Messagepar pascal079 » Dim Avr 08, 2018 10:37 am

Bonjour,

suite à diverses déconvenues (et je suis gentil avec ce terme) avec la pac amzair qui ne date que de 2008 (pa23prc 9 kw), ballon tampon de 260 litres, chaudière en relève "manuelle". J'ai fait faire quelques devis que je vous soumets de manière condensée. Pour infos, ma maison est du côté de niort (deux-sèvres), fait 140 m2, a un étage et est chauffée avec des radiateurs en fonte.

je ne nomme pas les entreprises


1ere devis

devis fait sur le site (adresse récupérée sur ce forum) et "finalisé" au téléphone.
MITSUBISHI ECODAN Hydrobox - Version Split - Liaisons Frigorifiques 1
Ecodan EHSC-VM6C + PUHZ-SW100VHA
- ECODAN Hydrobox 11 (chaud seul) power inverter
- Télécommande sans fil ECODAN PAR-WT50R-E
- Récepteur pour télécommande sans fil ECODAN PAR-WR51R-E
- Bouteille de mélange BMEL100SK Bouteille de mélange 100 litres jaquette skai bleu
- Forfait bi-bloc chauffage seul monophasé ( avec maintien chaudière existante ) ROR 13
- Carte Ă©lectronique pour connexion WIFI MITSUBISHI Electric MAC-567IF-E

Observations :
Matériel destiné au remplacement d'une PAC monobloc fonctionnant sur des radiateurs dans une habitation des années 50 de 140m2.
Votre PAC est raccordée à un tampon de 260litres. Ce dernier sera changé ainsi que le circulateur. Vous avez également une chaudière fioul fonctionnant en relève manuelle raccordée à ce tampon.
Le local chaufferie dispose de suffisamment de place pour poser le module hydraulique de la nouvelle PAC au mur.

prix ttc: 8291


les devis suivants ont été faits par des entreprises niortaises

2nd devis

Pompe à chaleur seul en relève chaudière existante
- Pompe Ă  chaleur air/eau Marque: ATLANTIC Type: ALFEA EXTENSA Puissance: 10 KW
- Ensemble vanne motorisé pour passage en appoint chaudière compris circulateur
- Support au mural du Groupe extérieur compris : support long. 0,45m(2pièces), bouchage de support, pattes de fixations supports pose et scellement
- Liaison frigorifique isolée double M1 3/8-5/8 épaisseur cuivre-isolant 0,8x1,9x10mm longueur 20m ALF4026 (pascal: la tuyauterie passe par la cave)
- Passage de liaison frigo isolé en vide sanitaire entre la chaufferie et l’extérieur, compris passage sous lambris et carottage du mur de séparation
- Ensemble tube cuivre multidiametre compris vannes, raccords, soudure et collier de fixation
- Mise en service ATLANTIC
- Main d’œuvre comprend pose de la pompe à chaleur et raccordement hydraulique, frigo, chauffage, EFS, ECS, fioul et vidange, mise en pression et essais de l'installation chauffage,
ÉLECTRICITÉ
- Raccordement Ă©lectrique Compris contrĂ´le et essais
RÉGULATION
- THERMOSTAT PROGRAMMABLE : NAVILINK A59 Compris télécommande
- Raccordement des sondes extérieur et d'ambiance Tube IRO avec fixation diam 16 --Câble 2G0.75

prix ttc: 10152

3ème devis:

Pompe à chaleur mitsubishi electric hydrobox split chauffage seul série zubadan à puissance constante gamme silence avec kit de relève de chaudière sur installation existante
- dépose de la pac existante
- rinçage et protection du circuit de chauffage existant
- pompe Ă  chaleur
unité extérieure mitsubishi electrix inverter au r410a d'une puissance de 11,2 kw chaud. puhz shw 112 vaa monophasé série zubadan silence cop 4.46 / scop 4.34 / classe a++ / etas 171%

module hydraulique mitsubishi hydrobox chauffage seul avec échangeur à plaque haut rendement, sonde extérieure, régulation sur loi d'eau auto adaptative, télécommande d'ambiance sans fil programmable, résistance électrique de secours 2/4/6 kw

support, liaisons frigorifiques ..

raccordement et mise en Ĺ“uvre

total ttc: 9727
ps; il y a une variante "câblage de la résistance électrique" mais comme il y a une relève chaudière, je n'en vois pas trop l’intérêt



4ème devis

pac panasonic monobloc aquarea t-cap avec kit de relève chaudière sur installation existante

rinçage, protection du circuit existant solutech x100

unité extérieure monobloc panasonic inverter au r410a aquarea t-cap version package monobloc 12 kw chaud à +7° et d'une puissance de 12 kw chaud à -°C ext cop 4.74 / class a++
WH-MXC12G6E5 version monophasée
compris télécommande d'ambiance, kit de relève de chaudière et soupape hors gel

raccordement et mise en Ĺ“uvre

total ttc: 9601
ps; il y a une variante "câblage de la résistance électrique" mais comme il y a une relève chaudière, je n'en vois pas trop l’intérêt


5ème devis
Pompe Ă  Chaleur Monobloc
- Remplacement de la pompe Ă  chaleur existante par une pompe Ă  chaleur Air-Eau Chauffage seul monobloc
- Dépose de la pompe à chaleur existante - Évacuation
- Fourniture pompe Ă  chaleur Air-Eau monobloc PANASONIC T-CAP 12M - 12kW - Chauffage seul - Appoint Ă©lectrique 6kW - Thermostat d'ambiance Radio
- Pose de la pompe à chaleur sur socle extérieur existant
- Raccordement Chauffage sur réseau existant - Tube cuivre D.28, colliers, raccords et accessoires compris modification des tuyauteries
- Raccordement Ă©lectrique compris protections par disjoncteur 16A Courbe D et 16A Courbe C
- Remplissage en antigel - Purges - Mise en service

total ttc 9257


il me manque un autre devis et je n'ai pas mis un devis pour une pompe hybride.

merci pour vos conseils, commentaires ...
pa23prc installée en 2008 sur radiateurs fonte.
pascal079
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 199
Inscription: Ven Juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation: niort (deux-sèvres)

Re: remplacement pac amzair pa23 prc par ....

