PC: incident sur montée excessive de température eau

Répondre
hello13
Très assidu
Très assidu
Messages : 197
Enregistré le : jeu. mars 20, 2008 10:13 pm

PC: incident sur montée excessive de température eau

Message par hello13 »

Situation de départ: PC et radiateur haute température , régulation de la température du pc par V3V.
Question: est ce que quelqu'un a connaissance d'incident ou avarie de plancher chauffant suite à une température excessive d'eau entrant dans le PC résultant d'un dysfonctionnement de la pac, de ses sécurités (température maxi sortie eau) ou de la V3V. Natures des avaries?
bdx25
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 498
Enregistré le : sam. mai 26, 2007 9:23 pm

Message par bdx25 »

à la mise en chauffe de ma chape chauffante, le chauffagiste a fait monter la température jusqu'à 40° en un peu plus d'une journée, sans respecter le dtu qui demande 5° par jour maxi de hausse de température

résultat : il ne s'est rien passé

précision : la chape avait déjà 3 mois de séchage
chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'unn projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement, donc un crime contre l'humanité
Répondre

Retourner vers « Questions sur les principes de construction »