Page 1 sur 1

Pb réglage Chappée DUO 3.24 FF HTE

Posté : lun. nov. 18, 2013 1:06 pm
par pierrot80
Bonjour,
J'ai un ami qui possède une chaudière gaz de ville Chappée DUO 3.24 FF HTE, et il n'arrive pas à augmenter la température de l'eau circulant dans les radiateurs (entre 36 et 42 °).
La chaudière est équipée d'une sonde extérieure placée sous un appentis.
Quand elle chauffe, elle fonctionne par période d'environ 30 à 45 secondes.
Merci à ceux qui pourraient nous apporter une solution à ce problème
Cordialement
Pierre

Posté : mer. nov. 20, 2013 10:21 pm
par bubus
bonsoir

alors tjs au point mort ? Image
Est-ce bien le modèle de chaudière condensation ventouse?

alors cette doc devrait correspondre:http://www.chappee.com/18/Chaudi%C3%A8r ... cument/103

et à la page 13 il y a la programmation de la courbe climatique(loi d'eau) :T°H2O=fct(T°ext)
peut-être que le para n'est pas adapté (il faudrait l'augmenter, si les T° annoncées sont trop basses )

il y a aussi pg 15 le P06 qui peut être trop bas, aux environs de 45° ?(c'est la valeur limite de la consigne H2O ; avec max de 80°)

et il y a aussi l'installateur qui connaitra le mieux l'install et les paras adaptés (il faut le souhaiter)

en attente de vous lire avec un peu plus de détail
salut

Posté : jeu. nov. 21, 2013 12:00 pm
par pierrot80
Bonjour,

tout d'abord merci pour votre réponse.

Il ne s'agit pas tout à fait du même modèle, en tout cas sur la photo, mais très approchant (détails esthétques)

Sinon le principe de fonctionnement parait identique, et les réglages aussi.

Ce qu'il se passe, c'est que mes amis n'avaient pas encore passé un hiver dans cette maison (chaudière installée depuis trois ans), et qu'il semble que l'installateur ait laissé la chaudière en réglages d'usine.

En effet les réglages chauffage (T° sur 40 ° et la fameuse courbe KT) n'étaient pas du tout adaptés.

Nous avons réussi à remonter la T° de sortie chauffage (65° au lieu de40°), et cela s'est nettement amélioré. Reste encore à régler la courbe KT (la passer de 15 aux environs de 25 selon les graphiques)

L'installateur étant parti, difficile de lui demander, je pense que la loi d'eau et toutes ces choses là devaient lui paraître du "chinois"

Encore merci pour votre réponse, et l'on vous tient au courant de la suite.

Cordialement

Pierre