Bonjour à tous !
Je viens d'installer moi même le plancher chauffant dans notre construction (145 m2 de PC en tout)
Nous avons fais le remplissage et la mise en pression à la méthode du tuyau d'arrossage directement sur les collecteurs (pression du réseau environ 4,5bars)
Mon problème est le suivant : sur l'un des circuit j'ai un débit beaucoup moins important que sur les autres, il s'agit d'un des circuit du salon/séjour (une pièces d'environs 35 m2 qui est alimentée par 4 circuits de longueurs plus au moins égales (entre 75 et 85 m chacun)
Pour avoir du débit je dois fermer quasi à fond les autres circuit (8 en tout sur le collecteurs), dès que j'ouvre un autre circuit en même temps, le débimètre tombe à zéro.
J'ai essayé de faire cracher uniquement ce ciruit en fermant tout les autres, et on voit nettement qu'il sort moins d'eau.
Je ne vois pas pourquoi, ce n'est pas le circuit le plus long du PC !
Les collecteurs sont des oventrop en inox avec débimètre sur le retour....je me demande si il n'y a pas de régalge à faire sur les retour ??
Si vous avez une idées !!
Merci d'avance !