PAC eau-eau

Message par beaste »

bonjour,
dans région lyonnaise, proposition d'installation d'une PAC Viessmann Vitocal 200 g puissance 12,5 kW

PAC : 8411 €
Kit puit avec pompe : 1005
MO : 3685
Forage (vertical 2 x 15 m environ) : 2275
Tableau électrique : 299
ECS avec ballon Viessmann 390 L raccordé à PAC
Surpresseur avec reservoir 200 L fournitures et MO : 2000

total : 22772 € Ht
ramené à 21 000 HT
soit 22 155 TTC

Qu'en pensez-vous ?
Beaste
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonsoir,

pas grand chose a dire, sinon qu'il faut a tout prix supprimer l'usage surpresseur et ballon 200l
tu gagne 2000 euros et tu augmente le COP :wink:

quitte a remettre une pompe plus tard dna sle puitjuste pour l'eau de la maison..
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

+1 avec Vile, en plus cette partie surpresseur est vraiment chère.

Le poste électricité à 299 €, par contre, c'est vraiment pas cher ! T'as quoi comme protection pour ce prix

Sinon j'observe que certaines pièces plus qu'utiles manquent apparemment :

Filtration de qualité sur l'arrivée d'eau de nappe : indispensable !
Échangeur de barrage entre PAC et puits : indispensable avec ce modèle de PAC
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
beaste
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 6:41 pm

Message par beaste »

Salut,
merci pour toutes ces réponses.
Quelques éléments
1. Un filtre 400 microns raccordé à la PAC est inclus dans le kit puits à 1000 €
2. Je suis sur radiateur
3. Je ne connais pas la différence entre Vitocal 300 et 200. C'est lui qui me propose celle-là. J'ai vu que Viessmann la proposait pour des maisons neuves, ça m'a fait un peu tiquer, mais bon , j'y connais rien. Elle a quoi de différent la Vitocal 200 ?
4. Je ne comprends pas le pb avec le surpresseur. Je veux juste profiter de l'eau sanitaire avec le puits, c'est un des intérêts de la géothermie pour moi, car l'eau n'est pas loin et tout le monde en a un dans le coin. Je voulais donc faire un puits de toutes façons. Je découvre ce que vous me dîtes sur le COP. Il vaut mieux installer une autre pompe avec un ballon ?? Je n'y connais rien et ne comprends pas bien le problème.
5. je ne sais pas ce que j'ai comme protection électrique pour ce prix. J'ai juste compris que ce n'était pas la peine de passer en triphasé, et qu'il fallait que j'augmente la puissance de mon compteur. le reste...
Merci de vos commentaires et remarques. ca m'aide beaucoup.
Beaste
beaste
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 6:41 pm

Message par beaste »

je complète mon devis car il y manque le prix pour ECS :
ECS avec ballon Viessmann 390 L raccordé à PAC : 3600 € HT
voilà, vous savez tout.
j'attends vos jugements...
Beaste
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:lol: 3600 ht pour fourniture et le raccordement d'un ballon 390 l,

la , il te fait payer tous ce qu'il n'a aps réussi a facturer ailleurs !

soyons désagréable,
le ballon 400L simple échangeur avec résistance, 1000 euros ( soyons large)
la tuyauteries le circulateur la sonde 1000 euros soyons large.

reste 1600 euros HT pour la pose...soyons très, très très large :wink:


pour l'eau du puits, plus la puissance de la pompe est faible et plusle COP est meilleur.

pour l'eau de la maison, ilte faut une pompe qui pousse avec beaucoup de pression, donc puissante, et forcément l'inverse de ce qu'il faut pour la géo !
demande lui de mettre une deuxième pompe dans le meme puits.. voir installation de RV45 !


A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

RV45 a écrit :
Non l'échangeur n'est pas obligatoire c'est après l'analyse de l'eau de puits que l'on regarde si c'est necessaire.
Exact, mais je suis tellement sûr qu'il n'y a eu aucune analyse de l'eau que je commence par dire "fait gaffe à la qualité physique et chimique de l'eau, à la base, il faut un échangeur, sauf cas particulier".
Mais le plus important c'est de vérifié la puissance de la pompe de puits/ au débit de la pac et vire moi ce ballon surpresseur c'est une grosse betise.
On ne le dira jamais assez....
Es tu sur radiateur ou plancher chauffant j'au pas vu de ballon tampon.
Ouups, le ballon du devis était ECS, ça m'a échappé. Bien vu RV.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
jacomino
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
Localisation : Auvergne 650m

Message par jacomino »

beaste a écrit : 3. Je ne connais pas la différence entre Vitocal 300 et 200. C'est lui qui me propose celle-là. J'ai vu que Viessmann la proposait pour des maisons neuves, ça m'a fait un peu tiquer, mais bon , j'y connais rien. Elle a quoi de différent la Vitocal 200 ?
Avis aux utilisateurs à mon avis ça ne change rien du tout , moi même c'était une installation en rénovation d'une maison presque neuve!
beaste a écrit : 4. Je ne comprends pas le pb avec le surpresseur. Je veux juste profiter de l'eau sanitaire avec le puits, c'est un des intérêts de la géothermie pour moi, car l'eau n'est pas loin et tout le monde en a un dans le coin. Je voulais donc faire un puits de toutes façons. Je découvre ce que vous me dîtes sur le COP. Il vaut mieux installer une autre pompe avec un ballon ?? Je n'y connais rien et ne comprends pas bien le problème.
Le fait de mettre un surpresseur pour l'eau : à RV développe pourquoi c'est une grosse bétise? cela consomme de l'électricité, exact, ça fait du bruit, exact, c'est rentable? je le pense
beaste a écrit : 5. je ne sais pas ce que j'ai comme protection électrique pour ce prix. J'ai juste compris que ce n'était pas la peine de passer en triphasé, et qu'il fallait que j'augmente la puissance de mon compteur.
Moi je ne trouve pas que ce soit si peu cher.....

Le ballon pour l'ECS essaie de négocier!!! c'est un peu cher!
Avant de consommer l'eau de ton "futur " puits, tu es sur qu'elle sera potable?
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
beaste
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 6:41 pm

Message par beaste »

Merci pour tes réponses très claires et enrichissantes RV45.
Quelques questions :

Tu dis :
1. " il faut donc faire une analyse d'eau une bon 100aine d'€ les élements de l'analyse sont aussi dans la notice pour l'étude. En fonction de cela il faut ou pas mettre un échangeur."
je ne l'ai pas faite, mais je sais que l'eau est bonne, on tape dans la nappe phréatique qui alimente Lyon, je suis à côté de la zone de captage. Donc, dois-je ou non mettre un échangeur ? ça sert àquoi au fait ??

2. tu dis "Le prix proposé n'est pas compatible avec un amortissement raisonnable."
je ne comprends pas. Tu trouves que c'est trop cher ? Son installation à lui ou d'une façon générale ?
merci de ton aide
Beaste
mistigri
Assidu
Assidu
Messages : 49
Enregistré le : mar. déc. 30, 2008 11:54 am

eau de forage pour usage domestique

Message par mistigri »

Bonjour,
Il faut savoir que lorsque l'on installe une distribution d'eau privative de plus en plus de collectivité et de gestionnaires de distribution d'eau imposent 1) déclaration,pose d'un disconnecteur réseau privé/distribution publique,pose d'un compteur .
je pense que cesmesures ont pour but de faire payer l'assainissement elles sont aussi applicables aux installation de captage eau de pluie raccordées sur les installations intérieures. dur dur .. :D :D