carrelage sur plancher chauffant

ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 548
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm

Message par ruthene »

Pour ma part, il m'arrive quelque chose de bizarre.
J'ai coulé la chape liquide il y a environ 7 semaines. J'ai mis en chauffe la chape pendant une semaine.
Le chapiste est venu me faire un test d'humidité. Il en ressort d'après lui 26% .
Je trouve ça énorme.
Du coup j'ai relancé la chauffe au max de la PAC pendant une journée et depuis 5 jours je chauffe la chape avec en retour 28°C.
Vous avez une astuce pour vérifier l'humidité sans l'utilisation de bombe au carbure?
Il y a 3 jours, j'ai posé au sol 4 carreaux de 50x50 et le lendemain la chape avait noirçit. Pas de trace d'humidité par contre sous les carreaux.
Grann0n
Accro
Accro
Messages : 348
Enregistré le : sam. avr. 08, 2006 12:34 pm

Message par Grann0n »

Il me semble avoir lu quelque chose au sujet d'une feuille de journal que tu poses sur le sol et si elle reste seche, t'es bon
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 548
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm

Message par ruthene »

Verdict est tombé.
J'ai demandé une vérification directement par un technicien du produit vendu.

Protocole utilisé:
Choix d'un point de la dalle pour le prélèvement (surtout pas dans un angle ou un bord).
Marteau burin afin de traverser complétement la dalle pour le prélèvement.

Mesure effectuée sur 50 gr de dalle concassée sur toute la hauteur.

Capsule de carbure avec sorte de mano 3 graduations étalloné sur 120 gr 50 gr et 20 gr.

Mélange dans la bonbonne échantillon + capsule + prélèvement + bille d'acier pour exploser la capsule et mélanger.

Bonbonne secouée pendant au moins une minute.

Première mesure relevée => 0.5 %

Temps de pose environ 2-3 minutes (le temps de bien discuter ) et on re secou pendant une minute.

Résultat final 0.7 %

Conclusion => chape séche.

Pour info: max humidité résiduelle de la chape 16 %
Après prise (soit 2 jours) 7 %

Après dépend chauffage , humidité , chaleur, aération .... ......