Comme j'ai dit dans le nouveau topic, je fais un premier pas .
ic92, je vais vous écrire un MP.
avis sur devis PAC VIESSMANN
-
- Actif
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 12:02 pm
- Localisation : 78
- Contact :
-
- Nouveau
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. janv. 27, 2010 2:20 pm
- Localisation : hauts de seine
Merci pour vos conseils;jmjm a écrit : 6 KW pour 100 m² avec isolation moyenne !!!!!! votre PAC va etre sous dimensionné
POUR VOUS FAIRE UNE VRAIE ESTIMATION IL FAUT
Année de construction de la maison ( 1930)
epaisseur isolant murs ( 7 cm ?)
epaisseur isolant combles
isolant entre sous sol et 1er etage
Double vitrage ou simple, epaisseur , argon ou pas ?
Ceci pour une estimation car rien ne vaut une bonne etude thermique
mais avec votre conso fuel il est deja possible de faire un point sur le besoin réel = 10 k donc la PAC A 8.5..... no comment !!!
pour ce qui est du prix il semble est assez "gourmand" mais il faut voir aussi les conditions d'installation
sans préjugé de rien mais aux vues de l'isolation de votre maison ( je sais que nombres de clients sont réticents à faire des travaux d'isolation) commencez par faire un renforcement de l'isolation des combles 200mm de laine de verre + de la sueur = 10 € du m² et je pense "a vue de nez" 2000 € maxi par une entreprise
Pour les déperditions estimées à 6kw c'est le chiffre évalué par le professionnel venu à la maison et que nous avons aussi obtenus en utilisant les tableaux excels fournis sur ce site. Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
Pour l'isolation, nous y avons penser : revoir l'isolation des combles (actuellement déjà 20cm laine de verre)et éventuellement par l'extérieur (pas le courage de refaire toute l'isolation intérieure pour remplacer le 7cm par du 20cm trop bazar et pièces déjà petites).
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Donc si il y a plantage dans les radiateurs, il y aura plantage dans la puissance de la pac!!ic92 a écrit :[ Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
dans la section daikin, marguerite n'a que 13 radiateurs soit 13kw!! or avec 16 kw, elle est sous dimensionnée........ donc la méthode de calcul n'est pas bonne
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
+1dbercy a écrit :Donc si il y a plantage dans les radiateurs, il y aura plantage dans la puissance de la pac!!ic92 a écrit :[ Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
dans la section daikin, marguerite n'a que 13 radiateurs soit 13kw!! or avec 16 kw, elle est sous dimensionnée........ donc la méthode de calcul n'est pas bonne
C'est bien connu, tous les radiateurs ont une puissance de 1Kw
C'est quoi ce pro
Evidemment, si son truc c'est de poser des chaudières, il réagit pareil avec les PAC : qui peut le plus peut le moins.
Et bien non, une PAC c'est pas comme un bruleur de chaudière. Avant on mettait des bruleur de 20Kw pour des maisons qui n'avaient besoin que de 12. Mais parce que le "surplus" de puissance était compensé par l'arrêt de la chaudière. Une PAC sur-dimensionnée chauffera ton habitat, c'est évident. Mais au prix de courts-cycles et donc d'une usure prématurée du compresseur… sans compter la surconsommation électrique.
Bref, TOUT FAUX !