Messagepar bardal » Dim Avr 08, 2018 7:10 pm

Tu ne nous en dis pas assez sur les caractéristiques thermiques de ta maison et de ton installation; il faudrait au minimum:

- un calcul des déperditions, ou une évaluation sérieuse de ces déperditions

- la température maxi de l'eau des radiateurs par grand froid

- la raison pour laquelle il faut une relève chaudière.

Attention, en 2018 on ne calcule plus les PAC comme en 2008; les performances ont changé et il est souvent possible de se passer de toute relève. Avec des résultats différents en termes de consommation...
bardal
Accro
Accro
 
Messages: 218
Inscription: Dim DĂ©c 30, 2007 9:20 pm
Localisation: centre

Re: remplacement pac amzair pa23 prc par ....

Messagepar pascal079 » Mar Avr 10, 2018 7:00 am

bardal a écrit:Tu ne nous en dis pas assez sur les caractéristiques thermiques de ta maison et de ton installation; il faudrait au minimum:

- un calcul des déperditions, ou une évaluation sérieuse de ces déperditions

- la température maxi de l'eau des radiateurs par grand froid

- la raison pour laquelle il faut une relève chaudière.

Attention, en 2018 on ne calcule plus les PAC comme en 2008; les performances ont changé et il est souvent possible de se passer de toute relève. Avec des résultats différents en termes de consommation...


Bonjour,

pour les déperditions: je ne sais pas, mais les différents devis évoquent 10 ou 9 kw (idem en 2008, mais je n'ai plus les devis de l'époque)

pour la température de l'eau, avec le thermomètre fixé sur le ballon tampon (je sais, pas top), elle avoisinait les 50 ° au maximun (avant que je ne sois obligé de baisser le hea afin que la pac ne se mette en erreur)

pour la relève chaudière qui est actuellement en manuelle (et elle a servi), le fait que cette relève soit en mode automatique peut être un plus surtout en cas de panne de la pac. de toute manières, je garde la petite chaudière car elle a prouvé son utilité

accessoirement, c'est surtout sur les différentes types de pac que je m’interroge en ayant quand même une petite préférence pour les bi-blocs car, entres autres, pas de glycol à surveiller ..

@+
pa23prc installée en 2008 sur radiateurs fonte.
pascal079
Très assidu
Très assidu
 
Messages: 199
Inscription: Ven Juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation: niort (deux-sèvres)

Re: remplacement pac amzair pa23 prc par ....

Messagepar bardal » Mar Avr 10, 2018 10:19 am

Il serait pourtant essentiel d'avoir une idée des déperditions totales; 9 ou 10 kW me paraissent bien peu pour une maison de 140 m2... Mais cela dépend de quand cette maison date... As tu une isolation importante? A-t-on une idée de la consommation d'énergie?

De la même façon, la température maxi de l'eau des radiateurs (pas la température maxi atteinte par la pac Amzair !) est indispensable pour faire un choix... Certaines des pac que tu cites sont pratiquement incapables d'atteindre les 50°C, ou alors avec une puissance et un cop très faibles..

Un minimum de renseignements est indispensable...
bardal
Accro
Accro
 
Messages: 218
Inscription: Dim DĂ©c 30, 2007 9:20 pm
Localisation: centre

Re: remplacement pac amzair pa23 prc par ....

Messagepar MHz » Mar Avr 10, 2018 10:04 pm

pascal079 a écrit:[pour les déperditions: je ne sais pas, mais les différents devis évoquent 10 ou 9 kw

A la louche on compte 30W/m3, Si hauteur sous plafond ~2.5m le volume Ă  chauffer fait 350m3
ce qui ferait une puissance de 350*30=10500W ou 10,5Kw. La pac devra donc fournir cette puissance à 0°C ( temperature minimale en hiver à NIORT)
pour la température de l'eau,

Je pense que 50°C c'est vraiment pour les gros froids, 40-45°C devraient deja procurer un certain comfort. Ensuite il y a tjrs la relève de la chaudière si besoin.
quand même une petite préférence pour les bi-blocs car, entres autres, pas de glycol à surveiller ..

Oui il vaut mieux prendre une bi-bloc, surtout si vous la faites installer par un artisan ( auquel cas TVA Ă  5%, et eventuellment credit d'impot)
Maintenant vous aviez du glycol avec l'ancienne PAC?, une solution peut etre aussi de juste remplacer la PA23 par une autre monobloc. Ces pacs ont en general des systemes d'anti-gel, en plus il ne semble pas geler dasn votre région. Perso j'ai eu des monoblocs avec ballon tampon depuis 1986 pour temperature hivernale minimale de -6°C, sans glycol... ma seule crainte serait une coupure EDF de plusieurs jours en plein episode de grand froid ( mais j'ai tjrs une chaudière en releve avec un groupe electrogène).
Perso je vous conseillerai une PAC Panasonic de 12KW à -7°C
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHTJ14+Chaudière Sunatherm60
afficheur deporté+ monitoring avec Itow
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synoptique&j&u=1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
 
Messages: 1565
Inscription: Mar Oct 30, 2007 2:04 am
Localisation: Toulouse


Retourner vers Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité