avis sur devis PAC VIESSMANN

gendo
Actif
Actif
Messages : 9
Enregistré le : dim. janv. 13, 2008 12:02 pm
Localisation : 78
Contact :

Message par gendo »

Comme j'ai dit dans le nouveau topic, je fais un premier pas .
ic92, je vais vous écrire un MP.
ic92
Nouveau
Nouveau
Messages : 4
Enregistré le : mer. janv. 27, 2010 2:20 pm
Localisation : hauts de seine

Message par ic92 »

jmjm a écrit : 6 KW pour 100 m² avec isolation moyenne !!!!!! votre PAC va etre sous dimensionné
POUR VOUS FAIRE UNE VRAIE ESTIMATION IL FAUT
Année de construction de la maison ( 1930)
epaisseur isolant murs ( 7 cm ?)
epaisseur isolant combles
isolant entre sous sol et 1er etage
Double vitrage ou simple, epaisseur , argon ou pas ?

Ceci pour une estimation car rien ne vaut une bonne etude thermique
mais avec votre conso fuel il est deja possible de faire un point sur le besoin réel = 10 k donc la PAC A 8.5..... no comment !!!
pour ce qui est du prix il semble est assez "gourmand" mais il faut voir aussi les conditions d'installation
sans préjugé de rien mais aux vues de l'isolation de votre maison ( je sais que nombres de clients sont réticents à faire des travaux d'isolation) commencez par faire un renforcement de l'isolation des combles 200mm de laine de verre + de la sueur = 10 € du m² et je pense "a vue de nez" 2000 € maxi par une entreprise
Merci pour vos conseils;
Pour les déperditions estimées à 6kw c'est le chiffre évalué par le professionnel venu à la maison et que nous avons aussi obtenus en utilisant les tableaux excels fournis sur ce site. Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
Pour l'isolation, nous y avons penser : revoir l'isolation des combles (actuellement déjà 20cm laine de verre)et éventuellement par l'extérieur (pas le courage de refaire toute l'isolation intérieure pour remplacer le 7cm par du 20cm trop bazar et pièces déjà petites).
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ic92 a écrit :[ Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
Donc si il y a plantage dans les radiateurs, il y aura plantage dans la puissance de la pac!! :lol: :lol:

dans la section daikin, marguerite n'a que 13 radiateurs soit 13kw!! or avec 16 kw, elle est sous dimensionnée........ donc la méthode de calcul n'est pas bonne
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3922
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines

Message par VincentN »

dbercy a écrit :
ic92 a écrit :[ Par contre ce matin nous avons fait venir le pro qui nous avait changé notre chaudière fioul il y a 5 ans pour qu'il nous fasse un devis. Il évalue les besoins en fonction des et du nb des radiateurs pour lui il faudrait une PAC 10/11KW.(1kw par radiateur)
Donc si il y a plantage dans les radiateurs, il y aura plantage dans la puissance de la pac!! :lol: :lol:

dans la section daikin, marguerite n'a que 13 radiateurs soit 13kw!! or avec 16 kw, elle est sous dimensionnée........ donc la méthode de calcul n'est pas bonne
+1

C'est bien connu, tous les radiateurs ont une puissance de 1Kw :roll:
C'est quoi ce pro :evil:
Evidemment, si son truc c'est de poser des chaudières, il réagit pareil avec les PAC : qui peut le plus peut le moins.
Et bien non, une PAC c'est pas comme un bruleur de chaudière. Avant on mettait des bruleur de 20Kw pour des maisons qui n'avaient besoin que de 12. Mais parce que le "surplus" de puissance était compensé par l'arrêt de la chaudière. Une PAC sur-dimensionnée chauffera ton habitat, c'est évident. Mais au prix de courts-cycles et donc d'une usure prématurée du compresseur… sans compter la surconsommation électrique.
Bref, TOUT FAUX !
Répondre