais sur la nourrice de distribution pour la boucle considérée , la régulation AR40.. ou AR20.. dans la pièce et le câblage de tout cela (tableau,horloge,nourrice,chambre).

Le réglage de débit de la boucle considérée sur la nourrice me parait bien plus simple.

A+

Re: Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 4:14 pm
par CMickael
prends la tête électrothermique nc(elle est fermée hors tension)
la tête s'ouvrira lorsque le contact du thermostat se fermera
pas besoin de relais

Re: Tete electrothermique

Posté : ven. oct. 17, 2014 5:07 pm
par jako
Je vais partir sur une NC il y a 2 contacts sur le thermostat 1 NC et 1 NO je ferais en fonction
Pour le cablage le thermostat attaquera directement la vanne en 230 v via un fusible c est le plus simple

Re: Tete electrothermique

Posté : dim. oct. 19, 2014 11:16 pm
par arnal.dz
Il faut prendre du NO !!!!!!!!

l'été l'instalation est généralement "hors tension " donc la boucle restera ouverte !!! Sinon dans 3 ou 4 ans le "pico" de ta boucle restera bloqué avec un NC !!
Le thermostat doit être compatible NO 3 contact ou fonction clim pour un digital.

Par expérience, le micromoteur NC n'apporte que des souci au long terme.

A+

Re: Tete electrothermique

Posté : mer. oct. 22, 2014 8:06 pm
par jako
Ok merci je vous ferais un petit reportage au fur a mesure , j attend de recevoir mon thermostat et la vanne