Bonjour,

J'envisage de chauffer une bâtisse 18eme dans la Creuse type manoir 2 niveaux de 220m2 +combles 200m2 (non habités et isolés au plancher).
les murs font 70cm d'épaisseurs. Toutes les fenêtres sont changées bois double vitrage 2017. Isolation entre chaque niveau. Pas de chauffage actuellement. La hauteur sous plafond fait 3m environ.
On me propose une PAC AUER Air - Eau - Quelle puissance et quel budget à l'utilisation. Vaudrait-il mieux du pellet? C'est une résidence secondaire occupée maxi 1/3 du temps. Une grande cuisine 55m2- Un grand Salon 55m2 7 chambres 25m2.
Qu'en pensez-vous ?
Daktari
Nouveau
Nouveau
 
Messages: 1
Inscription: Mar Sep 12, 2017 8:35 am

Re: Projet PAC maison 18ème 440m2

Messagepar dbercy » Jeu Sep 14, 2017 6:54 pm

bonjour et bienvenue sur CT

le spécialiste de ce genre de projet c'est NAPPE PHREATIQUE.
tu peux lui envoyer un mp:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=153
Avatar de l’utilisateur
dbercy
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 5400
Inscription: Mar DĂ©c 25, 2007 12:08 pm
Localisation: Yvelines

Re: Projet PAC maison 18ème 440m2

Messagepar MHz » Ven Sep 15, 2017 12:14 am

Daktari a Ă©crit: La hauteur sous plafond fait 3m environ.
On me propose une PAC AUER Air - Eau - Quelle puissance et quel budget à l'utilisation. Vaudrait-il mieux du pellet? C'est une résidence secondaire occupée maxi 1/3 du temps. Une grande cuisine 55m2- Un grand Salon 55m2 7 chambres 25m2.

Bonjour,
L'ideal serait de mettre un plancher chauffant sur cuisine et salon, et radiateurs dasn les chambres. Y-a-t-il deja des radiateurs?
  • Puissance : le volume Ă  chauffer est de 110+175=285m2X3=855m3 prenons 30W/m3 cela fait =>25650W, donc il faudrait une puissance de 25KW et cela par -7°C de T°C air extĂ©rieur....
  • Pour une telle puissance une chaudière Ă  pellets ( qui prend de la place, mais vous semblez en avoir) sera peut etre plus judicieuse qu'une grosse PAC air/eau ( PACs qui ont pour la plupart des pbs de puissance aux basses T°C
  • Une autre solution sera de prendre 2 PACs ( par exemple 2 PACS de 12 ou 16KW), une solution qui aura l'avantage d'offrir une solution en cas de panne ( on a l'hypothèse qu'elles ne vont tomber en panne en meme temps). En outre une telle solution est plus facilement pilotable Ă  distance qu'une chaudière Ă  pellets
    Cependant une telle solution est tres dépendante de l'alimentation EDF: quid en cas de panne EDF pendant plusieurs jours?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1361
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse

Re: Projet PAC maison 18ème 440m2

Messagepar nop » Dim Sep 17, 2017 9:55 am

si il y a un accès au gaz de ville , la question ne se pose pas
si il n'y en a pas , 2 pac valent mieux qu'une , pour le coup , 2 panasonic 12Kw en Tcap ferons le boulot

pour les relayé l'une l'autre , suffit de mettre 2 lois d'eau différente , quand une n'arrivera pas a maintenir la T° d'eau , la deuxième se retrouvera en demande et viendra l'épauler.

nop
http://www.drpac-depannage.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 628
Inscription: Ven FĂ©v 06, 2015 3:16 pm


Retourner vers Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités